Název: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Petr62305 04.11.2019, 13:46
Firma při realizaci neočíslovala na domku svody a ani v dokumentaci svody nejsou číslovány. Je někde v souboru ČSN EN 62305 uvedena povinnost číslovat svody jako ve staré ČSN 341390?


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.11.2019, 18:53
Není.
Ale je vhodné nějak identifikovat svody. U jednoduché stavby nemám problém napsat svod u vchodu, svod na severní straně.
U továrny ten problém mám a tam držkuju a chci označení.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.11.2019, 21:31
Souhlas s kolegou.

Při ceně hromosvodu je těch pár štítků s čísly zanedbatelná suma a práce s tím tak moc není to tam dát.
Já když zaznamenám něco takového, už to ve mě vyvolává jakýsi pocit že by tam toho mohlo být "nevhodně úsporně" poněkud víc na tom, co není vidět


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: František Šohajda 05.11.2019, 07:49
Firma při realizaci neočíslovala na domku svody a ani v dokumentaci svody nejsou číslovány. Je někde v souboru ČSN EN 62305 uvedena povinnost číslovat svody jako ve staré ČSN 341390?

Když to dělala firma, tak musíte mít svody označeny v revizní zprávě??
Když mám dva-čtyři svody není problém je popsat...
Naposledy jsem dělal revizíi pro menší budovu kde bylo 46 svodů.....to už bez označení není možné! (dance)


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Jan Alin 05.11.2019, 12:09
Když to dělala firma, tak musíte mít svody označeny v revizní zprávě??

Pokud vím, nikde v ČSN EN 62305 není stnoveno povinné číslování svodů nebo zkušebních svorek. Jestliže je situace taková, že v dokumentaci číslování není, pak není důvod aby číslování provedla realizační firma, natož RT v revizní zprávě. Nevím podle čeho by dnes RT požadoval očíslovat svody a osobně považuji za dost velkou chybu že tento požadavek není nikde uveden tak jak dřív. U velkých a složitých objektů to může být velmi mrzutý problém.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Kamil Novák 05.11.2019, 12:20
Ještě že naprostá většina hromosvodů v mém okolí je ještě z dob 34 1390.  (dance)


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: František Šohajda 05.11.2019, 12:24
Citace
Pokud vím, nikde v ČSN EN 62305 není stnoveno povinné číslování svodů nebo zkušebních svorek.

Já jsem nepsal číslování!!
Označení v revizní zprávě (třeba svod u hl. vchodu, u zadního vchodu) musí být.Jak pak chcete porovnávat hodnoty v periodické zprávě z výchozí ? :'(


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.11.2019, 15:11
No jistěěěěěě! Normotvůrce zapomene dát do normy poměrně důležitou větu o číslování zemních vývodů a v diskusích se najednou otevře peklo.
Z logiky věci tam za mě štítky být prostě musí a hotovo.
To, že se na ně nějaký lempl vyondá, já pak budu vymýšlet do RZ, jak popíši pozici vývodu?


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Velký Bobeš 05.11.2019, 15:33
Nevím podle čeho by dnes RT požadoval očíslovat svody...
::)Podle řady přirozených čísel a zdravého rozumu. Snad na to není potřeba norma.
Jak se bez očíslování přiřadí RT ke svodu změřený zemní odpor? Slovním popisem? :-[
Svod mezi okny, svod do dvora apod.   >:D


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Jan Alin 05.11.2019, 15:45
::)Podle řady přirozených čísel a zdravého rozumu. Snad na to není potřeba norma.
Jak se bez očíslování přiřadí RT ke svodu změřený zemní odpor? Slovním popisem? :-[
Svod mezi okny, svod do dvora apod.   >:D

Kdepak, správná odpověď zněla podle dokumentace.  ;)


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 05.11.2019, 16:01
Když jsem měl ještě "sílu a osobní statečnost" dělat pravidelné revize na atrapách hromosvodů bez dokumentace a očíslování svodů a jediný hardware byl psací stroj, trojúhelník a tužka, používal jsem v RZ pro jasnou orientaci výchozí bod (např vchodové dveře č.p.) a číslování po směru hodinových ručiček.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Velký Bobeš 05.11.2019, 16:31
Kdepak, správná odpověď zněla podle dokumentace.  ;)
To je pak jak Lojza a Líza s tou sekerou. ;D
Původní dotaz:...ani v dokumentaci nejsou svody očíslovány...


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.11.2019, 13:36
Pokud vím, nikde v ČSN EN 62305 není stnoveno povinné číslování svodů nebo zkušebních svorek. Jestliže je situace taková, že v dokumentaci číslování není, pak není důvod aby číslování provedla realizační firma, natož RT v revizní zprávě. Nevím podle čeho by dnes RT požadoval očíslovat svody a osobně považuji za dost velkou chybu že tento požadavek není nikde uveden tak jak dřív. U velkých a složitých objektů to může být velmi mrzutý problém.

Úplně v poho si číslování obhájím předpisem vyšší právní síly o přehlednosti a umožnění údržby.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.11.2019, 13:50
Úplně v poho si číslování obhájím předpisem vyšší právní síly o přehlednosti a umožnění údržby.

A můžeš být prosím konkrétnější?

Poděkoval bych dopředu, ale nemohu porušovat nastavená pravidla  ;)


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Jan Alin 06.11.2019, 15:58
Take se primlouvam za konkretni predpis, hodne by se me to hodilo. Rad bych si cisla na svodech obhajil jak ve skutecnosti, tak v dokumentaci, bez nich je to neprehledne. Donutit nektere projektanty bez konkretniho clanku normy k cinnosti je takrka nemozne a realizacni firma rekne ze nebude delat praci za projektanta.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Pavel Horský 06.11.2019, 16:09
No tak projektant, který potřebuje k uvedení čísla zemního vývodu oporu v článku ČSN je dle mého názoru normální debil.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: František Šohajda 06.11.2019, 18:40
No tak projektant, který potřebuje k uvedení čísla zemního vývodu oporu v článku ČSN je dle mého názoru normální debil.

Pavle a to dvojitý!!  (dance)
Jak pak chcete kontrolovat v periodické RZ (nebo další PRZ) hodnoty, zda se zlepšily nebo zhoršily -uhnívá uzemění!!


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Peter Lovacký 07.11.2019, 06:55
Zoberem tužku - dopíšem, zoberem štítok - označím, a a bude na furt po mojom ;D


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Jan Franěk 07.11.2019, 08:58
Samozřejmě s kolegy plně souhlasím a nedovedu si představit více svodů bez jejich přesného určení pomocí čísla. Předložené argumenty jsou plně relevantní. Ale mě by zajímal ten předpis vyšší právní síly.  Třeba se mi to hodí jako další z argumentů k "sestřelování" kurvičů oboru.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.11.2019, 09:30
Samozřejmě s kolegy plně souhlasím a nedovedu si představit více svodů bez jejich přesného určení pomocí čísla. Předložené argumenty jsou plně relevantní. Ale mě by zajímal ten předpis vyšší právní síly.  Třeba se mi to hodí jako další z argumentů k "sestřelování" kurvičů oboru.

Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb

2.1.5 Instalace musí být provedeny a uloženy tak, aby byly přehledné

I trouba pochopí, že bez očíslování svodů nebude instalace přehledná.
Tuhle přílohu rád používám obecně, je v ní mnoho obecných ustanovení, která vypadla z 33 2000-1.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Pavel Horský 07.11.2019, 13:26
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb

2.1.5 Instalace musí být provedeny a uloženy tak, aby byly přehledné

I trouba pochopí, že bez očíslování svodů nebude instalace přehledná.
Tuhle přílohu rád používám obecně, je v ní mnoho obecných ustanovení, která vypadla z 33 2000-1.


SUPER. Hned jsem si zaznamenal.  :)


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Velký Bobeš 07.11.2019, 13:55
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb

2.1.5 Instalace musí být provedeny a uloženy tak, aby byly přehledné
Článek se týká elektrické instalace,  případně elektrického zařízení,  takže podle definice Elektrotechnic kého slovníku se dá pochybovat o možnosti jeho uplatnění pro hromosvod (LPS). Ale v případě společné uzemňovací soustavy s el. instalací bych aplikaci viděl jako možnou. :)


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.11.2019, 14:04
Článek se týká elektrické instalace,  případně elektrického zařízení,  takže podle definice Elektrotechnic kého slovníku se dá pochybovat o možnosti jeho uplatnění pro hromosvod (LPS). Ale v případě společné uzemňovací soustavy s el. instalací bych aplikaci viděl jako možnou. :)
Ano, pokud se skutečně najde hovado, které namísto automatického očíslování svodů bude vytvářet právní konspirace, tak ať si ten hromosvod strčí do řiti jímačem napřed.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Pavel Horský 07.11.2019, 14:06
Instalace - elektrická instalace - patří do skupiny vyhrazených technických elektrických zařízení a tak je potřeba přistupovat k jejich přehlednosti naprosto stejně.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-73


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Jiří Konopásek 12.11.2019, 10:24
Pokud vím, nikde v ČSN EN 62305 není stnoveno povinné číslování svodů nebo zkušebních svorek. Jestliže je situace taková, že v dokumentaci číslování není, pak není důvod aby číslování provedla realizační firma, natož RT v revizní zprávě. Nevím podle čeho by dnes RT požadoval očíslovat svody a osobně považuji za dost velkou chybu že tento požadavek není nikde uveden tak jak dřív. U velkých a složitých objektů to může být velmi mrzutý problém.

Ano to je pravda.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.11.2019, 10:30
TO Konopásek..... pokud chcete citovat, zadávejte svoji reakci prosím pod odrážky citace, jinak je v tom pak neskutečný guláš. A i když se spletete, máte pořád ještě chvilku na to, abyste vše opravil.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 12.11.2019, 20:33
No jistěěěěěě! Normotvůrce zapomene dát do normy poměrně důležitou větu o číslování zemních vývodů a v diskusích se najednou otevře peklo.
Z logiky věci tam za mě štítky být prostě musí a hotovo.
To, že se na ně nějaký lempl vyondá, já pak budu vymýšlet do RZ, jak popíši pozici vývodu?

Pane kolego naprostá pravda, jak jinak identifikovat 64 svodů na budově,změřit a napsat k nim hodnoty -jedině takto-bez štítků ani ránu -tuším že je to i v normě ale hromosvody se nezabývám takže mě to míjí..


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 12.11.2019, 21:11
Ano, pokud se skutečně najde hovado, které namísto automatického očíslování svodů bude vytvářet právní konspirace, tak ať si ten hromosvod strčí do řiti jímačem napřed.

Doporučil bych svorkou napřed Vážený pane kolego, bude si to lépe pamatovat...


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.11.2019, 10:23
Pane kolego naprostá pravda, jak jinak identifikovat 64 svodů na budově,změřit a napsat k nim hodnoty -jedině takto-bez štítků ani ránu -tuším že je to i v normě ale hromosvody se nezabývám takže mě to míjí..

A to se tu právě řeší. Že ve staré 34 1390 byl požadavek na číslování jasně definovaný, ale v 62 305 už tot není nikdy jasně uvedeno.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.11.2019, 10:36
Jenom pro info, co bylo ve staré normě.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: František Šohajda 13.11.2019, 10:44
A to se tu právě řeší. Že ve staré 34 1390 byl požadavek na číslování jasně definovaný, ale v 62 305 už tot není nikdy jasně uvedeno.

Bude to v  TNI   62 305-X .... :o ;D Klídek.... ;)
Že u více jak jednoho (dvou) svodů je číslování vhodné!


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Radim Strycharski 13.11.2019, 10:50
Nechci nijak obhajovat absenci číslování svodů, ale ten důvod uvedený v čl. 82 je u zemničů typu B překonaný. Význam je už opravdu jen v tom, aby se usnadnila (nikoli umožnila) identifikace.

Bude to v  TNI   62 305-X .... :o ;D Klídek.... ;)
Že u více jak jednoho (dvou) svodů je číslování vhodné!
To je k ničemu. TNI je pro projekty, ne pro revize.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Glagol 13.11.2019, 12:14
A to je problém do RZ nakreslit x-úhelník, udělat tečky s čísly 1 až x ?
Nevím, ptám se.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: František Šohajda 13.11.2019, 12:18
Nechci nijak obhajovat absenci číslování svodů, ale ten důvod uvedený v čl. 82 je u zemničů typu B překonaný. Význam je už opravdu jen v tom, aby se usnadnila (nikoli umožnila) identifikace.
To je k ničemu. TNI je pro projekty, ne pro revize.

Já vám to vysvětlím kolego!
RT nemůže bez projektu dělat revizi!
Projektant zprojektuje podle TNI a následně RT udělá revizi podle projektu, který bude podle TNI očíslován!! (dance) (dance) ;D


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.11.2019, 12:27
Žádné TNI na hromo není. Navíc, psát do závad, že je něco v rozporu s TNI bych si netroufl, mohlo by mi to brzy přistát na hlavě.

Projektant si to očísluje jak chce. Pokud tak neučiní, učiní tak RT. Jak píše kolega Glagol, namaluju obdélník, tam označím svody podle sebe a hotovo.

Se dvěma svody se nemažu, je to prostě "svod u silnice" a "svod u zahrady".


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Radim Strycharski 13.11.2019, 12:55
Projektant zprojektuje podle TNI a následně RT udělá revizi podle projektu, který bude podle TNI očíslován!! (dance) (dance) ;D
Má to háček. Projektant může svody očíslovat podle TNI, ale nemusí je očíslovat podle ČSN. Revizák následně hodnotí podle projektu, čili v případě jednoho projektu je v pořádku, že čísla jsou, a v případě druhého projektu je v pořádku, že čísla nejsou.  ;)
Tímto potvrzuji svůj předchozí příspěvek, že TNI je pro projekty a ne pro revize. Respektive je TNI určeno pro možné použití uživatelem, takže kapitoly pro návrh hromosvodu v hypotetické TNI 62305 je možno využít projektantem a kapitoly pro revize hromosvodu v hypotetické TNI 62305 je možno využít revizákem. Podobně revizáci mohli,  ale nemuseli svého času pro svoji činnost používat TNI 33 2000-6.


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.11.2019, 13:17
Proboha potřebnost identifikace svodů pochopí za půlku banánu i opice, proč z toho děláte takovou vědu (dance)


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.11.2019, 08:05
Milane, souhlas
"Gretu" na vás...
Když se podíváme jen na to, kolik času kolik lidí věnoval přečtení diskuse, kolik elektrické energie spotřebovaly servery, switche, přenosové systémy, počítače,... aby tahle diskuse proběhla, to by byla pořádná bedna štítků s čísly


Název: Re: Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
Přispěvatel: Jiří Mudra 18.11.2019, 09:55
Milane, souhlas
"Gretu" na vás...
Když se podíváme jen na to, kolik času kolik lidí věnoval přečtení diskuse, kolik elektrické energie spotřebovaly servery, switche, přenosové systémy, počítače,... aby tahle diskuse proběhla, to by byla pořádná bedna štítků s čísly


Dovolím si nesouhlasit - množství energie nebude tak dramatické. Serverový čas na to ani v podstatě uplatnit nejde a spotřeby uživatelského rozhraní nebudou nijak zvlášť velké. Byť nezavrhuji to, že se jedná o plýtvání, v "globálním" měřítku tohoto serveru nebo uživatelského času u PC nebo telefonu je jen plyvnutím do moře. Ale faktem je, že bychom měli začít šetřit od malých položek... tedy tento můj příspěvek tu vlastně ani není