Název: Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Přispěvatel: Samuel9637 23.10.2019, 22:03
Preco nespadne ochrana ked som neuzemnil bod rozdelenia v rozvadzači v ktorom je chranič zapojený? Pri zamacknutí tlacidla test ochrana spadne, ale pri priamom prepojení pe+n v zásuvke ochrana drží. Po uzemnení bodu rozdelenia sa problem vyrieši. Ako je to možné? Neviem si to vysvetliť. Môže to mať niečo spoločne so zlým uzemnením vedenia?


Název: Re: Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Přispěvatel: Peter Munka 24.10.2019, 10:10
Nakreslite si schemu a bude to jasne. Bez zataze v zasuvke len samotne spojenie PE-N pad chranica nesposobi, kedze ziadny prud nejde mimo rozdieloveho trafa.


Název: Re: Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Přispěvatel: Peter Lovacký 24.10.2019, 11:44
Po uzemnení bodu rozdelenia sa problem vyrieši.
Čo a kde ste prizemnil?
Nie náhodou modrý za chráničom?


Název: Re: Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 24.10.2019, 12:28
Chránič pracuje tak že co fází přijde musí N vodičem odejít +-30mA .
Pokud to odejde jinudy -Vaším tělem nebo jinak chránič vypadne .
Pokud spojíte za chráničem N s PE nic se neděje pokud zde není odběr neteče žádný proud mimo chránič,pokud je zde spotřebič-teče proud který se rozdělí mezi vodič N-správně a vodič PE chybový proud-pokud proud tekoucí PE vodičem nebo jinudy překročí 30mA i méně chránič vypadne.Proud tekoucí chráničem fází tam a N vodičem zpět musí být stejný s odchylkou max 30mA.
Přičemž bod rozdělení musí být PŘED CHRÁNIČEM a pokud možno přizeměn.
Pozvěte kvalifikovanéh o elektrikáře,neřešte sám jinak může být chránič nefukční.


Název: Re: Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Přispěvatel: Václav Třetí 24.10.2019, 14:02
Přizemnění bodu rozdělení PEN není nutnou podmínkou pro správnou činnost chrániče.


Název: Re: Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Přispěvatel: Velký Bobeš 24.10.2019, 14:29
Chránič pracuje tak že co fází přijde musí N vodičem odejít +-30mA .
Proud tekoucí chráničem fází tam a N vodičem zpět musí být stejný s odchylkou max 30mA.
Chránič musí vypnout v rozmezí 50-100% jmen. diferenciálníh o proudu, tj. v daném případě 15-30 mA.


Název: Re: Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Přispěvatel: Václav Třetí 24.10.2019, 14:35
Většina chráničů renomovaných výrobců vypíná v rozmezí 20 až 24 mA.


Název: Re: Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 24.10.2019, 14:57
Přizemnění bodu rozdělení PEN není nutnou podmínkou pro správnou činnost chrániče.
Souhlasím ale určitě je lepší přizemit pokud je možno-přímo v normě.Doporuču je se.






Název: Re: Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 24.10.2019, 15:02
Chránič musí vypnout v rozmezí 50-100% jmen. diferenciálníh o proudu, tj. v daném případě 15-30 mA.

Ale jistěže,zkuste si jej změřit po 5 a více letech kdy uživatel nepoužil tlačítko test.
Montoval jsem chráničů tolik že by vás zavalily a u mnohých jsem asistoval při následných revizích...40l et praxe z toho hodně bez chráničů...
Znáte napěťový chránič,víte kde se používal a proč?


Název: Re: Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Přispěvatel: Václav Třetí 24.10.2019, 15:52
Přizemnění bodu rozdělení PEN není nutnou podmínkou pro správnou činnost chrániče.

Souhlasím ale určitě je lepší přizemit pokud je možno-přímo v normě.Doporuču je se.

Jistě, přizemnění bodu rozdělení je vhodné a přínosné z hlediska bezpečnosti. Moje poznámka spíše směřovala k tomu, že dobrý chránič bude fungovat i bez přizemnění bodu rozdělení.


Název: Re: Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Přispěvatel: Peter Lovacký 24.10.2019, 16:42
Keď si predstavím že čisto teoreticky mu stačí aj 7666 ohm :D
Sa mi ale vidí že kedysi dávnejšie som dakde videl aj v návodoch požadované minimum asi 1600ohm


Název: Re: Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Přispěvatel: Velký Bobeš 24.10.2019, 18:39
Ale jistěže,zkuste si jej změřit po 5 a více letech kdy uživatel nepoužil tlačítko test.
Montoval jsem chráničů tolik že by vás zavalily a u mnohých jsem asistoval při následných revizích...40l et praxe z toho hodně bez chráničů...
Znáte napěťový chránič,víte kde se používal a proč?
:-[ Nepochopil jsem, co jste vaším příspěvkem chtěl říct? A jak souvisí napěťový chránič s tím, že jsem uvedl požadovaný vypínací rozsah proudového chrániče 30 mA?  :-\


Název: Re: Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Přispěvatel: ACEOF ACES 24.10.2019, 20:08
Připadá mi, jako by přes uzemnění tekl bludný nebo vyrovnávací proud.