Přispěvatel: Ale Notak 23.09.2019, 07:45

Jaký má smysl dávat následně za jistič typu B na 16A jistič typu C na 20A?
Kdyby to bylo obráceně tak to pochopim, ale tomuhle nějak nerozumim.
Jistič 16A typu B je v domě, odkud je rozveden do garáže, kde je ten na 20A typu C.


Název: Re: Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.09.2019, 08:21
V některých případech je jistič levnější než prostý vypínač, kteroužto funkci tam jistič akuálně plní, tak možná proto.


Název: Re: Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
Přispěvatel: Vlado Konrád 23.09.2019, 08:26
Dali ste málo informácií.
1. C20A je použitý ako jeden vývod v garáži a je tam na to, aby ste sa pri preťažení poprechádzali
2. C 20A slúži ako vypínač na odstavenie rozvádzača v garáži ,  kde máte daľšie okruhy a z dôvodu selektivity nebol daný na prívod B10 aby okruhové ističe nemali nízku hodnotu. Ak tam bude na prívode B16, tiež sa občas  poprechádzate. Ak je to takto ,  lepšie by bolo mať tam odpínač.
3. Možno sa niekto sekol


Název: Re: Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
Přispěvatel: Jan Bocek 23.09.2019, 12:40
Anebo jiný nebyl "po ruce".....
Také mohl být předpoklad, že před ER bude B25A.


Název: Re: Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
Přispěvatel: Peter Lovacký 23.09.2019, 16:41
Anebo jiný nebyl "po ruce".....

Jjj, to najskôr  :)
Bo výhody C zruší B ešte skôr jak k nim dôjde  :D


Název: Re: Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.09.2019, 06:11
U neselektivity doporučuji se ptát čemu to vadí, ne čemu nevadí.
Řekněme, že v garáži by byl 13A jistič, což se zdá v pořádku, nicméně osamocená třináctka a tulící se šestnáctka na tom budou z hlediska přetížení cca.stejně.
V zimě, pokud se v garáži netopí už selektivní nebudou vůbec.
Zkratové spouště pomíjím, bylo by to na dlouhou debatu.
Nicméně, pokud byl v garáži zamýšlený vypínač a to z jakéhokoli důvodu, pak tam má být takový být, a ne jeho potřebu nahrazovat prvkem jiným.


Název: Re: Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.09.2019, 07:42
...
Řekněme, že v garáži by byl 13A jistič, což se zdá v pořádku, nicméně osamocená třináctka a tulící se šestnáctka na tom budou z hlediska přetížení cca.stejně.
...
Přesně tak...
A pode to "co silnější jistič zažil" to může být ještě horší