Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Sicak 11.09.2019, 09:27



Název: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Sicak 11.09.2019, 09:27
Chceli by sme pouzit zvysny kabel AES 2x16 v useku asi 180m v existujucej chranicke HDPE 40/33. Chranicka je prazdna, natiahnuta z bodu A do bodu B v kuse. Viem, ze AES nieje urceny do zeme, CYKY v chranicke by bol vhodnejsi ale riesim to z dovodu ci mam kupovat CYKY alebo mozem pouzit AES ktory nam zostal na vyse. Kabel je urceny na 100V rozvod tlampačov.


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.09.2019, 10:37
váš dotaz směřujte na výrobce.

phone+420 566 501 511
emaildraka.inf o.cz@prysmiangroup.com

Nikdo vám zde nemůže poskytnout lepší odpověď, než právě výrobce.


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.09.2019, 10:38
kabel AES na vedení po sloupech, jeho izolace určitě není dělaná na to aby se vtahoval do chráničky, při zatahování takové délky bych měl opravdu strach o jeho poškození, byť jeho izolace je z dost pevného materiálu.
Stejně tak bych měl obavu o izolaci jakéhokoliv kabelu při zatahování do chráničky HDPE, neboť tato nemá vnitřní vroubkování, takže při zatahování to půjde dost ztuha a nejsem si úplně jistý, jestli by jakákoliv izolace vydržela. Ono se to nezdá ale 180m kabelu už něco bude vážit...


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.09.2019, 06:21
Myslím, že katalogový list hovoří celkem jasně....
Pokud se podíváte jak s ním zachází distributoři, zjistíte, že jej max. stahují v trubkách do skříní VRIS na sloupech, pokud už je někde skříň mimo sloup, tak je zakončen na něm a dolů jde klasický kabel.

Nicméně, vy jej nebudete používat pro silové napájení ale 100V rozvod rozhlasu. Takže bych začal tím, že bych zjistil jestli to lze považovat za izolovanou soustavu o napětí 100V a s tím se obrátil na výrobce, co si o tom myslí, a nejspíše písemně, abyste i odpověď měl písemně.

Pokud se budeme řídit katalogovým listem, tak odpověď zni: NE!


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Vlado Konrád 12.09.2019, 06:33
No budete to používať na rozvod rozhlasu. Zvyčajne na výstupe zosiľňovača verejného rozhlasu je trafo . Nemal by ísť do zeme ale na tento účel je to jedno, naviac chránička HDPE je tesnená zvarmi alebo spojkami a je suchá a vodotesná. Nič tam nehrozí. To k použitiu ,  ale kóšer to nie je.
Praktická stránka: vtiahnúť to tam bude komplikované ak nie rovno nemožné


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.09.2019, 08:50
Nejsem profesionální vtahovač, ale odhaduji, že pokud je trubka a kabel čistý (kabel musí jít do trubky "přes hadr",  který sejme prach aby se netvořila brusná pasta),  a bude použito hoooodně mazadla neměl by to být problém.


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Vlado Konrád 13.09.2019, 09:44
Chránička je určená na optiku, má vnútorný priemer 33mm, kábel cca 16mm + pančuška+ obrtlík - dĺžka 180m . Stačí jedna spojka a ťahanie skončilo. Ani dnu ani von. AES sa nedá zafúknuť kompresorom.


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.09.2019, 09:52
No když se připočítá ta punčocha, vypadá to skutečně bledě.


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Sicak 14.09.2019, 18:51
Dakujem za rady, takze bude CYKY v chranicke a hotovo. Islo mi cisto len o to zbavit sa zbytocneho kabla. V tomto pripade mi vychadza najvyhodnejsie CYKY 4x2,5 a pouzit vzdy 2 zily spolu a dosiahnut vyssie prierez nakolko je 4x2,5 lacnejsia nez 2x4


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.09.2019, 21:05
V tomto pripade mi vychadza najvyhodnejsie CYKY 4x2,5 a pouzit vzdy 2 zily spolu a dosiahnut vyssie prierez nakolko je 4x2,5 lacnejsia nez 2x4

A jste si jist že toto zapojení bude vyhovovat i z hlediska přenosu signálu?


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Peter Munka 15.09.2019, 09:38
A jste si jist že toto zapojení bude vyhovovat i z hlediska přenosu signálu?

Pri 100V rozhlase, kde staci prenasat do povedzme 10 kHz (aj to som dal vela) by som necakal problemy ako pri VF.


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.09.2019, 10:12
Jestli bych měl z něčeho strach, tak možná z toho průřezu.


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: ACEOF ACES 15.09.2019, 10:33
Já bych měl strach z průřezu, kdyby na konci toho kabelu byly amplióny o výkonu přes 300W.


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Vlado Konrád 16.09.2019, 09:24
Dôvod?  Štandardne sú v obciach vodiče CY 4 na podperných izolátoroch a reproduktory fungujú. Maximálne so zníženou intenzitou ,  čo nie je problém. Štandardne sa používajú tlakové reproduktory s výkonom 15W. Tiež máme vedenie CY 4 a reproduktor pred domom som musel otočiť na druhú stranu. Vibrovali mi okenné tabule 50m od stožiara.


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Vlado Konrád 16.09.2019, 09:27
Zabudol som dodať, je možné ich nastaviť ak ma pamäť neklame na 1,3,5,10,15W


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.09.2019, 09:46
Víte proč se dělá rozvod "100V"?
Ten důvod je podobný jako když se dělá vedení vn nebo VVN

Pokud budu chtít přenést výkon 100W, tak při impedanci 4 Ohmy je to 20V a 5A, tam by mě odpor vedení 5 Ohmů připravil o více než 50% výkonu
Na "100V" rozvodu je to 100V a 1A, tam když bude odpor vedení 10 Ohmů, tak se na vedení ztratí cca 10% výkonu a to je ještě přijatelná ztráta, protože to tam je jen na chvíli v době hlášení a je to špička při maximálním vybuzení

Neblbněme u rozhlasu se "100V" rozvodem řádově na 200m s nějakými šílenými průřezy
Nebo si myslíte, že když je to na nádraží i přes 500m, že se to tahá 16-kou nebo silnějším?


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.09.2019, 11:00
Vzpomínám na tábor a sjezdovku, kde jsou tyto rozvody padesát let staré a jsou tahány PK, uloženým/pohozeným po stromech, přímo v zemi.... a furt to hraje :)
Nicméně kvízová otázka:
Jaká je pro rozvod rozhlasu ochrana živých a neživých částí ?
Chcete-li ochranné opatření dle nového nazv.


Název: Re: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 16.09.2019, 11:13
Neblbněme u rozhlasu se "100V" rozvodem řádově na 200m s nějakými šílenými průřezy
Nebo si myslíte, že když je to na nádraží i přes 500m, že se to tahá 16-kou nebo silnějším?
Jirko, třeba u nás bude mít rozvod celkovou délku kolem 6km. Nejdelší paprsek bude tak ke 2km, Vetšina tahaná v zemi při rekonstrukci sítě tuším, že tak je AYKY 4x6, pak něco starými vodiči na izolátorech, to bude nějaká slitina, něco pak při různých divokých instalacích VO developery různě CYKY 2x2,5 - 2x6, a třeba u těch 2,5 a 4 už bývá na konci paprsků problém s úbytky.