Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Patrik Dedík 04.09.2019, 21:17



Název: Kde, alebo do coho umiestnujete MET?
Přispěvatel: Patrik Dedík 04.09.2019, 21:17
Zatial to uz nejake tie roky davam do KO125. Ale uz sa mi to riesenie nepaci nakolko je tamto vicko a neni to moc esteticky pekne.
Mate nieco lepsie? Pripadne dala by sa pouzit kuz-vo s otvaratelnym vekom?


Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.09.2019, 22:26
Ideálně do samostatného rozvaděče/krabice se svodiči, odtud pak čistým vedením do R s "jističi".
Velice by mne zajímalo, jak do vámi uvedené krabice zapojíte, obvykle:
10 Fezn ze základu,
25 Cya na půdu k anténě
16  Cya do rozvaděče
25 Cya ke svodiči
Několik cca 10 Cya k ostatnímu (trubky,  komín, .....


Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET?
Přispěvatel: Patrik Dedík 06.09.2019, 01:02
Ked sa to zmesti do 125 p. Hudec tak podla mna sem sa to zmesti nakolko je tato krabica vacsia. Dajte teda tip co pouzivate vy, aku krabicu/ rozvadzac


Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET?
Přispěvatel: Peter Lovacký 06.09.2019, 08:39
Jak doteraz dávate okolo tej 125ky zvodič? 
Sa pýtam bo naozaj je ideálne ho mať pri Hopke jak vam píše pan Hudec


Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET?
Přispěvatel: Marek Laube 06.09.2019, 09:51
Ideálně do samostatného rozvaděče/krabice se svodiči, odtud pak čistým vedením do R s "jističi".

Škoda, že toto řešení není v reálu moc vidět. Většinou se to nacpe do jednoho R a ještě  SPD vypínají hlavním vypínačem.
K těm nadstandardním průřezům...
I sebevětší průřez nesníží o moc indukčnost, která dle mě hraje větší roli než odpor. To už raději menší pr. a více paralelních spojů. Sám jste to psal v jiném vlákně.


Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.09.2019, 10:58
Škoda, že toto řešení není v reálu moc vidět. Většinou se to nacpe do jednoho R a ještě  SPD vypínají hlavním vypínačem.
K těm nadstandardním průřezům...
I sebevětší průřez nesníží o moc indukčnost, která dle mě hraje větší roli než odpor. To už raději menší pr. a více paralelních spojů. Sám jste to psal v jiném vlákně.
Myslím že průřezy které jsem uvedl jsou na spodní hranici, či ji překračují minimálně.


Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET?
Přispěvatel: Patrik Dedík 06.09.2019, 11:28
Ja davam SPD do RH. A z MET taham 2xCYA 25 do RH. Ale toto je vsetko ine tema, takze prosim k veci


Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.09.2019, 22:19
Ked sa to zmesti do 125 p. Hudec tak podla mna sem sa to zmesti nakolko je tato krabica vacsia. Dajte teda tip co pouzivate vy, aku krabicu/ rozvadzac
Tohle je osvědčený, v horní řadě svodič, většinou TN-C, tj6M, dalších 6M pro svodiče datové či pro odchod pro napájení altánu a pod.
Dole dvě přípojnice (OBO či DEHN nad sebou, akorát tam vlezou (vodiče dávám vždy přes dvě svorky paralelně).
Plast rozvaděče a jeho tuhost je kvalitní.
1SLM004102A110 5


Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET?
Přispěvatel: Patrik Dedík 07.09.2019, 08:05
Tohle je osvědčený, v horní řadě svodič, většinou TN-C, tj6M, dalších 6M pro svodiče datové či pro odchod pro napájení altánu a pod.
Dole dvě přípojnice (OBO či DEHN nad sebou, akorát tam vlezou (vodiče dávám vždy přes dvě svorky paralelně).
Plast rozvaděče a jeho tuhost je kvalitní.
1SLM004102A110 5
To je aky? Viete dat link?


Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.09.2019, 08:15
To je aky? Viete dat link?
https://nizke-napeti.cz.abb.com/rozvodnice-zapustene,-ip-41,-plna-dvirka-16987/rozvodnice-zapustena-mistral41f,-ip-41,-plna-dvirka-1slm004102a1105


Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET?
Přispěvatel: Patrik Dedík 07.09.2019, 08:42
A pteco dve prupojnice? Vieye dat link? Dakujem p. Hudec


Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.09.2019, 09:30
Aby to bylo pořádně udělaný, celá sranda kolem svodičů je za nějakých 15 000, takže 400 za paralelní přípojnici už nikoho nezabije.
V podstatě za pár kaček snížíte impedanci ve spojích o polovinu.
Ani top výrobci nemají systém šína mosaz/klec mosaz, ale šína mosaz/klec "železo",  takže vzniká jistá nehomogenita spoje.