Název: Kde, alebo do coho umiestnujete MET? Přispěvatel: Patrik Dedík 04.09.2019, 21:17 Zatial to uz nejake tie roky davam do KO125. Ale uz sa mi to riesenie nepaci nakolko je tamto vicko a neni to moc esteticky pekne.
Mate nieco lepsie? Pripadne dala by sa pouzit kuz-vo s otvaratelnym vekom? Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET? Přispěvatel: Milan Hudec 05.09.2019, 22:26 Ideálně do samostatného rozvaděče/krabice se svodiči, odtud pak čistým vedením do R s "jističi".
Velice by mne zajímalo, jak do vámi uvedené krabice zapojíte, obvykle: 10 Fezn ze základu, 25 Cya na půdu k anténě 16 Cya do rozvaděče 25 Cya ke svodiči Několik cca 10 Cya k ostatnímu (trubky, komín, ..... Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET? Přispěvatel: Patrik Dedík 06.09.2019, 01:02 Ked sa to zmesti do 125 p. Hudec tak podla mna sem sa to zmesti nakolko je tato krabica vacsia. Dajte teda tip co pouzivate vy, aku krabicu/ rozvadzac
Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET? Přispěvatel: Peter Lovacký 06.09.2019, 08:39 Jak doteraz dávate okolo tej 125ky zvodič?
Sa pýtam bo naozaj je ideálne ho mať pri Hopke jak vam píše pan Hudec Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET? Přispěvatel: Marek Laube 06.09.2019, 09:51 Ideálně do samostatného rozvaděče/krabice se svodiči, odtud pak čistým vedením do R s "jističi". Škoda, že toto řešení není v reálu moc vidět. Většinou se to nacpe do jednoho R a ještě SPD vypínají hlavním vypínačem. K těm nadstandardním průřezům... I sebevětší průřez nesníží o moc indukčnost, která dle mě hraje větší roli než odpor. To už raději menší pr. a více paralelních spojů. Sám jste to psal v jiném vlákně. Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET? Přispěvatel: Milan Hudec 06.09.2019, 10:58 Škoda, že toto řešení není v reálu moc vidět. Většinou se to nacpe do jednoho R a ještě SPD vypínají hlavním vypínačem. Myslím že průřezy které jsem uvedl jsou na spodní hranici, či ji překračují minimálně.K těm nadstandardním průřezům... I sebevětší průřez nesníží o moc indukčnost, která dle mě hraje větší roli než odpor. To už raději menší pr. a více paralelních spojů. Sám jste to psal v jiném vlákně. Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET? Přispěvatel: Patrik Dedík 06.09.2019, 11:28 Ja davam SPD do RH. A z MET taham 2xCYA 25 do RH. Ale toto je vsetko ine tema, takze prosim k veci
Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET? Přispěvatel: Milan Hudec 06.09.2019, 22:19 Ked sa to zmesti do 125 p. Hudec tak podla mna sem sa to zmesti nakolko je tato krabica vacsia. Dajte teda tip co pouzivate vy, aku krabicu/ rozvadzac Tohle je osvědčený, v horní řadě svodič, většinou TN-C, tj6M, dalších 6M pro svodiče datové či pro odchod pro napájení altánu a pod.Dole dvě přípojnice (OBO či DEHN nad sebou, akorát tam vlezou (vodiče dávám vždy přes dvě svorky paralelně). Plast rozvaděče a jeho tuhost je kvalitní. 1SLM004102A110 5 Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET? Přispěvatel: Patrik Dedík 07.09.2019, 08:05 Tohle je osvědčený, v horní řadě svodič, většinou TN-C, tj6M, dalších 6M pro svodiče datové či pro odchod pro napájení altánu a pod. To je aky? Viete dat link? Dole dvě přípojnice (OBO či DEHN nad sebou, akorát tam vlezou (vodiče dávám vždy přes dvě svorky paralelně). Plast rozvaděče a jeho tuhost je kvalitní. 1SLM004102A110 5 Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET? Přispěvatel: Milan Hudec 07.09.2019, 08:15 To je aky? Viete dat link? https://nizke-napeti.cz.abb.com/rozvodnice-zapustene,-ip-41,-plna-dvirka-16987/rozvodnice-zapustena-mistral41f,-ip-41,-plna-dvirka-1slm004102a1105Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET? Přispěvatel: Patrik Dedík 07.09.2019, 08:42 A pteco dve prupojnice? Vieye dat link? Dakujem p. Hudec
Název: Re: Kde, alebo do coho umiestnujete MET? Přispěvatel: Milan Hudec 07.09.2019, 09:30 Aby to bylo pořádně udělaný, celá sranda kolem svodičů je za nějakých 15 000, takže 400 za paralelní přípojnici už nikoho nezabije.
V podstatě za pár kaček snížíte impedanci ve spojích o polovinu. Ani top výrobci nemají systém šína mosaz/klec mosaz, ale šína mosaz/klec "železo", takže vzniká jistá nehomogenita spoje. |