Máme na střeše mikrovlnou anténu od které vede 100 metrů CAT5e kabelu přímo do serverového racku, kde je PoE zdroj a router.

Napadlo nás, že by nám bleskojistka zajistila klidnější spaní, například: https://www.wifi-shop.cz/ethernetova-prepetova-ochrana-1000mbps-lan-poe-7-5v-70v-5ka_d7609.html

Ale kam zapojit zemnící drát? Nabízí se ho připojit přímo k racku, který by měl být uzemněný asi přes PE vodič.
Ale není připojení bleskojistky na rack ještě rizikovější než ji vůbec nemít?


Název: Re: Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.08.2019, 15:07
Pane Subliment:
 - ochrana proti blesku a přepětí patří mezi vyhrazená technická zařízení, tudíž se na ně vztahuje vyhl. 73/2010. A tato vyhláška nám říká kdo  může na takovémto zařízení pracovat.
 - vzhledem k vašemu dotazu, vy o tomto nemáte ani šajn

Doporučuji nechat to na někom kdo o tom něco ví.

PS: Ono tahání PoE 100 kabelem UTP, je podle mě teda taky dost zvěrstvo :)


Název: Re: Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
Přispěvatel: Peter Munka 15.08.2019, 16:24
- ochrana proti blesku a přepětí patří mezi vyhrazená technická zařízení, tudíž se na ně vztahuje vyhl. 73/2010. A tato vyhláška nám říká kdo  může na takovémto zařízení pracovat.
 - vzhledem k vašemu dotazu, vy o tomto nemáte ani šajn

Pan sice nevie skoro nic, ale podla vasho ortodoxneho vykladu je ochranou proti prepatiu a blesku aj cinsky predlzovak s varistorom. Zalezi len na objednavatelov i, aky stupen ochrany si vyberie z trhovej ponuky a v akom pomere je cena ochrany a chranenych zariadeni. Tym  by som zacal, nema zmysel super komplexny projekt za 100 000 eur,  ak ma v racku web server malej firmicky a data pravidelne zalohuje rozumnym sposobom.
Otazka je, ci vie majitel budovy o kabli veducom do jej utrob s moznym rizikom zavlecenia bleskoveho prudu.


Název: Re: Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
Přispěvatel: Subliment 15.08.2019, 17:34
Díky za odpovědi!

Majitel budovy projekt schválil. Když se dívám do dokumentace projektu, tak jsem si všiml že

"Nosič parabolické antény bude napojen na stávající hromosvodnou soustavu pomocí zemnícího drátu AlMgSi 8 mm."

Mění to něco na situaci? :)


Název: Re: Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.08.2019, 17:46
V podstatě ano. Svodič co jste postoval má schopnost vydržet 5kA. Budemeli uvažovat, že objekt je v LPL 3, tedy normovaná hodnota bleskoproudu je 100kA. Tím že anténa bude připojena přímo na stávající hromosvod, a je vystavená (možná, to nevím) přímému úderu blesku, tak ten váš svodič toho moc nezachrání, když udeří do antény...

Pan sice nevie skoro nic, ale podla vasho ortodoxneho vykladu je ochranou proti prepatiu a blesku aj cinsky predlzovak s varistorom. Zalezi len na objednavatelov i, aky stupen ochrany si vyberie z trhovej ponuky a v akom pomere je cena ochrany a chranenych zariadeni. Tym  by som zacal, nema zmysel super komplexny projekt za 100 000 eur,  ak ma v racku web server malej firmicky a data pravidelne zalohuje rozumnym sposobom.
Otazka je, ci vie majitel budovy o kabli veducom do jej utrob s moznym rizikom zavlecenia bleskoveho prudu.

Čínský prodlužávák, je určený do vnitřního prostředí, tak aby se zapojil do zásuvky. A před touto zásuvkou už by měla být zkoordinovaná ochrana před bleskem a přepětím. Čínský prodlužovák je výrobek, nikoliv VTZ, na které se vztahuje ona vyhláška.

Myslím, že by šla na anténu a UTP provést ochrana před bleskem za relativně malý peníze. Ovšem, k čemu bude dobře ochráněná anténa, když je zbytek jímací soustavy a svodů špatně? Možná je dobře, ale jestli to dělal stejný projektant, který připojil anténu na jímací soustavu, tak to dobře nebude určitě.

PS: a to si o sobě myslím, že nejsem příliš velký radikál.


Název: Re: Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.08.2019, 10:20
Pokud nebude anténa v ochranném prostoru jímače/ů, jsou další opatření poněkud úsměvná.


Název: Re: Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.08.2019, 10:45
Anténa správně umístěná v ochranném prostoru a přepěťová ochran na vstupu do zařízení může být krutě málo s ohledem na délku vedení, těžko to posuzovat, když nemáme podrobnější informace o průběhu, souběhu s částmi hromosvodu,...