Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Karel Bělohlávek 14.08.2019, 11:01



Název: Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 14.08.2019, 11:01
Vodiče se silikonovou izolací se obecně používají v podmínkách s vyšší teplotou okolí, např. pro vnitřní propoje tepelných spotřebičů.
Mě se však nyní jedná o využití v silnoproudých zařízeních, např. ve výkonových rozvaděčích, kde projektant může chtít využít jejich poměrně velkou proudovou zatížitelnost nebo dobré izolační vlastnosti v případě vn kabelů.

Původní označení těchto vodičů bylo dle již zrušené ČSN 347401 CSA (dle ještě starších norem LSi).

V současné době se tyto vodiče vyrábějí např. pod označením V03S-K, V05S-K, V07S-K pro nn aplikace a V36S-K, V72S-K pro vn aplikace (do 7,2 kV).



Název: Re: Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 22.08.2019, 11:30
Pro názornost přikládám parametry vodiče V07S-K o průřezu 6 mm2:

jmenovitý proud 85 A (při teplotě okolí 90 °C )
rozsah dovolených teplot -55 až 180 °C

U vn varianty V36S-K lze v katalogu pro stejný průřez dohledat hodnotu jmenovitého proudu 134 A (teplota okolí neuvedena, dle mého předpokladu 30 °C).

Pokud tedy někdo navrhne výše uvedený vodič jako propoj v rozvaděči a uvažuje s vyšším jmenovitým proudem, např. navrhne průřez 6 mm2 při jmenovitém zatížení 60 A nebo více, měl by též vzít úvahu vyšší povrchovou teplotou vodiče.

Z mého pohledu bych se tedy vyvaroval některých způsobů instalace, např. vedení v plastových kanálech nebo jiný vzájemný dotyk s upevňovacími materiály s nižší pracovní teplotou.

Hrubou chybou je potom seskupování s vodiči (problémem může být samozřejmě i vzájemný dotyk) s nižší pracovní teplotou (CYA, H07Z-K). Je navíc otázkou, zda může zvýšená teplota vodičů poškodit i elektrická zařízení (svorky, přístroje),  ke kterým jsou vodiče připojeny.


Název: Re: Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 22.08.2019, 11:47
Obával bych se asi zejména povoleného oteplení  na svorkách přístrojů. Například u pojistkových odpínačů dle normy ČSN EN 60947-1 je povolené oteplení na svorce 70K (oteplení = teplota - teplota okolí).