Koupil jsme rodinný dům, kde je domovní rozvaděč zapojen ještě v Al a to hodně jednoduše. Hlavní přívod s elektroměrem je umístěn na sloupku před domem. Do domu je přiveden v Cu a zvlášť je přiveden i HDO. Domovní rozvaděč bych chtěl pokud možno měnit až postupem času s celou elektroinstala cí. Přesto bych ještě letos topit tepelným čerpadlem na sazbu D56d nebo D57d.

Dodavatel tepelného čerpadla vyžaduje přivés k zařízení napájecí kabel 5x 4 mm2 a 5x 1,5 mm2 HDO.

Pro změnu sazby je zde potřeba revize, resp schválení,  že daný spotřebič může být do sítě připojen. Co si pod tímto pojmem mohu představit a co budu muset udělat pro to, abych tuto podmínku splnil, ale zároveň nemusel ještě letos rekonstruovat celou elektroinstala ci?

Mám si vytvořit malý rozvaděč z přívodu, pouze např. se svodičem přepětí a hlavním vypínačem/jističem a z něj udělat dva přívody? Na jeden přívod zapojím tepelné čerpadlo a na druhý stávající elektroinstala ci?

Nebo jsou jiné možnosti?


Název: Re: Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 20.07.2019, 16:21
Jsou, chce to ale videt.
Vim ze tu bude spoustu kolegu resit nutnost projektu atp...
Umim si predstavit "provizorni" řešení  připojení TČ na stavajici elektroinstalc i, bez nutnosti projketu. Nicméně pokud se rozhodnete pro rekonstrukci, tam bude projekt nutny.

Co se tyce revize, tak je potreba zrevidovat:
 - vydratovani, a provedeni elektromeroveh o rozvadece - jestli vse odpovida PP
 - pripojeni samotneho TČ do elektroinstala ce
 - provedeni blokovani signalem HDO (byt tepelne cerpadlo jako takove byt blokovane nemusi, tak el. Topna patrona v nem, by byt mela.


Název: Re: Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Rozvodak 20.07.2019, 21:02
Bude třeba si pozvat odborníka na místo činu.
Aby zhodnotil stav ER, přívodního kabelu, domovního rozvaděče a hlavní jistič - aby byl dostatečně dimenzovaný.

TČ není sranda za pětikorunu, možná by nebylo špatné se nestydět a investovat do elektroinstala ce a rozvaděčů.... Bohužel, lépe se na dálku odpovědět nedá.


Název: Re: Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Luboš Palát 23.06.2022, 19:44
 - provedeni blokovani signalem HDO (byt tepelne cerpadlo jako takove byt blokovane nemusi, tak el. Topna patrona v nem, by byt mela.

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) přiznám se, toto je pro mě novina, tepelné čerpadlo nemusí být blokované HDO??

Kde bych se o tomhle dozvěděl více?? Děkuji Luboš


Název: Re: Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Petr Liskar 23.06.2022, 21:37
přiznám se, toto je pro mě novina, tepelné čerpadlo nemusí být blokované HDO??
Kde bych se o tomhle dozvěděl více??  Luboš
přiznám se, toto je pro mě novina, tepelné čerpadlo nemusí být blokované HDO??
Kde bych se o tomhle dozvěděl více??  Luboš
Vše je v podmínkách přiznání sazby D57d:

Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických
spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu
kompresoru tepelného čerpadla
.

Tedy kompresor běžet může, elektrický příhřev nikoliv.


Název: Re: Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
Přispěvatel: František Šohajda 24.06.2022, 06:21
Při změně sazby chce distributor vždy VRZ ,    protože distribuce nebude zjišťovat, jak to máte zapojeno a podobně......
Každá sazba musí mít určité podmínky správného zapojení.


Název: Re: Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Miroš Jan 24.06.2022, 09:04
Odpověď je prostá.
Zrevidovat elektroměrový rozvaděč po úpravě, a zapojení TČ. ;)


Název: Re: Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.06.2022, 13:12
Osobní zkušenost - nechali jsme si nainstalovat TČ
Instalace komplet "na klíč"

Projektant kouknul jaký máme přívod, jaký rozvaděč, a něco navrhnul.
I když jsem nemusel, bylo to v ceně, sám jsem si doplnil jistič (B20/3) a dotáhl přívod do sklepa (aby mě to nerozsekali jinak, než jsem chtěl)
Zatímco jedna patra montovala, jejich elektrikář upravil elm. rozvaděč (nějaké Al vodiče vyměnil za Cu, jistič IJV pro HDO vyměnil za Eaton. Hlavní jistič bral jako vyhovující. Jeho kolega to nafotil, změřil a vytvořil něco jako revizní zprávu

Pak přijel pán z ČEZ a odmítl řešit změnu tarifu, protože je tam hlavní jistič Moeller (starý asi 8 let) a po vydání nových PP zpřísnili přístup a při podobných změnách MUSÍ být jistič splňující nové požadavky (pokud Eaton, tak nová řada s logem zámečku)

Není to investice za pár korun na pár použití, především v zimě to nějaký proud bude odebírat dlouhodobě, takže je třeba to mít pořádně udělané, žádný provizorní bastl bych nedoporučoval