Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jarda Kalus 17.07.2019, 17:10



Název: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
Přispěvatel: Jarda Kalus 17.07.2019, 17:10


Plánuji rekonstrukci při které má být vyměněn přívodní kabel do domu.
Jedná se o propojení mezi přípojným místem a elektroměrem (ten je uvnitř domu).  
V plánu mám udělat šachtu po chodníkem, aby bylo možno v případě potřeby odházet dlažbu a natáhnout další kabel.
Je tahle realizace přípustná nebo musí být tento přívod zakopán mimo tuto šachtu?


Název: Re: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 18.07.2019, 13:49
Z připojovacích podmínek EONu
Citace
HDV a odbočky k elektroměrům musí být provedeny v soustavě TN-C co nejkratší cestou a je nutno volit takové provedení a uložení vedení, aby byl ztížen neoprávněný odběr nebo neoprávněná dodávka elektřiny. V případě rekonstrukce HDV lze využít stávající provedení HDV, kdy po předchozím odsouhlasení pracovníkem E.ON nemusí být dodržen požadavek na nejkratší.
cestu.

Tak si to přeložte :)

Osobně bych s tím problém neměl.

PS: Proč nepřesune elektroměrový rozvaděč k přípojnému místu? Neznám místní poloměry, tak nevím jestli je to technicky možné. Ne že, by to bylo nutné... Jen se ptám.


Název: Re: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.07.2019, 16:14
Vidím to podobně.
Dejte měření do oplocení a s měřeným kabelem můžete nakládat bez omezení, co je u neměřeného poněkud komplikované, zvláště mají-li tam být šachtičky, které budou třeba někdy někoho lákat k vymazlení T-spojky ;)


Název: Re: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.07.2019, 21:46
Pokud to začnete řešit s dodavatelem (bez jeho předchozího souhlasu to těžko uděláte),  tak bych čekal tlak na to, aby to bylo podle aktuálních PP měření na hranici pozemku, aby neměli problém s přístupem.
... 
V plánu mám udělat šachtu po chodníkem, aby bylo možno v případě potřeby odházet dlažbu a natáhnout další kabel.
...
Tady bych spíše připravil chráničku, do které by se v případě potřeby další kabel zatáhl (ovládání vrat, zvonek, kamera,...)


Název: Re: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
Přispěvatel: Rozvodak 19.07.2019, 06:32
Osobně bych s tím problém neměl.

Já jo.

u neměřeného poněkud komplikované, zvláště mají-li tam být šachtičky, které budou třeba někdy někoho lákat k vymazlení T-spojky ;)

Provedení HDV a odboček k elektroměrům mají zamezovat realizaci NO, v případě tajné šachty to naopak vybízí.

Kdysi jsme v rajóně měli jednoho, postavil si podzemní tunel ze skruží od studny až pod chodník, tam si potajnu rozholil distribuční kabely nn a zatáhl domu volnou energii  ;D       


Název: Re: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.07.2019, 10:41
Pokud je vedení v neměřené části přístupné, musí být uloženo v kovové chráničce s utěsněnými spoji po celé délce.

Takže já bych s tím problém měl taky. Teda pokud bych na to vystavil revizi.


Název: Re: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
Přispěvatel: Žvak Petr 19.07.2019, 11:37
Určitě bych zvolil řešení pana Schwarze.
Nechal bych jsi v chráničce jeden průtahový drát, lanko, nebo vlasec.


Název: Re: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
Přispěvatel: Rozvodak 19.07.2019, 12:02
Pokud je vedení v neměřené části přístupné, musí být uloženo v kovové chráničce s utěsněnými spoji po celé délce.

Takže já bych s tím problém měl taky. Teda pokud bych na to vystavil revizi.

Pokud je navíc vedeno nepřístupnými prostory (sklepy, kóje atd.),  obvykle je to předmětem jednání s distribucí. V takovém případě se požaduje kopoflexka v zanýtovaném žlabu.