Název: Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
Přispěvatel: JiříA 12.07.2019, 14:02


Mám k dispozici dokumentaci a nemám úplně jasno v tom jak posuzovat síť na sekundární straně zdroje viz. příloha. Projektant napsal, že se jedná o síť FELV, ale
s uzemněným pólem. Zdroj je umístěn v rozvaděči a slouží k napájení stykačů, relé, ventilů, atd. V normě 4-41 ed.x se nic nepíše o tom, zda je možné uzemnit jeden pól na sekundární straně.

Nevznikne uzemněním jednoho pólu síť PELV?
Pokud se jedná o síť FELV, musí být použit zdroj s neuzemněným jádrem? (byť je to zdroj spínaný nebo "klasický")


Název: Re: Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
Přispěvatel: Hynek Čermák 12.07.2019, 17:11
Odppověď je níže  ;)


Název: Re: Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.07.2019, 18:49
Odppověď je níže  ;)

Právě, že tam odpověď není.



Název: Re: Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
Přispěvatel: Radim Strycharski 12.07.2019, 19:21
V normě 4-41 ed.x se nic nepíše o tom, zda je možné uzemnit jeden pól na sekundární straně.
Nevznikne uzemněním jednoho pólu síť PELV?
Pokud se jedná o síť FELV, musí být použit zdroj s neuzemněným jádrem? (byť je to zdroj spínaný nebo "klasický")
Jak už bylo zmíněno, je to uvedeno v čl. 411.7.1, byť nepřímo. Obvod PELV je uzemněn a jeho zdroj je bezpečnostní. Pouhou výměnou bezpečnostního zdroje za zdroj s jednoduchým oddělením vznikne požadavek na to, aby obvod odpovídal pro FELV, přičemž jeho předchozí uzemnění tím není, resp. nemusí být, nijak dotčeno.


Název: Re: Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.07.2019, 19:36
Obvod FELV může a nemusí být uzemněn. Souvisí to s tím, že ochrana je závislá na primární straně. Ukostření jednoho pólu souvisí s požadavkem na riziko nežádoucí funkce při zkratu.
Obvody FELV se používají pro napájení těch částí zařízení, kterých se nikdo nedotýká. Cívky stykačů a podobně.

Nebo něčeho, co je na vašem obrázku. Mimochodem, jestli ten zdroj není zkratuvzdorný, pak ten jistič nezjistí.


Název: Re: Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
Přispěvatel: Jan Bocek 12.07.2019, 21:09
Podle přílohy se pravděpodobně jedná a část strojního zařízení, které se posuzuje podle normy ČSN EN 602 04. Tam se zase píše o tom, že ten jeden pól se musí uzemnit. Odpověď jste již dostal zde

Obvod FELV může a nemusí být uzemněn. Souvisí to s tím, že ochrana je závislá na primární straně. Ukostření jednoho pólu souvisí s požadavkem na riziko nežádoucí funkce při zkratu.
Obvody FELV se používají pro napájení těch částí zařízení, kterých se nikdo nedotýká. Cívky stykačů a podobně.

Nebo něčeho, co je na vašem obrázku. Mimochodem, jestli ten zdroj není zkratuvzdorný, pak ten jistič nezjistí.

Proč se nezeptáte projektanta?


Název: Re: Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.07.2019, 23:46
Tak ono nějaký rozvod prohlásit za PELV je buďto odvaha, či neznalost, onen FELV vždy číhá velice blízko.