Přispěvatel: Žvak Petr 21.06.2019, 07:54
V horské oblasti, poměrně daleko od trafa jsi majitel koupil chatu.
Distributor udělal z volného vedení na sloupu HDSku.
Ve sloupku jištění 32A/3. Naměřil jsem na jističi 1,23 ohmů a potřeboval bych ji snížit.


Název: Re: Jak snížit velkou impedanci smyčky?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.06.2019, 16:58
Poměrně daleko je kolik? Průřez vedení jaký? Ověření výpočtem sedí, nebo nelze vyloučit proudové spoje?
Kde se drátu nedostává, pěknou impedanci nenapískáš...
Pokud je linka o.k. mechanicky, je to prostě vlastnost daná parametry, zbývá leda přeložka/posílení. Trochu pomůže dobré uzemnění, ale zázrak nečekejte.


Název: Re: Jak snížit velkou impedanci smyčky?
Přispěvatel: David Hruda 21.06.2019, 19:29
Informací je málo.
Ale očekávám příspěvek Milana Hudce o TT.  :)


Název: Re: Jak snížit velkou impedanci smyčky?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.06.2019, 19:51
Přechod do TT trochu pomůže bezpečnosti, ale problém měkké sítě nevyřeší...


Název: Re: Jak snížit velkou impedanci smyčky?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.06.2019, 20:19
Z hlediska bezpečnosti je možné přemýšlet o TT.
Ale to měření je až na konci, u chaty?
Tam by to podle připojovacích podmínek mělo být ještě jako TN-C. To není modelový příklad pro přechod na TT, i když také by to šlo, ale pak je na zamyšlenou jaké ochrany proti přepětí (při tak dlouhém vedení jsou víc než vhodné)

Bezpečnost ať již TN nebo TT by to chtělo ošetřit centrálním chráničem 300mA, pořádným přizemněním bodu rozdělení, okruhy pak klasicky chrániči 30mA

Co tam bude majitel provozovat, jaký odběr předpokládá?
Jaký "proud" mu distributor dokáže napsat do smlouvy?
Ono to při větších proudech moc nevychází na úbytek nebo toleranci napětí


Název: Re: Jak snížit velkou impedanci smyčky?
Přispěvatel: Emanuel Kocián 22.06.2019, 19:17
Tazatel chce zjevně od PDS povolit mikrozdroj, a na ten potřebuje 0,47 ohm (do 16 A na fázi) nebo aspoň 0,75 ohm (do 10 A na fázi).


Název: Re: Jak snížit velkou impedanci smyčky?
Přispěvatel: ACEOF ACES 23.06.2019, 09:40
V tomto případě je potřeba zajistit, aby proud dodávaný do sítě nn nepřekročil 6A.