Přispěvatel: Jan Bubla 12.06.2019, 16:38
Před nedávnem jsem pořídil do domu dvě klimatizace Sinclair ASH-12BIV. Momentálně využívám tarifní sazbu D 25d. Zajíma mě jestli mohu díky klimatizacím které jsou v podstatě tepelné čerpadla zažádat o sazbu D 57d. Je mi jasné že klimatizace nebudou splňovat příkony klasických tepelných čerpadel. Na internetu jsem našel pár článku, že by to mělo jít. Má někdo reálné zkušenosti?


Název: Re: Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
Přispěvatel: Rozvodak 12.06.2019, 19:49
Před nedávnem jsem pořídil do domu dvě klimatizace Sinclair ASH-12BIV. Momentálně využívám tarifní sazbu D 25d. Zajíma mě jestli mohu díky klimatizacím které jsou v podstatě tepelné čerpadla zažádat o sazbu D 57d. Je mi jasné že klimatizace nebudou splňovat příkony klasických tepelných čerpadel. Na internetu jsem našel pár článku, že by to mělo jít. Má někdo reálné zkušenosti?

Ano, dá se to zařídit.
Musí se přiložit výpočty tepelných ztrát jako u TČ + revize elektroměrovéh o rozvaděče, musí odpovídat PPD.


Název: Re: Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.06.2019, 20:00
Ano, dá se to zařídit.
Musí se přiložit výpočty tepelných ztrát jako u TČ + revize elektroměrovéh o rozvaděče, musí odpovídat PPD.

Obávám se, že tuto odpověď tazatel neočekával.


Název: Re: Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
Přispěvatel: Miloslav Stehno 12.06.2019, 20:17
Má diskuze s E.ON-em z červan 2016 (vyjasnění podmínek pro přiznání D57d):

Vážený pane Stehno,

děkujeme za váš dotaz. Ke změně a přiznání sazby D57d je zapotřebí splnit následující podmínky:

- řádná instalace hybridního nebo přímotopného elektrického spotřebiče určeného k vytápění objektu nebo systému vytápění  tepelným čerpadlem
- provedené technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu
______________ _____________
Doplnění: https://www.eon.cz/-a86777---B0ChIEVK/prehled-cen-distribuce-2016?field=data
Strana 15: 6. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.
Nebo-li: kompresor nemá moc rád, když se "neřízeně" odstavuje z plného výkonu, takže stačí blokovat vnitřní jednotky. Když hlavní (venkovní) klima/topící jednotka ztratí signál z vnitřních jednotek, tak počítám že odstaví kompresor.
______________ _____________

- součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem,  včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě nebo musí zákazník prokázat, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.

Příkon topných elektrických spotřebičů nebo tepelného čerpadla, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody (bojleru),  je-li takový spotřebič instalován, musí být při hodnotě hlavního jističe 3x20 A a minimálně 5,3 kW.

Pokud Vaše odběrné místo splňuje všechny uvedené podmínky, k provedení změny prosím vyplňte přiloženou Žádost o smlouvu. Jako důvod podání žádosti uveďte možnost: změna smlouvy z důvodu změny produktu dodávky elektřiny / sazby distribuce. Žádost je třeba nechat potvrdit revizním technikem nebo vyplnit přiložené Potvrzení od elektroinstala ční firmy nebo elektromontéra .

Jestliže je součtový instalovaný příkon nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe, doložte prosím k žádosti výpočet tepelných ztrát.
______________ ______________ __

U mě to ztroskotalo na tom, že jsem v bytě (3 patro),  tudíž nemožnost zajistit to blokování vnitřních jednotek.
Navíc by mě štvalo, že bych si v době VT (ano, těch hodin VT u D57d není mnoho) nemohl byt v létě ani vychladit...

M.S.


Název: Re: Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
Přispěvatel: Rozvodak 12.06.2019, 20:46
Obávám se, že tuto odpověď tazatel neočekával.

Pokud se s tím nebudu chtít mazat, vycucám si z prstu příkony na přímotopy. 


Název: Re: Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
Přispěvatel: Peter Munka 13.06.2019, 08:59
Zaver : korporat XY dodavajuci energiu sprocesovany az strach ziada nejake papiere. Tak mu ich dajte a hotovo. Pracovnicka klientskeho centra to kdesi nahodi do systemu, SAP zmeni sadzbu a je to. Pre istotu aspon trochu realne cisla, ak by  to nebodaj cital alebo kontroloval niekto technicky znaly.


Název: Re: Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
Přispěvatel: Emanuel Kocián 15.06.2019, 07:50
Asi tak. Důležitý je hlavně papír s patřičným razítkem a do rozvaděče vystrčený drát potřebné barvy pro blokování spotřebičů, aby se pak montážník elektroměru zbytečně nedivil jeho neexistenci (co na tom, že víc než 50% odběratelů má možnost blokovaný spotřebič beztak "nějak" zapnout i ve VT).
Je to asi tak podobná situace jako rozdíl mezi topným olejem a naftou. V zásadě jde o totožnou komoditu, jen je rozdíl v ocenění. Rozdíl je pouze umělý. Stejné je to i sazbami na odběr elektřiny.
Tohle měla do jisté míry odbourat nová tarifní struktura, která však byla odmítnuta a zametena pod stůl. Všichni tvrdí, jak je potřeba s tím už něco dělat, ale nikdo už nemá odvahu s něčím vylézt na světlo.

Osobně si myslím, že každý odběratel by měl mít možnost si naprosto svobodně vybrat sazbu jakou chce a jednotlivé sazby pouze "rovnat" způsobem jejich účtování. Např. u vyšších dvoutarifních sazeb zavést penále za nedoběr, ať už postaveném na poměru VT/NT nebo na odebraném množství.