Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: petr klíma 05.06.2019, 17:11



Název: Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
Přispěvatel: petr klíma 05.06.2019, 17:11
Vyvstal problém nového přívodu nn pro VZT na střeše,není kudy ho protáhnout a tak vznikla otázka,jestli je možné vést nový přívod potrubím VZT, třeba v pevné plastové upevněné trubce.


Název: Re: Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.06.2019, 21:11
Viz 268/2009 Sb. § 29 (2)...


Název: Re: Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
Přispěvatel: Hynek Havliš 07.06.2019, 09:43
268/2009 Sb. § 29 (2)
(2) Do větrací šachty nesmí být umístěno žádné vedení technického vybavení.

A je potrubí VZT větrací šachta? Řeší se to i v nějakém jiném předpisu?


Název: Re: Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
Přispěvatel: Radim Strycharski 07.06.2019, 12:13
Určitě tam budou nároky na splnění protipožárních opatření, takže podle ČSN EN 15423 tam být přívod nesmí.
 


Název: Re: Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.06.2019, 13:20
Vyvstal problém nového přívodu nn pro VZT na střeše,není kudy ho protáhnout a tak vznikla otázka,jestli je možné vést nový přívod potrubím VZT, třeba v pevné plastové upevněné trubce.
Není v tom nijaký problém, prostě někdo zapoměl na otvor ve střeše pro kabel, tak ho holt dodělá :)