Název: Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
Přispěvatel: Zdeněk Petr 03.06.2019, 12:20
Řešil jsem při rekonstrukci problém, že ve staré rozvodnici byly vodiče hlavního přívodu (Cu 16m2) zapojené do hlavního vypínače zkráceny na minimum. Kvůli tomu jsem musel novou rozvodnici dát o dost níž a přívod do domu z vnějšku vybourat, vyvrtat skrz zeď níž a přivést do nové rozvodnice tak, aby měly vodiče dostatečnou délku. Může elektrikář při zapojování těchto vodičů do hlavního vypínače stočit přívody do spirály, aby eventuelně někdy v budoucnu při nějaké předělávce opět nenastal případ s nedostatečné dlouhými přívody?


Název: Re: Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.06.2019, 18:53
Když se vám tam vejdou závity s minimálním povoleným poloměrem, proč ne.
Z praxe pouze podotýkám, že ne vždy, když dojde na využití této rezervy, je izolace vodičů v dobré kondici. Někdy rozpraská...


Název: Re: Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.06.2019, 21:05
Poněkud hloupé může být, pokud by se vytvořila podobná rezerva na příchozích i odchozích vodičích a vznikly by tak 2 cívky s nějakou vazbou. To by pak bylo dobré "zboření" funkce přepěťových ochran v rozvaděči.


Název: Re: Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
Přispěvatel: Zdeněk Petr 03.06.2019, 23:40
Poněkud hloupé může být, pokud by se vytvořila podobná rezerva na příchozích i odchozích vodičích a vznikly by tak 2 cívky s nějakou vazbou. To by pak bylo dobré "zboření" funkce přepěťových ochran v rozvaděči.
Mám nějaké znalosti fyziky a právě z toho jsem měl obavy, že zatočení vodičů bude fungovat jako cívka, ale jako laik nejsem schopen posoudit nakolik to bude mít vliv v rozvaděči při vytvoření jednoho závitu na každé fázi a na vodiči N (PE půjde rovně dolů do svorkovnice HOP těsně pod rozvaděčem). Tyhle závity by byly hned na vstupu hlavního vypínače a hned vedle hlavního vypínače bude přepěťová ochrana s jiskřištěm. Pokud by to mělo dělat nějaké problémy, tak do toho zatočení přívodních vodičů nebudu elektrikáře nutit. Proto potřebuju poradit jestli ano nebo ne.


Název: Re: Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
Přispěvatel: František Janeček 04.06.2019, 08:47
Dostatecnou rezervu lze vytvorit I bez namotani vodice na heft sroubovaku. :)