Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Pavel Rampas 28.05.2019, 17:08



Název: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Pavel Rampas 28.05.2019, 17:08

Jaký zvolit jistič před elektroměrem, když tam je M 37,1A.
32A?


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Rozvodak 28.05.2019, 20:12
Jaký zvolit jistič před elektroměrem, když tam je M 37,1A.
32A?


Buď 3x32A a ztratit 5A z rezervace, nebo 3x40A a doplatit 3A (1500,-). Druhá varianta vyžaduje povolení distribuce, revizi a upravení OM dle připojovacích podmínek distribuce.


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.05.2019, 20:48
Možná by bylo dobré podívat se do "papírů",  jaký proud je nasmlouván, protože 37,1A není ve standardní řadě a možná je to zaokrouhleno "nahoru" a zákazník z historicko-technických důvodů se tak trochu šidí


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.05.2019, 20:59
Mimo již zmíněné bych se zaměřil na vypínací charakteristik u jističe, zda ten "motorák" má opodstatnění i dnes a s přihlédnutím k tomu řešil novou náhradu.


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Rozvodak 28.05.2019, 21:46
Možná by bylo dobré podívat se do "papírů",  jaký proud je nasmlouván, protože 37,1A není ve standardní řadě a možná je to zaokrouhleno "nahoru" a zákazník z historicko-technických důvodů se tak trochu šidí

Před výměnou hlavního jističe je vždy nutné ověřit smluvní hodnotu, jinak se dotyčný elektrikář vystavuje riziku že způsobí ND. Stačí zavolat na příslušný dispečink distribuce, tam ověří hodnotu ze SAPu a nechá se tam nahlásit i odplombování.

37,1A je jedna z mnoha hodnot, která je mimo řadu. Jde o jističe J1K a J7K, vyráběly se do nějakých 47A.

Mimo již zmíněné bych se zaměřil na vypínací charakteristik u jističe, zda ten "motorák" má opodstatnění i dnes a s přihlédnutím k tomu řešil novou náhradu.

Vzhledem k tomu že velké 3f motory se z mnoha domácností vytrácí, si dovolím tvrdit že ve většině případů není motorová charakteristik a třeba. A když je, musí to odběratel néčím doložit.


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Jakub Trasoň 28.05.2019, 23:30
Stačí zavolat na distribuci a vše vám řeknou. Když já měním podobné - 21A bez problému dám 25A. Revizi ani nevyžadují (ČEZ)


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.05.2019, 23:43

Vzhledem k tomu že velké 3f motory se z mnoha domácností vytrácí, si dovolím tvrdit že ve většině případů není motorová charakteristik a třeba. A když je, musí to odběratel néčím doložit.
Já kolego vcelku souhlasím, ovšem tazatel neuvádí, zda byla taková hodnota kvůli akumulačkám, nebo senometu.
Ostatně mám za sebou zkušenost, kdy nějaká lehkoživka za dvojku vyměnila pánovi jistič (navíc Chint) a on pak nemohl krmit dobytek, protože béčko mu neudrželo šrotovník...


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Miroš Jan 29.05.2019, 13:55
Na prvním místě, je údaj o proudové hodnotě, která je napsaná ve smlouvě s dodavatelem. Pak teprve to ostatní. ;)
Proč se vlastně má měnit ten jisitč?


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.05.2019, 19:48
Před výměnou hlavního jističe je vždy nutné ověřit smluvní hodnotu, jinak se dotyčný elektrikář vystavuje riziku že způsobí ND. Stačí zavolat na příslušný dispečink distribuce, tam ověří hodnotu ze SAPu a nechá se tam nahlásit i odplombování.

37,1A je jedna z mnoha hodnot, která je mimo řadu. Jde o jističe J1K a J7K, vyráběly se do nějakých 47A.

Vzhledem k tomu že velké 3f motory se z mnoha domácností vytrácí, si dovolím tvrdit že ve většině případů není motorová charakteristik a třeba. A když je, musí to odběratel néčím doložit.
V některých zemích např.v Rakousku je běžný jistič odběru bez zkratové spouště.
Proč to nejde u nás?
Nějaké teorie mne napadají, nicméně rád bych vysvětlení odborníka.


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.05.2019, 20:04
Proč to nejde u nás?

Rakušáci asi rádi mění nožovky v PS.


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Rozvodak 29.05.2019, 22:02
V některých zemích např.v Rakousku je běžný jistič odběru bez zkratové spouště.
Proč to nejde u nás?
Nějaké teorie mne napadají, nicméně rád bych vysvětlení odborníka.

. za projevenou důvěru.

Předně si myslím že takové řešení se tu historicky neosvědčilo.
Určitě si vzpomenete na instalace, kde byly pojistky na dubové desce i s elektroměrem. Před ním jen hlavní vypínač. Jelikož vlivem poruch vypadávaly pojistky na HDV nebo v HDS, kdejaký chalupník nebo domkař to vyřešil opravením pojistky.
V lepším případě pak shořela jen deska...

Drtivá většina HDS je zamčená jen energozámkem ("D"),  nebo šroubem (SIL, KLAD). Přístup tam má kde kdo a věřit jen pojistce se nedá.

Vemte si rozsáhlejší objekt, kde je třeba 8 pater po pěti partajích. Dole v RISce 125A pojistky, co se asi stane když si nějaký amatér v 7.patře udělá kraťas v PLce...

Bohužel, situace v Rakousku mě není známa. Jestli máte bližší info, nebo třeba fotky, nestyďte se podělit  ;)
Ve světě se spousta věcí dělá jinak a taky to jde, jiný kraj jiný mrav  8)

Rakušáci asi rádi mění nožovky v PS.


To je druhá věc. Poruchová služba by měla na pilno.


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.05.2019, 23:21
Zas tak tragicky bych to neviděl, jednalo by se o zkrat pouze v úseku mezi jističem bez zkratové spouště a jističem chránícím koncový obvod.


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Rozvodak 29.05.2019, 23:38
Zas tak tragicky bych to neviděl, jednalo by se o zkrat pouze v úseku mezi jističem bez zkratové spouště a jističem chránícím koncový obvod.

Vy jste nikdy neviděl navrtaný přívod nebo proseklou izolaci v PLce před koncovým jističem? On takový nedokonalý zkrat umí své.

Hliníková 6ka radši sama ukápne, než aby řachla 80A pojistka   ::)


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Václav Třetí 30.05.2019, 03:38
Hodnotu hlavního jističe (nasmlouvanou) lze vyčíst z výroční faktury.

Problém bývá, že se u starých odběrných míst  uvažuje hodnota bez ohledu na charakteristik u, nový jistič se osazuje v charakteristic e B, pokud není s dodavatelem dohodnuto jinak. K tomu ovšem musí být důvod.

Tyto vysoké proudové hodnoty jističe obvykle znamenají hospodářský objekt - statek nebo elektrotopení, a nejen akumulační. První přiznávané sazby pro elektrokotelny a přímotopy na začátku 90. let se osazovaly též ještě jističi J7K 50.


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.05.2019, 07:34
Jističe s označením J1k50, s motorovou charakteristik ou, začínaly na hodnotě 0,5A a končily na hodnotě 24,7A.
S charakteristik ou vedení 6 - 25A.
Jističe s označením J7k50, s motorovou charakteristik ou, s rozsahem 0,5 - 42,5A. :)


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: ACEOF ACES 30.05.2019, 10:12
V některých zemích např.v Rakousku je běžný jistič odběru bez zkratové spouště.
...
U nás by se měl normálně, dávat před elektroměr jistič s charakteristik u C.
...
Proč to nejde u nás?
Nějaké teorie mne napadají, nicméně rád bych vysvětlení odborníka.


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Pavel Rampas 30.05.2019, 17:17
Tak jsem volal na distribuci a může se osadit 40A, bez doplácení ampérů.
Je to v řadě 32-40A.


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.05.2019, 19:23
Stejný problém je vyměnit 15A za 16A. Teda žádný problém.


Název: Re: Jaký jistič zvolit místo 37,1A?
Přispěvatel: Václav Třetí 31.05.2019, 03:53
Tak jsem volal na distribuci a může se osadit 40A, bez doplácení ampérů.
Je to v řadě 32-40A.

To je pro vás primárně dobrá zpráva.

Problém může nastat, pokud potřebujete tu motorovou charakteristik u jističe. Jistič B40A nevydrží stejné proudové rázy při zapínání větších elektromotorů jako původní M37,1A.