Název: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Jan P 28.05.2019, 09:49
Všimul jsem si stavu, že když vypnu hlavní vypínač doma v rozvaděči, tak stále "bručí" stykač pro blokování bojleru (a při měření je stále pod napětím).

Vzhledem k tomu, že od elektroměrovéh o rozvaděče jde pouze kabel 4x16, který jde na hlavní vypínač a pak 3x1,5 od HDO, mám takové zlé tušení, že někdo něco zapojil špatně. Před cca. měsícem nám elektrikář měnil nefunkční hlavní jistič, pak to po něm přijel zaplombovat borec z eONu a nikdo nic neřekl stejně tak nebyl problém při změně na 2tarif). Vlastně ani nevím, jestli tento problém vznikl před tím měsícem a nebo je od začátku.
Je to běžné zapojení nebo je to opravdu chyba?


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Peter Munka 28.05.2019, 10:56
Rozumiem tomu spravne ?
Kdesi na plote a podobne je elektromer a hlavny istic.
Potom pokracuje 4 x 16 do rozvadzaca v dome, ktory ma vlastny hlavny vypinac.
Vam sa nepaci stav, ked vypnete hlavny vypinac, stykac je zopnuty. Vypne sa stykac pocas nizkeho tarifu ? Ak ano, potom funguje, iba je zapojeny pred a nie za hlavnym vypinacom.
Co sa deje, ked vypnete istic na plote ? Stykac vypne ?


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Rozvodak 28.05.2019, 12:05
Typicky prehistorické zapojení. Pokud se myslí hlavním vypínačem jistič před elektroměrem.

1. Ovládání fází z jističe HDO
2. Ovládání nulou ale fáze je vzatá z jističe HDO

Dnes se ovládá zásadně nulou, fáze pro stykač (cívku) se připojuje z vlastního jističe v bytovém rozvaděč i (doporučená L1).

Pokud je elektroměr mimo a v bytě je hlavní vypínač v rozvaděči, měl by tu být i jistič cívky stykače.
Rozhodně je to špatně, skutečnost že část rozvaděče je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači, by minimálně měla být vyznačena.


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Václav Třetí 28.05.2019, 12:39
Další možností je, že hlavním vypínačem je centrální proudový chránič a napájecí fáze pro stykač je zapojena na přívodu před ním, aby nevypadával.


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Peter Munka 28.05.2019, 13:03
Další možností je, že hlavním vypínačem je centrální proudový chránič a napájecí fáze pro stykač je zapojena na přívodu před ním, aby nevypadával.

Mnohokrat je v otazke zmatok v terminoch, pomohla by fotka oboch rozvadzacov (elektromerovy aj bytovy).


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Jan P 28.05.2019, 13:35
Situace je přesně taková:
- venku před plotem je el. rozvaděč od Esty ER212 (kontroloval jsem na jejich stránkách zapojení a jistič 2A pro HDO je zapojen před elektroměrem. Potom by z něho neměl být zapojen stykač v domě, ne?),  v rozvaděči je jistič 2A pro HDO a 3x25A pro dům, samozřejmě elektorměr a hdo.
- z el. rozvaděče vede kabel 4x16 a 3x1,5 do domu
- v domovním rozvaděči jsou fáze kabelu 4x16 na hlavní vypínač (ne chránič ani jistič)
- vodiče z kabelu 3x1,5 vedu na stykač blokování bojleru a kotle - zde tedy bude asi první chyba - chybějící jistič pro napájení stykače, jestli chápu správně
- stykač cvaká s tarify jak má, tj. během VT se kotel a bojler odpojí, během NT mhou topit.


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Jan P 28.05.2019, 13:37
Hlavní jistič v el. rozvaděči jsem nezkusil - zkusím dnes odpo.

Pochopil jsem tedy správně, že pokud hlavní jistič shodí i stykač, tak je to za podmínky doplnění chybějícího jističe pro stykač, ok? A pokud hlavní jistič stykač nevypne, tak rychle nechat opravit?


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 28.05.2019, 13:54
Zapojení asi bude jak píše kolega Rozvodak.
Není to dobře.
Ovládání by mělo být zapojeno takto:
 v ER před hlavním jističem B 2A/1 pro napájení HDO,
 V domovním rozvaděči za Hl. vypínačem - jistič B 2A/1 pro ovládá HDO, z něj napojeny cívky stykačů TUV (bojler) a relátko/stykač pro PV (kotel)
z ER do domovního rozvaděče by měly být připojeny 2 vodiče z HDO, v elektroměrovýc h rozvaděčích od ESTA jsou to svorky které jsou označené "TUV" a "PV". A tyto vodiče by měly být připojeny každý zvlášť TUV na stykač TUV, PV na stykač/relátko PV.


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Rozvodak 28.05.2019, 14:09
....a jistič 2A pro HDO je zapojen před elektroměrem. Potom by z něho neměl být zapojen stykač v domě, ne?)...

Dle dnešních připojovacích podmínek ne. Ale je provozu spousta stávajících instalací kde je to tak zapojeno.

Od toho se ustoupilo z důvodu snadného zřízení NO.

Sám se pamatují když jsem byl tovaryš, na instalací kde to měli. Bylo v plánu vyměnit bytový rozvaděč a starý chlapi se smáli že si chci ověřovat beznapěťový stav při vyplém hl. jističi.
Pak zírali že je tam přítomná stále jedna fáze...

Situace je přesně taková:
- venku před plotem je el. rozvaděč od Esty ER212 (kontroloval jsem na jejich stránkách zapojení a jistič 2A pro HDO je zapojen před elektroměrem. Potom by z něho neměl být zapojen stykač v domě, ne?),  v rozvaděči je jistič 2A pro HDO a 3x25A pro dům, samozřejmě elektorměr a hdo.
- z el. rozvaděče vede kabel 4x16 a 3x1,5 do domu
- v domovním rozvaděči jsou fáze kabelu 4x16 na hlavní vypínač (ne chránič ani jistič)
- vodiče z kabelu 3x1,5 vedu na stykač blokování bojleru a kotle - zde tedy bude asi první chyba - chybějící jistič pro napájení stykače, jestli chápu správně
- stykač cvaká s tarify jak má, tj. během vt se kotel a bojler odpojí, během nt mhou topit.

Pošlete fotku rozvaděče s/bez krytu. Mělo by být vidět kde je chyba.


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Jiří Mudra 28.05.2019, 14:15
Situace, kterou popisuje Rozvoďák je opravdu reálná, můj dům jest toho důkamzem. Protože jsem se s tím setkal poprvé až s pořízením domu, měl jsem podezření, zda to nemůže být chybné zapojení, tedy potenciální NO. Naštěstí mi kamarád-"rozvoďák" od ČEZu vysvětlil, že je to starý způsob zapojení a alspoň zde na divokém západě stále celkem běžný stav


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: František Šohajda 28.05.2019, 18:18
Kolikrát při opravách v RD ,  jsem zjistil, že HDO je napájeno z fáze před hl. jističem, tudíž je jištěno pojistkami až v HDO!! ;)
Tudíž, když se vypne hl. jistič domu, relé pořád je pod napětím.
Staré instalace, už desítky roků tak fungují, elektroměry se mění ale žádný to nenechá opravit -udělat nápravu (ze strany distribuce)!


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Jan P 28.05.2019, 18:22
Nakreslil jsem stav, jak je to nyní zapojeno.
Zkrátka z jističe 2A pro HDO, který je před hlavním jističem a elektroměrem je napájen i stykač blokování.

U HDO jsem nekreslil jeho napájení apod...


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Jan P 28.05.2019, 18:24
Omlouvám se za obrázek - vložil jsem sem obrázek, který jsem si stáhnul z jednoho z témat.
Správný je tento


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Rozvodak 28.05.2019, 18:55
Nakreslil jsem stav, jak je to nyní zapojeno.
Zkrátka z jističe 2A pro HDO, který je před hlavním jističem a elektroměrem je napájen i stykač blokování.

U HDO jsem nekreslil jeho napájení apod...

Pozná se to když vypnete hlavní jistič u elektroměru, jestli tam pořád jde napětí.

Ale divím se, uvádíte že dvojtarif je tam nově. Asi bych to nechal raději předělat, preventivně.


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Jan P 28.05.2019, 19:01
Hlavní jistič před elektroměrem shozený, stykač stále vrní.
Dvoutarif je tam 2roky i s novým el. rozvaděčem. Byl jsem u toho, když přijel technik montovat elektroměr a hdo, koukal do toho velmi dlouho, všechno měřil a nic neřekl ...

Každopádně nechám to opravit. Předpokládám, že stačí pouze odpojit vodič z 2A jističe, který jde na stykač a fázi pro stykač vzít z domovního rozvaděče, nejlépe přes jistič.

Pouze pro info - dá se o tomhle mluvit jako o černém odběru?


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: František Janeček 28.05.2019, 19:17
Nejlépe to zapojit podle připojovacích podmínek.Pokud máte zapojení jak jste nakreslil, máte neměřenou fázi dotaženu až na cívku stykače v domě. :)


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Rozvodak 28.05.2019, 19:39
Hlavní jistič před elektroměrem shozený, stykač stále vrní.
Dvoutarif je tam 2roky i s novým el. rozvaděčem. Byl jsem u toho, když přijel technik montovat elektroměr a hdo, koukal do toho velmi dlouho, všechno měřil a nic neřekl ...

Každopádně nechám to opravit. Předpokládám, že stačí pouze odpojit vodič z 2A jističe, který jde na stykač a fázi pro stykač vzít z domovního rozvaděče, nejlépe přes jistič.

Pouze pro info - dá se o tomhle mluvit jako o černém odběru?

Inu dá se počítat i s tím, že jednou na vás někdo zaklepe a bude chtít vidět vaší instalací. Protože takhle se to určitě nemělo zapojovat v době vzniku..

Nejlépe to zapojit podle připojovacích podmínek.Pokud máte zapojení jak jste nakreslil, máte neměřenou fázi dotaženu až na cívku stykače v domě. :)

Já bych radši použil PP E-onu  8)


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: František Janeček 28.05.2019, 20:14
Asi bude nejlépe použít připojovací podmínky podle distributora v místě. 8)


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Jan P 28.05.2019, 20:21
Patříme pod eon, prohlížel jsem jejich schémata v připojovacích podmínkách a jediný, co máme špatně, je vytažení fáze z jističe hdo. Tudíž z jističe odpojit a zapojit v domovním rozvaděči přes jistič.

Otázkou je - mohu to provést jako zákazník sám nebo musím mít eonem schváleného elektrikáře? Můj elektrikář je nemocný a jen tam to lepší nebude, místní mne odmítnul.


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Rozvodak 28.05.2019, 21:58
Patříme pod eon, prohlížel jsem jejich schémata v připojovacích podmínkách a jediný, co máme špatně, je vytažení fáze z jističe hdo. Tudíž z jističe odpojit a zapojit v domovním rozvaděči přes jistič.

Otázkou je - mohu to provést jako zákazník sám nebo musím mít eonem schváleného elektrikáře? Můj elektrikář je nemocný a jen tam to lepší nebude, místní mne odmítnul.


Pokud nemáte elektrotechnic ké vzdělání, nemáte co přepojovat a už vůbec né lézt pod plomby. To je mimo jiné jedna z podmínek, kterou má distributor, než  vám povolí odplombování.

Nevím co má váš elektrikář za nemoc, ale tohle by měl mít za chvilku opravené. Místní vás odmítl? Asi s tím nechce mít nic společného, že?

Ještě nám řekněte, jaký chytrolín vám to takhle dobře zapojil?


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Jan P 28.05.2019, 22:12
Elektrotechnic ké vzdělání mám, praxi 10 let na servisu kogeneračních jednotek - mechanika, elektro (par. 8),  plyn, zkrátka vše.
Nicméně stále jako zaměstnanec, instalace jsem nikdy nedělal a tak ani nevím, jestli je třeba mít nějaké papíry od eonu, že mohu dělat u nich změny. V připojovacích podmínkách jsem se pouze dočetl, že od 2017 může do hds pouze člověk od nich. V el. formulářo na netu - hlášení odplombování je na výběr toho, kdo práci provede - buď autorizovaný techniky a nebo montér/zákazník ...

Tuším, že je to práce na chvilku, nicméně borec nemůže chodit, musel bych ho dovézt jedině na "Lorenca"  :) Ne, opravdu se nyní z domu nyní hned tak nedostane.
Místní to nechce dělat - prý dům nedělal, je to nezajímavé ..... no zkrátka nechce, nemůžu ho nutit.

Kdo to právě takhle zapojil nevím. Před 2 roky byla změna na dvou tarif, před měsícem jistič. Mohu pouze odhadovat, že je to tak od změny sazby. I když byl tady i revizák, abych měl papíry pro eon a ten taky nic neřekl. Fakt nevím.


Název: Re: Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 29.05.2019, 12:34
Po stránce bezpečnostní bylo toto řešení dobré, nemá se co vracet z instalace, dokonce se zamezilo patlalům pustit stykače z různých fází. Ovšem někdy tam byla šestka nebo desítka jistič, protože nic jiného nebylo a to dávalo prostor ke "koumání"...
Co vím, tak u EONu je problém jen s připojováním do HDS, protože striktně dodržují majetkové rozhraní a nepustí tam kde jakého patlala, který jim např vyhází písek a nedosype, nebo přetáhne šrouby na poj. soklech.
Do měření, pokud nenastala od letoška nějaká změna, to funguje jako u ČEZu, nahlásí se drobná oprava s nutností rozplombování a po skončení práce se zažádá o přeplombování. V klidu, telefonicky, nebo na webu. A stačí kdokoli s padesátkou.

Jestli se do toho chcete pouštět, připravte si jistič do OR, pak si zavolejte rozplombování, oni jsou povinni vás upozornit na práci na VTZ, vy potvrdíte, že jste kvalifikovaný a pak jednoduše to odstřihněte a přepojte.