Název: Porouchaná mikrovlnná trouba? Přispěvatel: Lubomír Jindra 27.01.2007, 11:09 Kombinovaná mikrovlnná trouba 2900W, při spuštění ohřevu na maximální výkon ukazuje klešťový ampérmetr střídavě odběr 12,6A a 6A (podle toho jak se k horkovzdušnému ohřevu přidávají mikrovlny) Zhruba po 20s provozu vybaví nový jistič Moeller Xpole 16A B. Čím to? Že by vadný kondenzátor a tedy jalovina?
Název: Re: Porouchaná mikrovlnná trouba? Přispěvatel: Petr Doležal 27.01.2007, 12:36 Zkusil bych to přes prodlužku z jiného obvodu, z jiného jističe.
Název: Re: Porouchaná mikrovlnná trouba? Přispěvatel: Lubomír Jindra 27.01.2007, 14:44 Jistič je nový ale pro jistotu byl vyměněn za jiný nový kus, který se ovšem choval naprosto shodně. Nakonec byl osazen jistič s char. C který už vydržel, ovšem je to řešení - neřešení.
Název: Re: Porouchaná mikrovlnná trouba? Přispěvatel: uživatel 27.01.2007, 15:22 Je to naprosto normální u jističů charakteristik y B, když je obvod krátkodobě zatěžován pulsním proudem o špičce přesahují vypínací charakteristik u B. Proto je nutné používat jističe s charakteristik ou C.
Tento špičkový proud klasickým "klešťákem" nezměříte. ::) Název: Re: Porouchaná mikrovlnná trouba? Přispěvatel: Pavel Čermák 28.01.2007, 14:31 MW trouba mívá na vstupu obvod tvořený obvykle odporem 10-20
ohm který potlačuje náběhový proud při sycení mag. obvodu trafa a je po náběhu cca 2sec vyřazen za pomocí relé -doporučuji zkontrolovat. Jinak jistič 16A/B musí držet. |