Název: Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.05.2019, 13:42 Koukám do normy, je tam krásný obrázek určující zóny u bazénu zasazeného do země, ale není mi z toho jasné jak to má být, když je vedle bazénu šachta s technologií, je to pod úrovní terénu, a mají tam být zásuvky pro filtraci, trafo (zdroj SELV) pro osvětlení a čerpadlo protiproudu.
Stačí zakrytí šachty aby se to nemuselo považovat za zónu 1? Název: Re: Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu? Přispěvatel: Jiří Buben 11.05.2019, 17:52 Podle mého selského rozumu mi zakrytí nestačí. Je to zakrytí tak spolehlivé, že se nemůže do šachty dostat voda? Bude v šachtě voda kondenzovat z vlhkosti? Zaručí mi někdo, že uživatel bude důsledně uzavírat kryt?
Osobně u bazénů šachty v zemi pro technologii bazénu nemám rád. Když jsem dělal nějakou instalaci bazénu, nebo jsem se na ni podílel, tak vždy byl u bazénu investorem vystavěn nějaký objekt jako letní kuchyně atp. a tam byla vystavěna technologická místnost. A´t ji byla dál od bazénu nebo blíže, byla technologie prostě oddělena od bazénu stěnu v samostatné místnosti. Pokud je šachta v zemi a je umístěna ve vzdálenosti ještě spadající do nějaké zóny, tak osobě do takového řešení nejdu. Název: Re: Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu? Přispěvatel: Kastner Lubomír 11.05.2019, 20:41 A jak je velký prostor pro čerpadlo? Musí se dodržet minimální prostor pro dostatečné chlazení elektromotoru, jinak hrozí poškození elektromotoru!! A každý výrobce motoru si předepisuje jiný minimální okolní prostor. A dále pak jak je řešeno případné odvodnění či utěsnění jímky pro technologii proti vniknutí vody např., i při dešti apod. Pokud toto vše není správně řešené, mohou pak případné vzniklé škody jít i na vrub projekce případně revize. Někteří výrobci čerpadel pro bazény dokonce zakazují umístění čerpadel v podzemních jímkách právě z důvodů nedostatečného chlazení a možnosti zatopení vodou.
Název: Re: Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu? Přispěvatel: František Šohajda 12.05.2019, 12:00 Za ty roky co mám bazén je chlazení motorů mimo hru...Čerpadlo se chladí procházející vodou a tím se chladí přes rotor (přes pevné spojení s čerpadlem) i motor.
Zpět k otázce... Je to jedno jestli je to šachta na bazén, nebo na zavlažování trávníku nebo podobné montáže..Pokud je něco utěsněno víkem pod úrovní terénu je velmi častým vznikem poruch. Z těchto šachet co jsem viděl, krytí IP 68 za 2-3 roky stejně volají zákazníci že něco nejde! Kdyby jsme to vzali na zóny , tak tak i ta nejhorší bude málo! Já osobně jsem to řešil o stupeň výkonějším čerpadlem a umístění celého filtračního celku do původního sklepa na brambory a pod....Sice to bylo o 5m dále od bazénu ale výkonějším čerpadlem je to jedno! Název: Re: Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu? Přispěvatel: Radim Strycharski 12.05.2019, 14:16 Stačí zakrytí šachty aby se to nemuselo považovat za zónu 1? Určitě stačí za předpokladu, že není pochyb o tom, že se poklop nedá otevřít bez použití klíče nebo nástroje. |