VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Hynek Havliš 09.05.2019, 10:23



Název: Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
Přispěvatel: Hynek Havliš 09.05.2019, 10:23
Zajímaly by mě názory k následující situaci.
Na strojním zařízení, které je určeno do normálního prostředí (Protokol existuje a opravdu to tak je) je instalovaná kovová zásuvka Garant (obr A). Strojní zařízení je navíc připojeno přes porudový chránič (standard zákazníka).
Je nutné tělo zásuvky pospojit zvláštním ochranným vodičem?
Na tomto zařízení je např. i asynchronní motor bez externí ochranné svorky, průmyslové svítidlo Bosch Rexroth bez externí ochranné svorky, konektor Harting (obr B - obsahuje 3x400/230 V) bez externí ochranné svorky...
Nutnost doplňujícího pospojování tedy plyne v tomto případě pouze ze samotné existence ochranné svorky na zásuvce a Obr. 2 z EN60204-1? Jak byste se k tomuto stavěli?
V zásuvce je možné i propojit uvnitř její tělo s ochranným kolíkem (pravda, vodič bude mít průřez 2,5 mm2, ale bude mechanicky chráněn nebo součástí kabelu).
PE můstek pospojování je od zásuvky vzdálen řekněme 2 metry.


Název: Re: Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.05.2019, 12:29
Vodiče a mechanismus zásuvky nejsou (těžko splníte) od kovového obalu na úrovni dvojité izolace.
Mechanické připevnění zásuvky ke kostře stroje také zřejmě nesplňuje podmínky "pospojení".
Takže PE přívodu zásuvky "prožeňte" bez přerušení před připojením na kolík přes vnitřní zemní svorku.


Název: Re: Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
Přispěvatel: Hynek Havliš 09.05.2019, 12:33
Tak to dělám. Nicméně externí RT vyžaduje doplňující pospojování (= další žz vodič navíc, spojení s mechanickou kovovou konstrukcí zařízení).
Jak to tak chodí, bez udání článku normy.

Nejde mi o těch pár korun za drát navíc, ale zajímalo by mě, jak by to mělo být správně.


Název: Re: Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
Přispěvatel: Miroš Jan 09.05.2019, 13:12
Osobně si myslím že si ten RT vymýšlí békovinu. (zle)
Pokud je ta zásuvka mimo rozvaděč strojního zařízení, osazujeme jističochránič a basta.
Zapojení vlastní zásuvky je tak jak popisuješ, kovová část je připojená nejdřív, poté ochranný kolík. :)
Tahat tam ještě samostatný vodič ZŽ kvůli pospojení té kovové zásuvky, je prostě nesmysl. Ať ti doloží s jakým článkem normy je to v rozporu.
 Hynku, když se podíváš na obr. 4, v ČSN 60204-1, ed.3, tak to snad je jasné. Nehledě na článek 6.3 3.


Název: Re: Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.05.2019, 18:38
Tak to dělám. Nicméně externí RT vyžaduje doplňující pospojování (= další žz vodič navíc, spojení s mechanickou kovovou konstrukcí zařízení).
Jak to tak chodí, bez udání článku normy.

Nejde mi o těch pár korun za drát navíc, ale zajímalo by mě, jak by to mělo být správně.
Není to způsobeno nevědomostí RT ohledně existence vnitřní svorky?


Název: Re: Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
Přispěvatel: Hynek Havliš 10.05.2019, 06:54
Zkusím to s ním probrat, až se s ním uvidím osobně.