Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: M_Novak 04.04.2019, 18:21



Název: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
Přispěvatel: M_Novak 04.04.2019, 18:21

K 12 let starému RD je přípojka vzduchem (tj. závěsem) ze sloupu na protější straně ulice.
Nad cestou (III. třída) je nyní v nejnižším bodě cca 5m vysoko.
Časem totiž došlo k průvěsu tohoto vedení (asi tu máme velké ptáky, kteří na něj sedají  :)

Je možné, že se to na straně sloupu nějak povytáhnulo?
Nebo se může kabel vlastní vahou tak prodloužit? (délka cca 22m).
Ostatní vedení (sousedé) jsou výše a jsou napnuté.
Na RD je to uchyceno na pozednici a tam se to nijak nepohnulo.
Mám obavy, aby nedošlo k zachycení kabelů a vytržení z fasády atd.
Předpokládám, že toto vedení je v majetku ČEZu - měl bych je kontaktovat?  


Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
Přispěvatel: Rozvodak 04.04.2019, 21:50
K 12 let starému RD je přípojka vzduchem (tj. závěsem) ze sloupu na protější straně ulice.
Nad cestou (III. třída) je nyní v nejnižším bodě cca 5m vysoko.
Časem totiž došlo k průvěsu tohoto vedení (asi tu máme velké ptáky, kteří na něj sedají  :)

Je možné, že se to na straně sloupu nějak povytáhnulo?
Nebo se může kabel vlastní vahou tak prodloužit? (délka cca 22m).
Ostatní vedení (sousedé) jsou výše a jsou napnuté.
Na RD je to uchyceno na pozednici a tam se to nijak nepohnulo.
Mám obavy, aby nedošlo k zachycení kabelů a vytržení z fasády atd.
Předpokládám, že toto vedení je v majetku ČEZu - měl bych je kontaktovat?  

Nějaké foto by nebylo? Těžko pak něco radit...


Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 04.04.2019, 22:11
Nekde existoval obrazek jak ma byt jake vedeni vysoko, s rozdelenim podle tridy komunikace a jeste taky podle toho jestli slo o izolovane vedeni nebo hole vodice.
Jen nevim jestli to byla nejaka CSN nebo PNE.


Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.04.2019, 07:36
Dá se to najít v ČSN 33 3301
Mimo jiné je tam uvedeno:
nad silnicí I. nebo II. třídy 5,5metru
nad silnicí III. třídy, místní komunikací... 5metrů
nad chodníkem nebo cyklostezkou 4 metry

V minulosti platilo, že nejvyšší vozidlo, včetně nákladu a příslušenství, které může vyjet na veřejnou pozemní komunikaci bez zvláštního opatření, může zasahovat do výšky max. 4 metry.

Představte si most s tratí, průjezdná výška 3,9 metru, rovnoběžné s tratí nad cestou vedení v cca 4,5 m nejnižší vodič, 1,5 - 2m před mostem, a dokázali to "řidiči" opakovaně urvat, musel jsme to dát výš


Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.04.2019, 07:39
Nebo PNE 333302


Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.04.2019, 11:42
Ještě bych doplnil, že zmíněná PNE v tabulce 6.4 uvádí i nad III. třídou 5,5m.


Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
Přispěvatel: František Šohajda 05.04.2019, 11:45
Nahlásit na distribuci (poruchy) a necht je to opravit !

Jiné řešení nebude. >:(


Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
Přispěvatel: Javorsky 05.04.2019, 13:40

Předpokládám, že toto vedení je v majetku ČEZu - měl bych je kontaktovat?  
Kdyz to nevite, a na baraku mate skrinku s pojistkami, tak radeji jo.


Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
Přispěvatel: Václav Třetí 07.04.2019, 06:44
Převěsy nad silnicí jsou vždy problém, I správná výška ještě s reservou nemusí stačit.  Setkal jsem se s případem, kdy došlo se stržení několika kabelů za sebou projíždějícím náklaďákem  Tatra 148 s naloženou mobilní buňkou, která měla utrženou, proudem vzduchu nadzdvíhající se střechu.


Název: Re: Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.04.2019, 10:19
Když jsem viděl otázku, napadlo mě, že se to vyřeší samo, až pojede kolem něco vyššího. Václav Třetí, byl rychlejší  :D