Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Žvak Petr 31.03.2019, 11:39



Název: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Žvak Petr 31.03.2019, 11:39
Často narážím v panelových domech na pojistky, které mají nejenom jiné vypínací hodnoty ale i s jiným označením (jinými vypínacími vlastnostmi).
Pokud jde o nějakou pravidelnou revizi společných prostor, pak majitel nic neřeší - patří to distribuci.
Někde po zateplení objektu už ani nejdou dvířka otevřít.
A výstavní kusy pavučin.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 31.03.2019, 17:47
Když byla měněna na poruchu, může se snadno stát, že bude o stupeň výš, když nebyla hned jiná.
Jiná charekteristik a-nevím co si představit, určitě tam nikdo nerve gTr.
HDS je jak správně uvádíte majetkem distribuce. Ta si revize zajišťuje sama.
Když nějaký hňup zaplácá dvířka polystrenem, nemůže se pak nikdo divit, že při výměně pojistky či revizi někdo rozřeže fasádu...


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Miroš Jan 31.03.2019, 18:53
Když byla měněna na poruchu, může se snadno stát, že bude o stupeň výš, když nebyla hned jiná.
Jiná charekteristik a-nevím co si představit, určitě tam nikdo nerve gTr.
HDS je jak správně uvádíte majetkem distribuce. Ta si revize zajišťuje sama.
Když nějaký hňup zaplácá dvířka polystrenem, nemůže se pak nikdo divit, že při výměně pojistky či revizi někdo rozřeže fasádu...


Neřeším  ;)


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: ACEOF ACES 31.03.2019, 18:55
Co já vím, tak HDS je majetkem distributora, ale pojistky v ní jsou majetkem odběratele/zákazníka.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: František Šohajda 31.03.2019, 19:01
Citace
HDS je jak správně uvádíte majetkem distribuce. Ta si revize zajišťuje sama.

Distribuce nikdy nedělá revizi-ta je u nich vyňata kontrolou (mají výjimku z ČSN) se zápisem!!

Citace
Pokud jde o nějakou pravidelnou revizi společných prostor, pak majitel nic neřeší - patří to distribuci.

Přesně popíšu v revizi odkud kam ji dělám... HDS je majetkem rozvoďáků ,  měřím  na výstupních svorkách .....
Pak pokud mají pojistky jiné hodnoty, napíši to do revize a je to na majiteli (společenství) jak s touto informací naloží!  Mě to dál nezajímá!
Nedávno jsem dělal starší bytovku a  to byl celkem horor...pojist ky byli všechny možné typy a netypy (amatérsky vložené drátky)....všechny elektoměráky bez krytů  (zle) a jeden kryt tam byl ale takový že všechy elektroměry měli zakryté čísla na měření a pojistkyod bytů byly nedostupné ! Celý kryt  byl zaplombován 4mi plombami distribuce!
Při odečtu to museli znavu přeplombovat, protože nic neviděli na elektroměrech! (dance)


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: František Šohajda 31.03.2019, 19:04
Co já vím, tak HDS je majetkem distributora, ale pojistky v ní jsou majetkem odběratele/zákazníka.

HDS je majetkem distribuce i s pojistkami!!  Místo napojení odběratele odvodní svorky.
Vždy když dělám nové připojení, pojistky distributor dodá ,  bývají v krabičce někde v HDS!
Nikdy se nestalo, že by pojistky nebyli ! ;)


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 31.03.2019, 19:09
Co já vím, tak HDS je majetkem distributora, ale pojistky v ní jsou majetkem odběratele/zákazníka.
Pokud si je koupí v obi a narve je tam kombinačkama, pak jsou poravdu jeho.
Jinak rozhraní jsou sokly a patrony coby součást jsou prvkem k odpojení od DS.

Distribuce nikdy nedělá revizi-ta je u nich vyňata kontrolou (mají výjimku z ČSN) se zápisem!!
O.K.,  jenže rozdíl mezi revizí a ŘPÚ je jen v názvu, ovšem provedením mnohdy obvyklou revizi převyšuje (např FLIR)...


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.03.2019, 20:31
Co já vím, tak HDS je majetkem distributora, ale pojistky v ní jsou majetkem odběratele/zákazníka.

To není pravda, i pojistky jsou distributora. Má to zamčený energoklíčem a o manipulaci musím žádat.

Distribuce nikdy nedělá revizi-ta je u nich vyňata kontrolou (mají výjimku z ČSN) se zápisem!!
Zdroj informace? ČSN umožňuje vynechat revize a nahradit je údržbou. To ale platí tam, kde revidovat nelze. Třeba v chemičce. Možná má distribuce něco podobného, ale pak podléhá dohledu. Nejspíš TIČRu. Já ale o tom nevím.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: ACEOF ACES 01.04.2019, 17:08
Pokud si je koupí v obi a narve je tam kombinačkama, pak jsou poravdu jeho.
...
Nemusíte pojistky kupovat v obi a rvát je tam kombinačkama, ale když chcete já vám v tom bránit nebudu, hrozí úraz elektrickým proudem, popálení aj.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 01.04.2019, 20:20
Faktem je, že se v žádném oficiálním dokumentu ani ve smlouvě o připojení nedočtete, kdo je vlastníkem pojistek. Asi to určit nejde, protože u rozvaděče s jističem je součástí rozvaděče jistič, ale u rozvaděče s pojistkou je součástí rozvaděče pojistkový spodek nebo držák pojistek. Samotná pojistka asi není součástí rozvaděče, protože je to spotřební materiál podobající se  třeba filtru v digestoři. Takže vlastníkem je ten, kdo je pořídil. Podstatné je, že ty pojistky chrání zařízení odběratele a ten má tudíž i nějaká práva, co se těch pojistek týče.  Například odběratel má právo veta ohledně určení proudové hodnoty pojistek, pokud nepřekročí In HDS. Potom by měl mít i možnost manipulace s pojistkami, zase za podmínek daných distributorem.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.04.2019, 21:03
Nevím, zda má odběratel právo manipulovat s pojistkami, natož se vrtat v HDS a cpát si pojistky dle chutí...
Pojistky jsou starost distributora a tudíž jeho majetkem.
Analogicky hlavní jistič je starost odběratele, tudíž ten si sežene při chybějící fázi elektrikáře někde sám...


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 01.04.2019, 21:12
Pojistky jsou starost distributora a tudíž jeho majetkem.
Pojistky jsou starost projektanta a revizního technika odběratele.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Rozvodak 01.04.2019, 22:00
Nevím, zda má odběratel právo manipulovat s pojistkami, natož se vrtat v HDS a cpát si pojistky dle chutí...
Pojistky jsou starost distributora a tudíž jeho majetkem.
Analogicky hlavní jistič je starost odběratele, tudíž ten si sežene při chybějící fázi elektrikáře někde sám...


Odběratel dozajista sám o sobě ne. Ale jím povolaný elektrikář s platnou padesátkou a ev. oprávněním od DS, zcela jistě ano. Důležité je dodržet selektivitu a proudovou zatížitelnost HDV.

Tady u nás požadujeme aby k nové montáži dodal a vložil pojistky spolupracující partner. Když to opomene, montér elektroměrů odchází - pojistky nefasuje a nesmí je vkládat ani vyjímat z HDS.

Obecně k tomu přistupujeme jako k majetku odběratele. V případech kdy odběratel "zlobí",  seberou se patrony pryč. Jinak se i při demontáž nechají v boku s skříně.



Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Rozvodak 01.04.2019, 22:07
Odběratel dozajista sám o sobě ne. Ale jím povolaný elektrikář s platnou padesátkou a ev. oprávněním od DS, zcela jistě ano. Důležité je dodržet selektivitu a proudovou zatížitelnost HDV.

Tady u nás požadujeme aby k nové montáži dodal a vložil pojistky spolupracující partner. Když to opomene, montér elektroměrů odchází - pojistky nefasuje a nesmí je vkládat ani vyjímat z HDS.

Obecně k tomu přistupujeme jako k majetku odběratele. V případech kdy odběratel "zlobí",  seberou se patrony pryč. Jinak se i při demontáž nechají v boku s skříně.




Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.04.2019, 22:25
Spíš se jedná o přístup do HDS. EOn tam nenecá ani připojit cizí kabel jinak, než svými lidmi. Skříň je majetkem distributora a zejména po průserech s amatérskou výměnou PN a ničením zámků nechtějí, aby jim tam lezl kdokoli bez pověření. V principu je jedno, kdo kam vleze, dokud neco neprovede, nikdo nic nezjistí. Navíc proč bych platil elektrikáře, když platím poplatek za distribuci a pojistky mi vymění poruchová služba kdy si vzpomenu...


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: ACEOF ACES 02.04.2019, 01:03
Poruchová služba tam nerve co zrovna má
Když byla měněna na poruchu, může se snadno stát, že bude o stupeň výš, když nebyla hned jiná.
...
HDS je jak správně uvádíte majetkem distribuce. Ta si revize zajišťuje sama.
...
a podle toho, jak si distribuce zajišťuje revize
Často narážím v panelových domech na pojistky, které mají nejenom jiné vypínací hodnoty ale i s jiným označením (jinými vypínacími vlastnostmi).
Pokud jde o nějakou pravidelnou revizi společných prostor, pak majitel nic neřeší - patří to distribuci.
Někde po zateplení objektu už ani nejdou dvířka otevřít.
A výstavní kusy pavučin.
,  tak tam ty pojistky, co tam narvala poruchová služba zůstanou.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: František Šohajda 02.04.2019, 06:36
Asi pojistky budou majetkem distribuce.... :o
Proč?  Protože když mě jedna pojistka vypadne, zvednu telefon volám distribuci a uvařím si kafe a čekám až dojede pohotovost od distribuce.... zdarma ji vymění bez "keců" a odjedou....
Kdyby to nebylo v jejich majetku, myslíte že by zdarma přijeli 25 km jedna cesta??
PS:
Já si ležím na kanapi i když správných pojistek mám doma dost!! (dance)
Platím si za ditribuci!


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Vlado Konrád 02.04.2019, 13:43
Prípojka končí výstupnými svorkami HDS a týmito svorkami začína odberné zariadenie. Odbočenie z hlavného vedenia + HDS + poistky = majetok distribučnej, od výstupných svoriek HDS majetok odberateľa. Je to definované v energetickom zákone.  Čudoval by som sa ak by to bolo v Čechách inak. Má to aj prozaický dôvod ,  distribučná spol, vie obmedziť rezervovanú kapacitu. Tam ,  kde sú staré odbery a aj u nových v vypínačom v ER miesto ističa ,  plombuje HDS . Aby v čase rezania dreva si tam niekto nevpálil 80A poistky.
Rozdielne amperické hodnoty a rozdielne charakteristik y píšeme v OPOS-e   ako závadu.



Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: František Šohajda 02.04.2019, 13:56
Pojistky jsou starost projektanta a revizního technika odběratele.

Ano, všude jinde mimo HDS!!

Ale ne u HDS, tam o tom rozhoduje co tam dá distribuční společnost !
(Dle žádosti o připojení, VRZ a pod....) (dance)


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: ACEOF ACES 02.04.2019, 14:21
...,  od výstupných svoriek HDS majetok odberateľa...
Od výstupních svorek HDS je v majetku distributora elektroměr a HDO.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Mikulecký 02.04.2019, 14:29
Měli by se starat o celou neměřenou část pod plombou a ne jen co půl roku vydat nové připojovací podmínky.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 02.04.2019, 16:30
Vždyť je to tak jednoduchý, HDS má dva hlavní účely, jednak chránit přípojku před přetížením, druhak jako místo odpojení objektu.
Proto není problém přezbrojit skříň z 25A na 63A, nebo až 100A a změnit hodnotu jištění a udělá to normální montér bez §9 či 10 na základě vlastního posouzení situace a z pověření provozovatele.
Co jsem se takhle ČEZu na zakázku napřezbrojoval SP5 skříní ze závitů na nože na panelácích...

Přetížení HDV řeší hlavní jistič a už kvůli tomu je HDV majetkem odběratele, který jej dimenzuje podle předpokládanéh o zatížení a délky. Proto není distributorovi do HDV vcelku nic, byť působí jistý malý objem netechnických ztrát.
A ta neměřená část pod deskou se kontroluje taky, jen nikdo nemůže nutit odběratele řešit nějaký nedostatky, pokud se nejedná o NO.



Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: ACEOF ACES 02.04.2019, 17:25
Jednoduché by bylo, kdyby si distributor umístil tu svojí skříň HDS na veřejně přístupném místě, strčil si do ní všechna svá zařízení a odběratel/zákazník, by si do té skříně HDS nechal připojit svůj kabel/y.
Stávající odběratelé/zákazníci by si mohli ponechat stávající stav beze změny, kdyby jim to tak vyhovovalo.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 02.04.2019, 18:12
Vždyť se tak děje, 99% nových HDS je koncipována jako přístupná z veřejného místa.
Každé nově zřizované OM je snaha provést dle PP, tzn. přístupné z veřejného prostranství.
Sloučit HDS a RM do jednoho z podstaty nelze. Přecijen nemůže být dost dobře ve smyčkovací skříni někde pověšený elektroměr. Pořád by to musely být dvě skříně.
A protože když něco chci, musím pro to něco udělat, je na odběrateli, aby si zřídil OM dle PP.
A tohle není výmysl zlých komunistů, ale postupovalo se tak od počátků elektrizace.
Když to vezmu globálně, chápu, že chcete bojovat za odběratele, ale oni chtějí svítit a když nekoupí oni, koupí průmyslová zóna, obchodní centrum, nebo lační němci.
Tak se chová trh a koupit si plastovou bedničku za pár šupů a mít klid, nikoho nezabije a pak se nemusí nechat obtěžovat při odečtech.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.04.2019, 18:36
Mimochodem, pokud nejhorší pojistka vyhoví, mám tendenci to neřešit obecně. Pouze upozorním na problém s rizikem výpadku.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: ACEOF ACES 02.04.2019, 19:20
Distribuce elektrické energie není rovné tržní prostředí. Zákazník není vůči distribuční společnosti v rovném postavení, např. si nemůže volit distributora elektrické energie. Podle mého názoru, také proto byl zřízený Energetický regulační orgán, aby nebyl zákazník vydaný svévolnému jednání distribuční společnosti.
Otázka je zda ERU pracuje správně?


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.04.2019, 19:34
Nojo, když si natáhnete vlastní dráty, můžete se na distributora vykašlat. Je to problém nikoliv morální, ale technický. Ragulační úřad pak nedělá co může, ale co smí.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 02.04.2019, 19:52
Přetížení HDV řeší hlavní jistič a už kvůli tomu je HDV majetkem odběratele, který jej dimenzuje podle předpokládanéh o zatížení a délky.
Přetížení HDV řeší obvykle pojistky v HDS. Jistič před elektroměrem jenom tehdy, když je sám, nebo je jich tak málo, že součet jejich In může jistit před přetížením. Standardní HDV pro více OM je ale dimenzováno na soudobost, takže jističe před elektroměry nemohou jistit před přetížením a musí to zabezpečit pojistky v HDS.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 02.04.2019, 20:04
Je to o výkladu čl. 5.1 PP. Já za přívodní vedení do HDS považuji přípojku...


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 02.04.2019, 20:06
Ovšem může tím být míněno přívodní vedení k OM a pak máte samozřejmě pravdu.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 02.04.2019, 20:31
Ovšem může tím být míněno přívodní vedení k OM a pak máte samozřejmě pravdu.
Určitě to tak je, připojovací podmínky (ČEZ) definují přívodní vedení na straně 4. Obecně vzato se připojovací podmínky přípojkami nezabývají vůbec.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 02.04.2019, 21:03
Uznávám chybu. Přípojky řeší PPDS v příloze 6.
I když viděl jsem AES 25 napájející bytovku, který se po partyzánské výměně pojistek začal spékat. Ale tam to byla souhra více pochybení, především po odpojení plynu od alternativního dodavatele nájemníci nasadili přímotopy.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: ACEOF ACES 02.04.2019, 22:25
...
Když to vezmu globálně, chápu, že chcete bojovat za odběratele, ale oni chtějí svítit a když nekoupí oni, koupí průmyslová zóna, obchodní centrum, nebo lační němci.
Tak se chová trh a koupit si plastovou bedničku za pár šupů a mít klid, nikoho nezabije a pak se nemusí nechat obtěžovat při odečtech.
Trh se tak nechová to, už jsem psal a klid mít nebudete, právě koupí elektroměrovéh o rozvaděče za několik tisíc to teprve začne, budete muset splnit několik stránek podmínek, umístit ho tak, aby byl každému přístupný a to proto, že si do něj chce distributor dát jeho elektroměr a HDO a mít ho kdykoli přístupný.
Jestli koupě plastové bedničky za pár šupů nikoho nezabije, tak ať si jí distributor obstará nebo dvě, když chce a strčí si tam svoje zařízení, tak aby byly přístupné, zákazník si pak nechá připojit kabel/y.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Vlado Konrád 03.04.2019, 04:50
Od výstupních svorek HDS je v majetku distributora elektroměr a HDO.

Áno elektromerový rozvádzač je taký rybo-rak :)


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Rozvodak 03.04.2019, 07:05
Uznávám chybu. Přípojky řeší PPDS v příloze 6.
I když viděl jsem AES 25 napájející bytovku, který se po partyzánské výměně pojistek začal spékat. Ale tam to byla souhra více pochybení, především po odpojení plynu od alternativního dodavatele nájemníci nasadili přímotopy.

Hlavní problém s nožovkama je právě možná výměna za silnější ampéráž, u závitových byly vymezovací kroužky a tak se dalo zajistit aby nedošlo k přetížení HDV.

HDV u bytovek je problém, deion v napojený v RE na přívodu se dává do moderních rozvaděčů kvůli požadavku vypnutí při požáru. Ale stávající objekty se zpravidla jistí jen v HDS.

Já už viděl objekty kde z HDS šla AYKY 4x35, na domu ve vyřazené SP0 spojka na CYKY 4x10 (HDV),  v domu 6x 3f elektroměr s hl. jističem 3x25A. A někdo že zhotovitelský firmy dal do HDS 3x125A nožovky. Pokud to nechtějí rovnou rekonstruovat, je třeba vyměnit pojistky za slabší.   


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Žvak Petr 03.04.2019, 08:32
Beze slov.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Žvak Petr 03.04.2019, 08:36
A bez kontrol.
Chce mi někdo tvrdit, že se distributor o zařízení stará?
A ještě, kdyby jste věděli jaká zařízení je na to připojené, :-\


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Rozvodak 03.04.2019, 09:52
A bez kontrol.
Chce mi někdo tvrdit, že se distributor o zařízení stará?
A ještě, kdyby jste věděli jaká zařízení je na to připojené, :-\


Pár slovy: pěkný humus.

Tadyhle ten kousek je dle mě, zralý na výměnu.
Co je zač ten nepřipojený "kábl" v pravo?

Btw. co tam mají připojeno?


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.04.2019, 11:11
No, SP5 se používaly i v instalaci, z fotky těžko soudit, čí je.
Orezlá dvířka u 30 let staré skříně spraví barva, nový plastový zázrak se rozpadá na sluníčku  za 5 let a kdoví, co z něj zbyde za 30.
Vypalování spodního kontaktu je nemoc tohoto modelu. Ale dá se otočit, nebo přezbrojit.
Koncepčně jsou to výborný skříně.
Při takovém nálezu je třeba nahlásit poruchu, ať si to opraví, mávání fotkou je hezké, ale nic neřeší.
Ty kontroly probíhají, no a když najdete tohle, buď někdo pochybil, nebo to neviděl.


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Rozvodak 03.04.2019, 11:37
No, SP5 se používaly i v instalaci, z fotky těžko soudit, čí je.
Orezlá dvířka u 30 let staré skříně spraví barva, nový plastový zázrak se rozpadá na sluníčku  za 5 let a kdoví, co z něj zbyde za 30.
Vypalování spodního kontaktu je nemoc tohoto modelu. Ale dá se otočit, nebo přezbrojit.
Koncepčně jsou to výborný skříně.
Při takovém nálezu je třeba nahlásit poruchu, ať si to opraví, mávání fotkou je hezké, ale nic neřeší.
Ty kontroly probíhají, no a když najdete tohle, buď někdo pochybil, nebo to neviděl.

Dole je vidět smyčka. Takže pokud nejde o soukromý areál, je to na 100% distribuce.

Jo plasťáky nejsou úplně zázrak ale DCK vyrábí pořád tenkocementový SP5ky s plastovými nebo nerezovými dvířky

Vzhledem k tomu že je ta skříň odepsaná, výměna by neuškodila. Na prvním fotu se krom skoro prorezlých dvířek nedá přehlédnout kondenz. Chybí tam pískový zásyp.

Osobně bych to nahlásil poruchovce, ať to vymění celý. Minimálně ty střeva a dvířka... u nás takovýhle obludy vymění dodavatelská firma za nový kus. 


Název: Re: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.04.2019, 12:04
Když to zvětším (mobil),  tak vidím i zdachmaný dvířka, pravděpodobně od provizorního napojení. I to, pokud k němu docházelo, má nedobrý vliv na stav soklů. Stejně jako šroubování pojistek pod zátěží, nebo dokonce do zkratu.
Smyčku vidím, že není zapískováno taky. Vidím tam nový odvodní kabel, častá to příčina ztráty písku. Je fakt, že tuhle už by bylo asi snazší nechat vyměnit.
Kouzlo tenkocementu a plechu se naplno projevilo v době, kdy frčelo zapalování kontajnerů a jejich přisunutí k rozpojovačce. Stará se vyčistila a natřela, nová se musela jako neopravitelně zničená vysekat.