Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Vojta Navrátil 16.03.2019, 07:43



Název: Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
Přispěvatel: Vojta Navrátil 16.03.2019, 07:43
Mám zásuvku, ze které vedu prodlužku a je do ní připojena další prodlužka, která má 6 výstupů.
Pak je v ní zapojená ta samá taky s dalšími 6ti výstupy, třetí s pěti výstupy a čtvrtá s třemi výstupy.
Jednou mi to už vybouchlo, protože tam byl špatný dotek v té prodlužce a přeskakovaly tam jiskřičky vevnitř a usmažilo se to a pak to vybouchlo.
Kabel jsem již vyměnil, ale moje otázka je, jestli se může stát něco, když je tam zapojeno tohle všechno:
plasmová televize,
5.1 věž,
bluray,
PC s maximálním odběrem 450W,
2 monitory a
led pásky.

Můj pokoj je celý připojen na jeden okruh a je tam zapojeno ještě pár věcí.


Název: Re: Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 16.03.2019, 11:27
Po ohledání vyšetřovatelem HZS bude závěrem zprávy uvedena závada na elektroinstala ci, nic horšího se asi nestane, pokud tam po dohašení nenajdou tvůrce oné instalace...
O samotnou zásuvku ve zdi až tak nejde, pokud je správně odjištěná a v kondici, hned tak nezahoří. Závažnější jeto s tím paskvilem z ní napojeným. Vlivem mnoha spojů a malých průřezů, se zvyšuje Zs, což může a má za následek při poruše mj. hoření bez reakce předřazeného jistícího prvku.
O postupné tepelné degradaci podobných několika násobných zásuvek ani nemluvě.


Název: Re: Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.03.2019, 17:23
Běžně se prodávají prodlužovačky, které jsou z kabelu 3x1mm2 a mají na zásuvkovém panelu a v návodu uvedeno max.10A.
Jednak je to z jistého pohledu tak trochu alibismus, a pak kromě slušných výrobků se běžně narazí na cosi, u čeho je i 10A  při dlouhodobějším zatížení spíše zbožné přání výrobce.

Vybrat spíše něco s kabelem 3x 1,5mm, něco, na co se výrobce nestyděl podepsat, a nezapojovat jednu prodlužku do druhé...

 


Název: Re: Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
Přispěvatel: Javorsky 16.03.2019, 17:32
Vse by pomohla vyresit spravna odpoved na jednoduchou otazku, a to zdali je vidlice prodlužovačky urcena ucelove pouze pro pripojeni do pevné instalace, nebo taky do jinych prodluzovacek :-).


Název: Re: Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
Přispěvatel: František Šohajda 16.03.2019, 17:45
Citace
Můj pokoj je celý připojen na jeden okruh a je tam zapojeno ještě pár věcí.

A jinak spíte klidně?? :o


Název: Re: Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
Přispěvatel: Jan Bocek 16.03.2019, 19:41
Mám zásuvku, ze které vedu prodlužku a je do ní připojena další prodlužka, která má 6 výstupů.
 
Trochu polopaticky, když již je absence v hodinách fyziky.

Mezi tu zásuvku a první prodlužovací přívod zapojte Měřič spotřeby elektrické energie. Většinou je spotřeba ve wattech, pak se musí počítat, ale některé ukazují i v ampérech.

Jestliže máte tu jedinou zásuvku jištěnou jističem 16 A, pak máte k disposici 16x230=3680 VA a dejme tomu pro zjednodušené 3680 wattů.
Pokud bude první prodlužka na 10 A, pak již máte k disposici jen 2300 wattů.

Řetězení prodlužek je z tohoto hlediska zcela nevhodné řešení.
Tímto měřičem můžete proměřit všechny zapojené spotřebiče
a také proudy odebírané v jednotlivých částech vašeho nestandardního rozvodu.

Při zásuvkovém rozvodu se počítá na jeden okruh maximálně 10 zásuvek, ale maximální příkon je daný jističem 16 A. proto je omezení na celý okruh těch 3680 A. v praktickém provozu se ale nepočítá s odběrem ze všech zásuvek, ale se soudobosti na příklad 0,3.
To znamená, že v okruhu budou na příklad zapojeny 3 spotřebiče s výkonem cca 1,2 kW.

Re: Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?

Na jeden obvod může být zapojeno tolik spotřebičů, kolik v součtu jejich výkonů bude maximálně 3680 W.
Prodlužovací přívod jen jeden.


Název: Re: Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
Přispěvatel: Jan Franěk 17.03.2019, 08:22
Běžně se prodávají prodlužovačky, které jsou z kabelu 3x1mm2 a mají na zásuvkovém panelu a v návodu uvedeno max.10A.


V akci koupíte za 40kč i prodlužováky na pouhých 6A. Schválně se ns ty své podívejte.

V mnoha firmách je zakázáno používání podobných prodlužovacích kabelů a tam kde to dovoleno je, tak jen za podmínky že se nesmí použít více jak jeden. Nikdy se nesmí řetězit za sebe. Proč jste nyní zjistil i vy sám. S každým podobným použitým prodlužovákem, vzrůstá riziko požáru, nebo úrazu. Velmi strmě pokud jich je více za sebou. Vaše osobní zkušenost by vám měla stačit jako dostatečné varování.


Název: Re: Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
Přispěvatel: Radek Červený 18.03.2019, 16:57
A vsadím se, že pokoj je pokrytý kobercem a ten ještě u zdi schovává nevzhledné zásuvky  (zle)

Ale pojďme na to jinak. Norma mluví max. o desíti zásuvkách na okruh, sice neřeší větvení prodlužek, ale každá prodlužka zvyšuje impedanční smyčku, což může vést k nesprávné funkci jistícího prvku. Každá prodlužka, koupená v baunesmyslu v akci za "výhodných 49",  dovežená z Polska s várkou salmonely, je potencionální zdroj pořádného průseru. Tento průserový koeficient se dále zvyšuje v násobcích s počtem použitých bazmeků. A tak nemusíte být inženýr s perfektní znalostí legislativy, stačí mít průměrné IQ a zdravý selský rozum, abyste pochopil, že takto ne.
Zdravý selský rozum se bohužel v posledních dekádách vytrácí, v akci v marketech také nebývá, a tak už raději volím přirozenou selekci v zájmu zachování svého duševního zdraví.

Správná odpověď na vaši otázku "Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod" by mohla znít:
1. tolik, kolik zvládne vaše pavučina prodlužek při oteplení řekněme do 30°C.
2. tolik, kolik vám dovolí váš zdravý selský rozum a přirozený pud sebezáchovy
P.S. na jistící prvek ve vašem případě bych se bez měření na místě nespoléhal, v tomto pohledu je tedy jedno, jakou zátěž tam připojíte.