Potrebujem vymenit objimku v lampe na chodbe.
Nevidim v tom nic zlozite len ma zaujima preco su tam tie vodice pripojene do svorky (cokoladka) a od svorky idu vodiče k objimke.
Preco nie je vodic pripojeny priamo do objimky?


Název: Re: Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.03.2019, 09:17
Možná právě proto, že se někdy může měnit objímka a je lepší tam mít krátké připojovací vodiče od nějaké svorkovnice, než přímo na objímku připojovat vodiče z  CYKY nebo dokonce z AYKY...
Kromě toho existuje starší rozvod v TN-C, novější v TN-C-S, existují svítidla ve třídě I a ve třídě II, takže jsou různé možnosti zapojení a to se lépe řeší na svorkovnici než přímo na svorkách objímky (především třída I v TN-C)


Název: Re: Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
Přispěvatel: Hugo K. 12.03.2019, 09:50
Postavte se na štafle, nejlépe až nahoru,a poperte se a vodičem 2,5 Al. Nejenom připojit do objímky ale i srovnat objímku do držáku. ;D ;


Název: Re: Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
Přispěvatel: Václav Třetí 12.03.2019, 09:59

  Protože to tak výrobce vyrobil. A také homologoval. A měl pravdu, viz kolegové výše.

 


Název: Re: Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
Přispěvatel: Javorsky 12.03.2019, 14:15
Co si zdejsi odbornici mysli o kryti zivych casti svetelneho vyvodu pomoci lustrove svorky?


Název: Re: Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
Přispěvatel: Peter Munka 12.03.2019, 15:55
Co si zdejsi odbornici mysli o kryti zivych casti svetelneho vyvodu pomoci lustrove svorky?

Mysli sa tym kabel visiaci zo stropu zakonceny cokoladou v novostavbe alebo cokolada v uz namontovanom svietidle ?


Název: Re: Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
Přispěvatel: Javorsky 12.03.2019, 18:29
Mysli sa tym kabel visiaci zo stropu zakonceny cokoladou v novostavbe ?
Ano.


Název: Re: Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
Přispěvatel: Tomas147 12.03.2019, 20:24
To je pravda ze by to bolo velmi neprakticke. Mimochodom menil som to pretoze ked som minule zasvietil svetlo tak ziarovka doslova vybuchla. Preco sa to stalo?


Název: Re: Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.03.2019, 20:31
Co si zdejsi odbornici mysli o kryti zivych casti svetelneho vyvodu pomoci lustrove svorky?
Pokud je to vývod "ze zdi",  dočasné ukončení okruhu před montáží svítidla, dokážu se pod to podepsat a beru to jako ukončení s krytím IP2X
Pokud je to součástí svítidla, tak pokud není čokoláda nějak poničená, měla by také zajistit krytí IP2X, takže by si někdo např. při čištění krytu,... neměl sahnout na živou část.


Název: Re: Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
Přispěvatel: Milan Karvánek 12.03.2019, 21:05
Ano.
Že minimální krytí živých částí před dotykem je dle ČSN 332000-4-41 /A2.1 je IP2X, což lámací svorkovnice všech mě známých typů a výrobců splňuje. Samozřejmě, mohou na světě existovat takové výrobky, které to nesplňují, a mohou se dokonce i dostat i do českých instalací, ale to je jiné téma.


Název: Re: Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
Přispěvatel: Javorsky 13.03.2019, 07:37
Verim, ze panove moji doplnujici otazku pochopili spravne, a tedy ze jsem jenom chtel, aby pan Tomas147 (a mozna i mnozi jini) slyseli i od jinych, ze svorkovnice at jiz "cokolada" nebo Wago na svetelnem vyvodu ze zdi je soucasti zakladni ochrany pred úrazem.
Jiste mnozi z praxe znaji, ze prozatimni demontaz a zpetna montaz svididla pri sroubovacich svorkach jde vzdy snadneji na strane pevne 1,5-ky, nezli na strane tenkeho privodu lanka ze svitidla :-).
Pak jiz neni potreba mnoho usili k tomu, aby ze zdi couhajici vodice treba pri malovani, zustali pod napetim...

Mimochodom menil som to pretoze ked som minule zasvietil svetlo tak ziarovka doslova vybuchla. Preco sa to stalo?
Mozna i proto, ze dnes az tak neplati dobry zvyk z minulosti davat do zarovkovych vlaken dostatecne mnozstvi wolframu...:-).


Název: Re: Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.03.2019, 09:01
Připojovat vodič do dnešních svorek žárovkových objímek je opruz, jednička propoj do čokolády z výroby ještě jakž takž, u vetších průřezů se utrhne pidišroubek či dokonce praská svorka.
Opět nostalgie ke starým porcelánům, na každé straně betelný plech s M4, později M3,5 závitem, a širokou hlavou šroubu.