Přispěvatel: David Kalab 02.03.2019, 18:08
Mám proudový chránič napojený na 6 okruhů. Jeden z nich (třífázový) z ničeho nic začal shazovat chránič. Při měření jsem zjistil, že to způsobuje jedna z fází. Myslel jsem, ze je to zkratem mezi PE a N, ale není. Ani mezi vadnou fází a PE/N. Vadná fáze je na druhém konci nezapojená a vede do zahradního domku. Znamená to, že došlo někde k přerušení vodiče a jeho uzemnění např. vodou? Nebo máte jiný nápad, proč by mohl chránič vypadávat?


Název: Re: Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.03.2019, 12:37
V podstatě jste si asi odpověděl sám.
Je celkem pravděpodobné, že bude nějaký problém s vlhkostí u toho kabelu nebo na jeho zakončení (Vysrážená voda v krabičce není žádná velká mimořádnost)
Pro dobře vybaveného elektrikáře nebo pro RT je to práce na chvilku změřit izolační stavy, případně nějaké unikající proudy


Název: Re: Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
Přispěvatel: František Šohajda 03.03.2019, 20:11
Změřením IZO odporu by jste to měl 100% zjistit!!
Co je to unikající proud, který vybaví chránič??  :o


Název: Re: Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.03.2019, 07:31

Co je to unikající proud, který vybaví chránič??  :o

....ono chránič vyhodí něco jiného?


Název: Re: Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
Přispěvatel: František Šohajda 04.03.2019, 09:20
....ono chránič vyhodí něco jiného?

To byla otázka na tazatele! Jak zjistit že jde o únikový proud!!
Pozn:
I výrobci kabelů udávají ve své technické dokumentaci že asi 1km kabelu může mít až !
9 mA unikajícího proudu a je to OK! ;)


Název: Re: Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.03.2019, 09:32
... asi 1km kabelu může mít až !
9 mA unikajícího proudu a je to OK! ;)
Kamera u přejezdu, cca 2km od nádraží, a chránič 30mA nešel ani zapnout...
To je fyzikální vlastnost, že mezi vodiči v kabelu je nějaká kapacita a ta způsobuje průchod nějakého proudu.
Dokonce bychom mohli jít tak daleko, že budeme porovnávat rozdíl proudu, který mi teče kapacitou mezi L a PE vodičem s proudem, který mi v zemi nebo v plechovém kanálu kromě kapacity mezi L a PE teče taky kapacitou mezi L a vodivým okolím

Ale nepředpokládám, že by tazatel měl tak dlouhý kabel...


Název: Re: Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
Přispěvatel: Peter Munka 04.03.2019, 09:48
Aku bezpecnostnu funkciu ma chranic na zaciatku 2km vedenia ku kamere ?
Predpokladam pevne pripojenie, zasuvka pre laikov tam asi nebude.