Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Marek Linhart 28.02.2019, 07:45



Název: Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
Přispěvatel: Marek Linhart 28.02.2019, 07:45

Situácia - dom má navrhnutý obvodový zemnič (rekonštrukcia, nie je možné realizovať základový zemnič),  nerez V4A. Zachytávacia sústava sa pripája na zemnič cez 6 zvodov. Zo zemniča su ďalej vyvedené 3 vývody:
1 - vývod k EPS, zemnič je prepojený krížom gulatinou a zo stredu kríža je vývod na EPS
2 a 3 - vývody sú vytiahnuté zo zemniča gulatinou, napojená je v strede medzi dvoma zvodmi do skriniek na fasáde, kde budú prepäťové ochrany (zvonček, telefónna linka atď) a na strechu k prizemneniu stožiarov. Stožiare nie su spojené s bleskozvodom / použitý je oddialený spôsob, zachytávacia tyč pol metra od stožiaru.

Je spôsob uzemnenia stožiarov a prepäťoviek cez vývody 2 a 3 v poriadku, alebo je nutné ich prizemniť extra vodičom vyvedeným priamo z EPS?


Název: Re: Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.02.2019, 23:01
Pokud bude odpor pospojení vývodů maximálně na úrovni vodivosti 50mm2 Cu, bude se jednat o TOP řešení.


Název: Re: Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 28.02.2019, 23:21
Za mě taky dobrý a na poměry toho co potkávám i značně nadstandardní.