Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům => Téma založeno: S. Vins 13.02.2019, 21:37



Název: Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
Přispěvatel: S. Vins 13.02.2019, 21:37
Řeším vizualizaci pomocí SCADA Reliance. Mám PLC Foxtrot a několik CIB jednotek. V mosaic jsem vytvořil HW konfiguraci PLC a všech CIB jednotek. Mosaic při překladu přidělí vstupům a výstupům CIB jednotek registry, tím stylem, že seřadí všechny vstupy jednotek za sebe a po té jejich výstupy. Následně vygeneruji soubor (proměnné a jejich adresy) pro Relianci.
Pokud chci později po čase další CIB jednotku přidat, překladač v mosaic mi předchozí přidělení registrů rozhází. Nové vstupy přidá za poslední stávájící a všechny výstupy se posunou.
Lze toto nějak zakázat nebo obejít a nové proměnné v Relianci pouze ručně doplnit nebo musím po každé změně generovat soubor proměných znovu a znovu načíst v Relianci?

V mosaic jsem našel pouze nabídku neoptimalizova t oblast vstupů a výstupů X,Y nikoli R


Název: Re: Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
Přispěvatel: Luboš Urban 14.02.2019, 01:48
Ne, toto přidělení registrů nijak obejít nelze a je potřeba vždy přegenerovat i pub soubor se zveřejněnými proměnnými a znovu naimportovat do Reliance.