Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Radek Paos 10.02.2019, 22:08



Název: Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
Přispěvatel: Radek Paos 10.02.2019, 22:08


Mohu k jedné zásuvce připojit dva záložní zdroje?
Vím, že mi to může teoreticky při prvním nabíjení/po delším výpadku napětí vyhodit jističe a musím pak nabíjet či zapnout postupně, ale neovlivní takové zapojení ještě něco dalšího? Třeba z pohledu přepěťových ochran (což tradičně běžné UPS mají také).


Název: Re: Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
Přispěvatel: Jiří Šotola 11.02.2019, 15:50
Ano, až do proudové hodnoty zásuvky je možné připojit libovolný počet UPS. Je ale nutné vzít v úvahu, že proud odebíraný na vstupu UPS je větší než na výstupu UPS. Je to cca 1,5 x výstup UPS. Pro 16A zásuvku odjištěnou na 16AchC by byl max. dovolený výkon skupiny UPS do cca 16A x 230V / 1,5 = 2500 VA.
Nic dalšího před UPS nebude významně ovlivněno. K přepěťové ochraně již instalované pouze přibude další stupeň.
Mnohem větší komplikace by vznikly za UPS, pokud by byla potřeba zapojit zpět do rozvaděče do zálohované části, ale to už je jiné téma.


Název: Re: Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
Přispěvatel: Radek Paos 11.02.2019, 17:09
Děkuji