Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: něco někde 08.02.2019, 12:21



Název: Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
Přispěvatel: něco někde 08.02.2019, 12:21
Potřebuji natáhnout rozvod kabelů v půdním prostoru (bude se jednat o anténní systém a počítačovou síť) z jedné strany domu na druhou tak, že to půjde napříč přes krokve (kolmo k nim). Co byste mi doporučili na toto použít? Původně jsem si myslel na instalační lišty Malpro, ale nejsem si jistý, zda by se to neprověsilo, když by to bylo uchycené pouze na krokvích, které jsou ve vzdálenosti 90 cm od sebe.


Název: Re: Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
Přispěvatel: Radek Červený 08.02.2019, 18:01
A jak vychází analýza rizik a přeskoková vzdálenost jímací soustavy? A jaká je skladba střechy? Budou kabely v bezpečí?


Název: Re: Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
Přispěvatel: Zdenek Skotnica 08.02.2019, 18:11
Na dnešní dobu už raději tahat UTP CAT6. Oproti CAT5 je cena zanedbatelná.


Název: Re: Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.02.2019, 21:57
Na dnešní dobu už raději tahat UTP CAT6. Oproti CAT5 je cena zanedbatelná.
Ale když se ignoruje to, na co upozornil Radek, ty škody může blesk napáchat prakticky stejné  :'(


Název: Re: Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
Přispěvatel: Radek Kovačík 10.02.2019, 17:10
A jak vychází analýza rizik a přeskoková vzdálenost jímací soustavy? A jaká je skladba střechy? Budou kabely v bezpečí?

Jaká je přeskoková vzdálenost jímací soustavy netuším, to mi nikdo nesdělil. Střecha je plechová (Lindab). Zda budou kabely v bezpečí, to nedokážu určit, ale doufám, že ano. Na čem to záleží?


Název: Re: Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
Přispěvatel: Ivan Taraba 10.02.2019, 23:49
Já bych použil tuhé instalační trubky chycené na příchytkách. Kdyby hrozilo mechanické poškození, tak pancéřové trubky, ale otázka je kam je přizemnit. Jestli chcete použít instalační lištu, tak pod ni můžete na krokve dát prkna.


Název: Re: Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.02.2019, 10:10
Jaká je přeskoková vzdálenost jímací soustavy netuším, to mi nikdo nesdělil. Střecha je plechová (Lindab). Zda budou kabely v bezpečí, to nedokážu určit, ale doufám, že ano. Na čem to záleží?
Ta plechová střecha má nad sebou izolovaný oddálený hromosvod?
Nebo je nějak zakomponována do hromosvodu?
Nebo je to nějaký bastl, kdy "nikdo nic neřešil"?

V 1. případě je to OK (snad)
Ve 2. případě se dá vzdálenost s vypočítat, ale na to je třeba mít některé informace o objektu
Ve 3. je třeba začít někde úplně jinde... a vzdálenosti nebo souběh kabelů řešit až na druhém místě


Název: Re: Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
Přispěvatel: Radek Kovačík 11.02.2019, 20:20
Stavba jako taková byla na ten 3. způsob (alepoň tak to vidím). Hromosvod nám ale dělal dlouholetý specialista na tyto věci, ale jakým způsobem přesně, to nevím. Ani si nejsem jistý, jestli od toho máme nějaké papíry. Oddálený hromosvod tam asi je, ale není izolovaný. Prostě železná tyč (jako anténní stožár) a je přikurtovaná k tomu lanu, které svádí přepětí do země.


Název: Re: Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.02.2019, 10:32
Stavba jako taková byla na ten 3. způsob (alepoň tak to vidím). Hromosvod nám ale dělal dlouholetý specialista na tyto věci, ale jakým způsobem přesně, to nevím. Ani si nejsem jistý, jestli od toho máme nějaké papíry. Oddálený hromosvod tam asi je, ale není izolovaný. Prostě železná tyč (jako anténní stožár) a je přikurtovaná k tomu lanu, které svádí přepětí do země.
Na toto nejdevjinak... :D ;D :o
(skoda ze tu neni smajlik valejici se smichy po zemi)


Název: Re: Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.02.2019, 09:53
Stavba jako taková byla na ten 3. způsob (alepoň tak to vidím). Hromosvod nám ale dělal dlouholetý specialista na tyto věci, ale jakým způsobem přesně, to nevím. Ani si nejsem jistý, jestli od toho máme nějaké papíry. Oddálený hromosvod tam asi je, ale není izolovaný. Prostě železná tyč (jako anténní stožár) a je přikurtovaná k tomu lanu, které svádí přepětí do země.
Tak dlouholetý specialista snad nějaký papír vydá?


Název: Re: Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
Přispěvatel: Radek Kovačík 15.02.2019, 19:22
To asi jo, ale papíry se po určité době vyhazují anebo se ztratí, což vyjde nastejno.


Název: Re: Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.02.2019, 19:59
To asi jo, ale papíry se po určité době vyhazují anebo se ztratí, což vyjde nastejno.
Podle legislativy týkající se schvalování a  provozování staveb bych takovým přístupem nechlubil.


Název: Re: Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 16.02.2019, 13:48
Doporučuji udělat projekt s výpočtem rizik zejména vzhledem k hromosvodům.pr ovést dle projektu.Jinak se vystavujete trestnému činu poškození cizí věci pokud jste v pronájmu.:Revize elektro a hromosvodů má zajistit majitel objektu.