Název: Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
Přispěvatel: Michal Řehořka 01.02.2019, 11:34

Řeším zajímavý problém na jedné instalaci a i přes veškerou svou výbavu, nejsem schopen dohledat příčinu.

Situace:
Vypínačová krabice A, do ní vede přívod a odvod do světla. Dále z ní vede kabel Cyky 5x1,5 do vypínače B a znovu ten stejný kabel z A vede do vypínače C. Čili řazení vypínačů je A-ř.7 B-ř.6 C-ř.6.

To jen tak pro obrázek protože řazení a vypínače jsou zde úplně nepodstatné :) Po kompletním zapojení LED svítidlo na vývodu pořád svítilo. Nic nenormálního, bohužel příčina je tentokrát někde jinde. Vše jsem tedy komplet odpojil a jal se měřit.

Jde o to, že v krabici A vezmu přívodní pevnou fázi, natvrdo ji spojím wago svorkou s hnědým vodičem vedoucí do krabice B. V tu chvíli na kabelu A-B naměřím na černém a hnědém vodiči cca 20VAC. Nutno připomenout že všechny vodiče jsou na obou stranách odpojené - mimo toho hnědého kam pustím pevnou fázi.

Úplně stejně se to chová na kabelu A-C.

Vadný kabel, říkám si. Tak ho změřím revizním přístrojem, měřím odpor při napětí 500VDC mezi jednotlivými žílami, ale všude je více než 500 MOhm.

Délka kabelu na každou stranu je cca 10 metrů, v holých stěnách, žádná silařina okolo...
Tak co teď, co by jste měřili nebo zkoumali dále ?



Název: Re: Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
Přispěvatel: Juraj Rojko 01.02.2019, 11:58
Sice vašemu popisu moc nerozumím, ale řekl bych, že měříte indukované napětí. Takže já být na vašem místě, tak bych zkoumal čím, co a jak měřím.


Název: Re: Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
Přispěvatel: Peter Munka 01.02.2019, 11:59
Vzajomna kapacita vodicov spolu s vysokym vstupnym odporom multimetra = cokolvek od 0 do 230V. Pripojte paraelne k voltmetru odpor napr 10kOhm, hodnoty budu realisticke.
Preco svieti LED stale ? Lebo ma maly odber a staci jej aj prud prechadzajuci parazitnou kapacitou.  Sprava sa to rovnako, ked bude namiesto ledky bezna 40W ziarovka ? Ak to bude zo ziarovkou ok, dalo by sa to prerobit na vystupe doplnenim o male rele, ktore by prepinalo vystup do ledky medzi L a N.  Ine rady, ktore tu boli davnejsie zahrnovali paraelne kondenzator 100n - 470n / 275 V AC k ledke.


Název: Re: Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
Přispěvatel: Michal Řehořka 01.02.2019, 12:14
Díky za rady.
Napětí jsem měřil Fluke T130.
Naindukované napětí jsem nepředpokládal, LED svítila trvale, neblikala jako se to běžně děje.
Navíc, normálně se mi nestává, že bych měřil nějaké napětí na vedlejších vodičích, možná v průmyslu u delších kabelových tras ...


Název: Re: Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.02.2019, 15:49
T130 má takový dvě tlačítka, tak je příště zkuste zmáčknout ;)


Název: Re: Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
Přispěvatel: Rozvodak 01.02.2019, 20:47
Naprosto normální stav mezi přepínači č.6-7-6 nebo delších kabelových trasách v souběhu.