Název: Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20? Přispěvatel: martin78 23.01.2019, 20:26 Máme frekvěnční měnič Hyundai N700E, 440V-3,7kW má pouze IP 2O! Tento měnič chci použít pro 2kW motor v truhlárně. Tím, že má pouze IP 20, tak není vůbec chráněn proti prachu a vlhkosti. Co s tím? Přemýšlím, že ho dám do rozvaděče, jen jsem zjistil, že by měl mít rozvaděč větrání s filtrem. Poradíte mi co s tím? Nebo jaký rozvaděč použít? Název: Re: Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20? Přispěvatel: Jan Bocek 23.01.2019, 22:23 Ocelo plechových rozvodnic s krytím IP65 je na trhu celá řada.
Svěřte to odborné montážní firmě, která vybere vhodnou velikost a příslušenství. Obvykle do rozvodnice ještě přibude hlavní vypínač a nějaká bižuterie. Průchodky by měly být ve spodní části. Z hlediska větrání vyžaduje řešení sací a výfukovou mřížku s filtrem. Je to běžné příslušenství. Umístění obvykle doporučuje výrobce měničů, anebo je to na základě zkušenosti se vzduchotechnik ou. Sací se dává níže a výfukový nahoru na boční stěny. V Návodu na použití najdete i údaj o nutném vnitřním prostoru. FM je v podstatě tepelný spotřebič. V některých případech vyžaduje i vnitřní ventilátor. To by měl výrobce také doporučit. Název: Re: Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20? Přispěvatel: Radek Červený 24.01.2019, 07:58 Problém je ještě v tom, že větrací příslušenství je zpravidla certifikováno na IP 4x a vnější vlivy ve stolárně vyjdou zpravidla na IP 5x nebo IP 6x.
Opravdu je třeba tento problém řešit s člověkem, který nejenom umí elektrikařinu, ale umí udělat či posoudit vnější vlivy, pakliže je již nemáte zpracované. Teprve podle toho hledat vhodné řešení. Název: Re: Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20? Přispěvatel: František Janeček 24.01.2019, 14:43 Máme frekvěnční měnič Hyundai N700E, 440V-3,7kW má pouze IP 2O! Tento měnič chci použít pro 2kW motor v truhlárně. Tím, že má pouze IP 20, tak není vůbec chráněn proti prachu a vlhkosti. Co s tím? Přemýšlím, že ho dám do rozvaděče, jen jsem zjistil, že by měl mít rozvaděč větrání s filtrem. Poradíte mi co s tím? Nebo jaký rozvaděč použít? Název: Re: Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20? Přispěvatel: Jan Alin 24.01.2019, 18:56 Podle způsobu dotazu to vypadá že se se chystáte vyrobit stroj, nebo část el. instalace v místě, kde je nebezpečí požáru, v určitých případech může být i nebezpečí výbuchu prachu. Nešetřete a najděte projektanta, který ten problém vyřeší. Truhlárna není místo na nějaké experimenty.
Název: Re: Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.01.2019, 19:51 Není to úplně šťastné řešení.
Ony sice existují ventilátory a filtry i pro IP 56, ventilace není na principu vhánění vzduchu ventilátorem, ale odsávání, nicméně z praxe mohu říct, že v prašném prostředí (šrotovníky pod venkovním přístřeškem) je nezbytností čistit sací vložky obden a měnit podle vlhkosti i po dvou měsících, jinak tam to chlazení nemusí být... Lepší je opravdu umístění mimo prašné prostředí a v prachu mít jen skříň s dálkovým ovládáním. Název: Re: Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20? Přispěvatel: Martin Kurka 25.01.2019, 20:01 Lepší je opravdu umístění mimo prašné prostředí a v prachu mít jen skříň s dálkovým ovládáním. A pokud to vymístit nejde, spočítá se tak veliká skříň, aby se uchladila stěnami a dnem. (S horní plochou se nedá v prašném prostředí počítat, jako s ochlazující stěnou a dobré je ji odsadit záda distančními 100mm sloupky, aby chladila i zadní stěna ).Do skříně se dá rozvaděčový podstropní cirkulační ventilátor (nestačí-li ten od měniče) a do blokovacího obvodu měniče se zapojí havarijní termostat prostoru skříně. Většinou taková uvnitř "řídká" skříň vyjde 2x větší, než by byla vzduchem chlazená. Naschvál si u Rittalu zkuste výpočet skříně na jejich webových stránkách - jde o program Rittal Therm, který je v on-line verzi k užití zdarma (za registraci). Pokud jde o náročnou technologii, dělá se vnitřní klimatizační jednotka s externím vzdáleným výměníkem - trubičky jsou do prostoru bez prašnosti, nebo jde o vodníka s přenosem tepla do vodního okruhu venkovních chladičů. Též se dělají měniče s chladiči s externími výměníky a odvodem tepla tepelnými trubicemi. Venkovní chladiče s velkou plochou mohou být svislé radiátory, hladké, deskové odolné proti usazování prachu. Ovšem tato řešení mají nevýhodu v požadavku na pečlivou údržbu dbající na těsnění skříně (kontrola zavírání, stavu vývodek a těsnění dveří). A údržba ve skříni se dá provádět jen v mimopracovní době dílny, kdy se prach usadí. Údržbáři musí mít svůj průmyslový vysavač s oklepem. A začíná se úklidem na skříni a v žlábku nade dveřmi dříve než se dveře rozvaděče otevřou. A končí se vysátím vnitřku před zavřením dveří. Žádné vyfukování prachu stlačeným vzduchem, který prach natlačí do mechaniky a kontaktů jističů, stykačů atd. A tato řešení samozřejmě jsou prakticky nepoužitelná u výbušného prachu a těžko použitelná u hořlavého prachu - tam je povolené oteplení povrchu skříně daleko nižší a protipožární požadavky horší. Název: Re: Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20? Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 26.01.2019, 15:43 Podle způsobu dotazu to vypadá že se se chystáte vyrobit stroj, nebo část el. instalace v místě, kde je nebezpečí požáru, v určitých případech může být i nebezpečí výbuchu prachu. Nešetřete a najděte projektanta, který ten problém vyřeší. Truhlárna není místo na nějaké experimenty. Správně pane kolego,bez projektu není řešení. |