Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Martin Vondra bk 22.01.2019, 09:47



Název: Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
Přispěvatel: Martin Vondra bk 22.01.2019, 09:47


Chtěl bych kalové čerpadlo Sigma NDMU zapojit kvůli ochraně motoru přes motorový spouštěč. Jen nevím s jakým rozsahem vybrat, jestli do 1A, nebo nad 1A.
Jestli jsem to spravně pochopil měl bych na něm nastavit právě ten 1A.


Název: Re: Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.01.2019, 16:31
0,6-1A, nastavit podle naměřené hodnoty v běžném provozním režimu, z důvodu mechanické ochrany čerpadla a zajištění rychlého vypnutí např. při zablokování.
Jmenovitý proud je proud při plné zátěži a motor je u starších výrobků zpravidla lehce naddimenzován, proto v běžném provozu nedosahuje maximální hodnoty.


Název: Re: Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 22.01.2019, 17:17
,  vy máte hodně staré čerpadlo, které je štítkově ještě na 380V a štítkový odběr je 0,8 A. V dnešní době se použivá napětí 400 V, ale v mnoha případech je v sítit napětí větší než 400 V. Někde třeba i 405 V. Samozřejmě s vyšším napětím stoupá i odebíraný proud. Osobně se domnívám, že by rozsah do 1 A nemusel stačit. Na druhou stranu to je maximální proud. Takže nejlepší by bylo nejdříve změřit odebíraný proud při normálním provozu a podle toho zvolit rozsah motorového spouštěče.


Název: Re: Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.01.2019, 18:32
Není to tak, že u asynchroňáku bude s vyšším napětím proud spíš klesat?


Název: Re: Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
Přispěvatel: Martin Kurka 23.01.2019, 00:08
Není-li přesycen magnetický obvod motoru, proud klesá, jakmile se začne přesycovat, proud stoupá. Zde je to podle zkušeností s konkrétním čerpadlem a konkrétním návinem.

Navíc proud je závislý na okamžité zátěži a během pracovního cyklu se mění podle nadmořské výšky hladiny ve studni, nadmořské výšky právě otevřeného výtoku a odporu potrubí a armatur od studně až po výtok.
Čerpadlo neběží trvale, vodou se i chladí, takže když je cílem ochráit motor, tak stačí nastavit  zpočátku jmenovitý proud pro 380V a není to chybou. Ochrana bude dimenzována na drát vinutí a jeho oteplení.
Kdyby ochrana čerpadla vypadávala, tak změřit proud při souběžném měření napětí, protože může být čerpadlo jen malinko přetíženo vyšším napětím, ale může být i silně přetěžováno velkým proudem vzniklým podpětím na špatně dimenzovaném přívodu, nebo mechanická zátěž čerpání je přílišná a bude se muset přiškrtit na výtoku, je-li čerpadlo odstředivé či vyměnit za jiný typ, je-li vřetenové.