Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Michal.C 21.01.2019, 17:38



Název: Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
Přispěvatel: Michal.C 21.01.2019, 17:38


Je, dle zákona, nutné provádět elektro revize i na zařízeních připojených na 24V?

Příklad:
Dotykový teploměr na trubce (médium kondenzát páry) je připojený na analogový modul Siemens, tedy výstupní napětí je 24V (0,5 A).

A pokud je to nutné, co potom periodické revize?


Název: Re: Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.01.2019, 11:26
Zákon? Jaký myslíte?

Asi je nesmysl dělat revizi na tom čidle, co snímá teplotu, protože je připojené k nějakému systému, ten by se měl jako celek posoudit jestli je to zařízení VTZ (případně UTZ),  která by se mělo revidovat.
Takže ten řídící modul Siemens je samostatné zařízení nebo součástí nějakého stroje nebo jiného systému? Napájen je jak?
Tady bych za dost důležité považoval jestli to napětí, co jde do čidla, je ze zdrojem který splňuje požadavky na bezpečné malé napětí SELV (nebo je to PELV?)


Název: Re: Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
Přispěvatel: Michal.C 29.01.2019, 10:10
To čidlo je připojené do rozvaděče, kde je Siemens ET200. Tento rozvaděč je starý zhruba šest let a pravidelně revidován. Teplotní čidlo je instalováno jako rozšíření technologie na kondenzátu páry.

Ne zákon, normu jsem měl na mysli...

Děkuji



Název: Re: Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
Přispěvatel: Jan Bocek 29.01.2019, 18:10
Je nutné revidovat.
Vždy je nutné doložit splnění požadavků bezpečnosti.

Je to vyhrazené technické zařízení, případně jen "technické zařízení". Reviduje a kontroluje se komplexně jako celek.

Pokud rozšiřujete technologické zařízení, máte dvě možnosti při uvedení do provozu.
Ta první spočívá v tom, že zařízení "recertifikujet e" ve smyslu zákona 22/97 Sb. a doplnění dokumentace pro posouzení shody dle zákona 90/2016 Sb.,  a ve znění NV 118/2016 Sb. pro elektrická zařízení. Jinými slovy provedete analýzu rizika a zdůvodníte funkční bezpečnost navrženého řešení. Doplníte dokumentace a Návod na obsluhu a údržbu. ( Viz příloha 2 k vyhlášce 73/2010 Sb. v bodě 7)

Ta druhá spočívá v tom, že se provede výchozí revize, kde se zkontroluje výše uvedené.
Klade to ale značné znalosti na revizního technika, protože musí tomu řešení porozumět. Sice přebírá ( zbytečně ) odpovědnost za výrobce.

Pro provozovatele technických zařízení platí NV 378/2001 Sb.,  kde jsou specifikovány požadavky, které se musí jednou ročně kontrolovat. Je tam část kontroly pro strojní údržbu, elektro údržbu a pro bezpečnostního technika.