Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Stanislav Král 16.01.2019, 22:43



Název: Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Přispěvatel: Stanislav Král 16.01.2019, 22:43
 
Jedna se o rozvodnu vn v prumyslovem arealu.
Dvere jsou oznacene vystraznyma tabulkama.
Musi byt i navic neustale uzamcene?
Ktery predpis toto resi?



Název: Re: Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Přispěvatel: Jiří Mudra 17.01.2019, 10:29
Když si představím, že se půjde agenturní dělník podívat do rozvodny vn, co by se tam dalo postrádat, mám husí kůži.

Zákoník práce je toho celkem plný. Povinností zaměstnavatele je vzhledávání a odstraňování rizik. Co se týče rozvodny vn, tam je to jedno obrovské riziko. A ten nejnižší základ odstranění rizik, je zamezení přístupu. Nebo byste tam nechal jít zvědavého brigádníka?


Název: Re: Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Přispěvatel: Vlado Konrád 17.01.2019, 10:41
Áno. Musí byť uzavretá.


Název: Re: Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Přispěvatel: Jiří Kubík 17.01.2019, 10:49
Všechny dveře v našich podružných rozvodnách vn byly nezamčené, zajištěné tak,
že z venkovní strany byla "koule". (zaklapnuty)
Dveře se otevíraly zevnitř ven, pro případ úniku.
Daly se otevřít zvenčí pootočením klíče, jako u bytu.
Pracovníci, kteří měli přístup do své rozvodny k částem nn,  měli klíč pouze od
této  rozvodny.
My  s přístupem k vn i nn všude, jsme měli klíč univerzální, ke všem dveřím
rozvoden v areálu.


Název: Re: Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.01.2019, 10:51
ČSN EN 61936-1, čl. 7.5.5


Název: Re: Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Přispěvatel: Jiří Kubík 17.01.2019, 10:56
Ještě dodatek-

Každá rozvodna vn/nn měla takto opatřené vchody dva, na opačných stranách
místnosti.
Dveře měli zevnitř normální kliku a zamčené být nesměly, kvůli možnosti rychlého
úniku v případě nebezpečí.


Název: Re: Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Přispěvatel: Ivan Polínek 17.01.2019, 11:20
Jak píše kolega Švejkovský. Jen upřesním - pokud se jedná o jedny dveře do rozvodny, mohou být zamčené, pokud nejsou zamčené, musí být opatřeny z venku koulí nebo jiným podobným zámkem aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob. Pokud by se jednalo o dvoje dveře do rozvodny, nesmí být zamčené, protože nevyhoví jako úniková cesta, pokud nejsou opatřeny zámkem, který lze z vnitřní strany otevřít i při uzamčení.   


Název: Re: Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Přispěvatel: Radim Cienciala 17.01.2019, 14:30
Zámek je samozřejmostí, dokonce třeba vypisovat příkaz B


Název: Re: Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Přispěvatel: Vlado Konrád 17.01.2019, 14:48
Ste si istý ?


Název: Re: Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Přispěvatel: Jiří Kubík 17.01.2019, 15:04
Zámek je samozřejmostí, dokonce třeba vypisovat příkaz B

To bych se asi upsal.

 :D


Název: Re: Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.01.2019, 22:54
Jistí spoluobčané, mnohdy invalidé dokáží bez zranění a použití OOP odpojit trafo se zátěží a bez pomoci jeřábu ho vystěhovat.
Tak bych raději zamykal.


Název: Re: Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Přispěvatel: Jiří Kubík 18.01.2019, 08:30
I takovou zkušenost mám.
Zámek je nezastavil.

A představte si, nechtěli  béčko ani na vstup, ani na práci.


Název: Re: Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Přispěvatel: Radim Cienciala 18.01.2019, 08:52

To bych se asi upsal.

Oka samozřejmě při vstupu externích firem


Název: Re: Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Přispěvatel: Jiří Kubík 18.01.2019, 09:14
To bych se asi upsal.

Oka samozřejmě při vstupu externích firem

Stále se mýlíte.
Pokud tam nezačnou pracovat, tak žádný příkaz nepotřebují.
Při plánování akce jsou v doprovodu a na nějaké povídání mezi rozvaděči, při
dodržení běžných bezp. podmínek, není příkaz potřeba.
A osoba znalá, která už situaci zná, se tam s naším souhlasem může procházet
jak chce i sama.
Pokud tam je prováděna nějaká práce na el. zař. musím si přík. B vypsat i na sebe.
Někdy se musí u ext. pracovníků vypsat příkaz pro dozor, nebo dohled.
Ale ne kvůli pouhému vstupu, při kontrole, nebo třeba opisu elektroměrů.