Název: Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
Přispěvatel: Martin Kos. 08.01.2019, 16:54

Pokud mám v elektroměru nastavený převod 400/5 a transformátory jsou 750/5, jakým způsobem to špatně počítá (přičítá, odečítá?).
Je možné to přepočítat nějakým keficientem, vzorečkem?
Samozřejmě se to dalo do souladu, ale potřeboval bych zpětně zjistit, koho to poškodilo.


Název: Re: Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 08.01.2019, 23:02
Elektroměr naměří pouze 53% odebrané elektrické energie.


Název: Re: Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.01.2019, 06:54
V okamžiku, kdy trafem poteče 750 A, elektroměrem poteče 5 A. Což bude elektroměr považovat za proud 400 A. Takže 400/750 = 0,53 ve prospěch odběratele.


Název: Re: Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
Přispěvatel: Martin Kos. 09.01.2019, 07:06
Děkuji vám.


Název: Re: Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 09.01.2019, 08:22
Navíc se ještě přidává možná chyba měření. Neznáme odběrné místo. Pokud teče primárem PTP malý proud  / např. jednotky amper / citlivost PTP 750/5A je velmi chabá...