Název: Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
Přispěvatel: Tomáš Říha02 07.01.2019, 11:44
Z rozvaděče, který je připojený přes pohyblivý přívod, vede kabel 3x1 cca 40m dluhý, napájející 3faz elektromotor.
Vzhledem k tomu, že tento kabel nemá žlutozelelený PE vodič se chci zeptat, zda mohu
kostru motoru připojit  na PE vodič, který je poblíž elektromotoru a jenž slouží k uzemění potrubí.

Tento PE vodič vede prakticky celý souběžně s tímto kabelem ve stejné ochranné trubce.
Jen u rozvaděče je přiveden na zemnící můstek budovy.


Název: Re: Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.01.2019, 18:44
Je to tak trochu nestandardní řešení, ale netvrdím, že to není možné.
Ale chtělo by to asi nějaké podrobnosti.

Kabel 3x1 a 40m? Co tam asi bude za výkony, jištění...
Z toho tak trochu plyne otázka jak vyjde impedance poruchové smyčky.
Pokud PE není součástí napájecího kabelu, ale jde ve stejné chráničce, nemusel by to být problém, ale záleží na tom, jak je (nebo není?) spojen se PE (PEN) potenciálem, jestli to je možné posuzovat jako TN nebo už to máme brát jako TT
Pokud TT, očekával bych použití proudového chrániče a pak je otázkou jestli by nebylo lepší netahat tam ten PE, ale v místě motoru udělat uzemnění

Podtrženo, sečteno, nechtělo by to dotáhnout na místo projektanta?


Název: Re: Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
Přispěvatel: Jiří Kubík 07.01.2019, 18:57
Takže vám tam jede 3. fáz. motor připojený třívodičovým kabelem
bez jakékoliv ochrany před nebezpečným dotykem?

Normální člověk s pudem sebezáchovy by nespal. 


Název: Re: Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
Přispěvatel: Jiří Kubík 07.01.2019, 19:50
PS:

A taky přemýšlím, jaké asi máte v tom 3žilovém kabelu barvy vodičů.


Název: Re: Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
Přispěvatel: Jan Franěk 07.01.2019, 21:16
Dle mého názoru jde o velmi nebezpečné řešení, možné brát v potaz jen jako provizorní řešení vlastní bezpečnosti obsluhy motoru. Vodič PE by měl být v jednom kabelu spolu s ostatními vodiči, jak kvůli přehlednosti, tak především kvůli bezpečnosti.

Domnívám se že chcete vtěsnat dvě různé funkce různých ochranných vodičů do jednoho.  To je jistě v  některých případech i možné, ale takto na dálku se říci zcela jednoznačně že to je ve vašem případě méžné, nebo nikoliv. Spíše předpokládám že ne.

Osobně doporučuji výměnu tohoto kabelu za takový, který tam má být. Tedy kabel s plným počtem vodičů potřebných k bezpečnému provozování motoru a se správným barevným značením. Navíc dořešit i ochranu místním pospojováním, kvůli riziku rozdílných potenciálů mezi různými neživými vodivými částmi. Ale to už je opravdu na místním posouzení. Doporučuji důrazně využití služeb RT a projektanta.


Název: Re: Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.01.2019, 06:51
Vedení obecně začíná na 1,5 mm, takže je to celé takové podezřelé.


Název: Re: Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.01.2019, 08:29
Ono je otázkou o jaký rozvod nebo zařízení se jedná.
Vedení začíná na 1,5
Ale někdo vyrobí ovládání vrat a má k tomu kabel 5x1 Sice se mi ten "PE v jedničce" moc nelíbil, ale když se pod to výrobce podepíše...


Název: Re: Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 08.01.2019, 15:22
Bylo by dobré doplnit mimo jiného i informace o jaký motor se jedná. Zda třeba nejde o motor cirkulárky 4 kW např.


Název: Re: Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
Přispěvatel: Hugo K. 08.01.2019, 18:40
Z rozvaděče, který je připojený přes pohyblivý přívod - Jedná se o plechovou skříňku na nožičkách přípojenou přes zásuvku ?
vede kabel 3x1 cca 40m dluhý, s tímto kabelem ve stejné ochranné trubce - Stará hospodářská budova ?

Vyguglite kabel 5x 2,5. Měsíc se obejdete bez cíga a je to v pohodě.


Název: Re: Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 08.01.2019, 20:20
Obecně nelze doporučit,ochranný vodič má být veden a uložen stejně jako vodiče pracovní-norma kladení vodičů.Pokud je veden zvlášť musí být uložen stejně.A to platí pro trvalé instalace ne pro provizorní.Opr avdu chcete riskovat život s tím že se ochranný vodič může přerušit?Nehledě na to je z hlediska norem je to nepřípustné?Když zabijete sebe nic se nestane,přirozený výběr Darwinova teorie.Když se toho motoru dotkne dítě a bude tam porucha,nezávidím nikomu.


Název: Re: Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 09.01.2019, 04:57
Jaký motor nebo jaké zařízení je zapojeno na ten přívod 40 m? Můžete to nějak konkretizovat?