Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Lukáš Jůzl 01.01.2019, 18:44



Název: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Lukáš Jůzl 01.01.2019, 18:44
Mám v objektu blízko trafa podružný rozvaděč, kde je vypočítáno Ik“=7kA. Byla tady chybně stanovena vypínací schopnost jističů na 6kA. Dotaz je, zda-li postačí, pokud se změní jištění přívodního kabelu z jističe na pojistky (CYKY 4x16, 63B/3 -> 63A gG),  které omezí tento proud na jakoukoliv hodnotu pod 6kA (v tomto případě cca 4kA).
V Sichru to vypadá ok, ale jde mi o to, jestli takto mohu porovnávat špičkovou hodnotu omezeného proudu 4kA a efektivní hod. Icn 6kA. Popř. zda-li musím vzít v úvahu ještě něco jiného?

Nebo je potřeba vyrobit rozvaděč s přístroji stavěnými na 10kA?


Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Miroš Jan 01.01.2019, 19:55
Tak sem hoď výpočet ze SICHRU, ať se podíváme. :)


Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Lukáš Jůzl 01.01.2019, 21:01
Přikládám výpočet s 2 variantami jištění kabelu  :)


Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Miroš Jan 01.01.2019, 22:04
Osadil bych pojistkový odpínač OPV14/3 a pojistky PV14/63A.
Nemáš jištění na primární straně toho distribučního trafa. :)


Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.01.2019, 07:24
Osadil bych pojistkový odpínač OPV14/3 a pojistky PV14/63A.
Nemáš jištění na primární straně toho distribučního trafa. :)



Pokud vím, Sichr s jištěním na straně vn nepočítá.

A s těma pojistkama bych šel co nejvýš, ať je neběháte furt měnit. Místo vypínače pak dát jistič. Teoreticky to omezí i 200A gG, ale to je na větší odpínač FH1. Pro malý PV odpínač je to maximum 125 A gG.


Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.01.2019, 07:34
Jak to je se stavbou trafostanic u stávajících instalací kdy jističe zkratovému proudu přestanou odpovídat?


Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.01.2019, 07:39
Jak to je se stavbou trafostanic u stávajících instalací kdy jističe zkratovému proudu přestanou odpovídat?

Obvykle se spolehneme na omezující vlastnosti nožovek v PS.


Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Lukáš Jůzl 02.01.2019, 10:32
Přikládám výstřižek z katalogu Oez Minia, kde je tabulka udávající max. zkratové proudy s předřazenou pojistkou. Když budu uvažovat např. pojistky 125A gG a jistič LTE 63B/3, dostanu hodnotu Icn = 25 kA. Což řeší můj problém.

Je potřeba poté ještě odečíst hodnotu Io a s něčím ji porovnávat,  když už mám takhle tabelárně dané Icn?


Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Lukáš Jůzl 02.01.2019, 11:10
A s těma pojistkama bych šel co nejvýš, ať je neběháte furt měnit. Místo vypínače pak dát jistič. Teoreticky to omezí i 200A gG, ale to je na větší odpínač FH1. Pro malý PV odpínač je to maximum 125 A gG.

Rozumím správně Vámi navržené možnosti, že pojistky v RH slouží jako ochrana proti zkratu té 4x16, přičemž jistič v RP má zajišťovat ochranu proti přetížení?

Citace
ČSN 33 2000-4-43 ed 2, čl. 433.2.2
Přístroj chránící vodič před přetížením může být umístěn kdekoliv na trase tohoto vodiče,  jestliže část vedení mezi místem, kde ke změně (průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení) vedení dochází, a místem, ve kterém je ochranný přístroj, nemá ani odbočku, ani zásuvku a splňuje alespoň jednu z následujících dvou podmínek:
a) je chráněno před zkratovým proudem, jak to požaduje článek 434


Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.01.2019, 11:39


Pokud vím, Sichr s jištěním na straně vn nepočítá.

A s těma pojistkama bych šel co nejvýš, ať je neběháte furt měnit. Místo vypínače pak dát jistič. Teoreticky to omezí i 200A gG, ale to je na větší odpínač FH1. Pro malý PV odpínač je to maximum 125 A gG.

Ale počítá. ;)


Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.01.2019, 12:07
Ale počítá. ;)

Dají se vložit, otázka je, zda a co počítá.

Rozumím správně Vámi navržené možnosti, že pojistky v RH slouží jako ochrana proti zkratu té 4x16, přičemž jistič v RP má zajišťovat ochranu proti přetížení?


Ano, proti zkratu lze jistit pouze na začátku vedení, proti přetížení na začátku i na konci.