Název: Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
Přispěvatel: Petr Strohý 28.12.2018, 09:42
Dodělávám RD, kde je starší projekt.
Od ledna 2018 mají být světla přes chránič.
V tom mě zaskočil kolega, že je nová norma a musí být celý RD přes chrániče ...
Jak to tedy je?
Je tomu opravdu tak nebo je vše při starém ...

Např. Lednici, rack, ezs atd... bez chrániče?


Název: Re: Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 28.12.2018, 11:19
Dodělávám RD, kde je starší projekt.
Od ledna 2018 mají být světla přes chránič.
V tom mě zaskočil kolega, že je nová norma a musí být celý RD přes chrániče ...
Jak to tedy je?
Je tomu opravdu tak nebo je vše při starém ...

Např. Lednici, rack, ezs atd... bez chrániče?
Pokud vím, jde o světelné obvody v prostorách, obsluhovaní laiky.
Lednici, rack, ezs atd ... bych logicky, tedy se zachováním zdravého rozumu, připojoval za jiných okolností, než standardní zásuvkový obvod.

Ale zde je vidět, jak se uplatňuje vyhodnocení míry rizika! Norma něco doporučuje a je na realizátorovi jak to uchopí. Pokud projektant vyhodnotí, že se v RD bude nacházet skupinka lidí s IQ slepice, pak je patrně proudový chránič namístě i na zvonkovém obvodě ...
 (dance)


Název: Re: Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.12.2018, 11:47
Co znamená "starší projekt"? Pokud máte v technické zprávě uvedenu normu ČSN 33 2130, pak můžete dál postupovat podle ní. Ta předepisovala chránič pouze na zásuvky pro všeobecné použití a osvětlení koupelny (pokud není SELV/PELV).

Výjimku tvoří zásuvkové okruhy zařízení, které by při výpadku způsobily nějakou škodu. Lednice (tady bych se přimluvil za chránič),  mrazáky, plynový kotel, PC (tady taky nedává smysl nechránit, pokud to není zrovna server pro půlku vesnice).

Nová norma ČSN 33 2130 ed. 3 přinesla nové požadavky (v rámci změny č. 1). Nově se mají chránit i ostatní světelné okruhy. Na jednom chrániči by neměl být víc, jak jeden světelný okruh. Původní hranice pro zásuvky (20A) byla zvýšena na 32A, na ostatní předepisuje chránič 100mA.

Tato změna platí od 1. 1. 2018. Je-li datum projektu nebo vydání stavebního povolení starší, nemusíte jí respektovat.

Je čistě na vás, jakou úroveň bezpečí instalace nad rámec projektu zvolíte. Nedává mi smysl nechránit ledničku nebo jedno PC. Jak velká škoda vznikne při nežádoucím vypnutí? Jak velké riziko vznikne při poruše?

Nechránit světla příliš riziko nezvyšuje (kromě koupelny a třeba světel venku nebo nevytápěného sklepa).



Název: Re: Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.12.2018, 11:54
Starší projekt?
A máte kontakt na projektanta?
On by vám měl "posvětit" změny skutečného provedení elektroinstala ce proti původnímu projektu...
Jinak by s tím mohl mít problém revizní technik...
------
Je server tak důležité zařízení, abych si zdůvodnil proč to nepřipojím přes chránič?
Kolik těch výpadků chrániče je? Nebylo by lepší mít tam zálohované napájení a "signalizaci" že to běží z náhradního zdroje? On nemusí vypadnout jen chránič...
Lednice, mrazák...? Pokud budou chráničů více, nabývají problémy s výpadky. Jeden "centrální" není šťastné řešení.


Název: Re: Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
Přispěvatel: František Šohajda 28.12.2018, 15:49
Pokud máte vše 3drátově resp. 5ti vodičově tak není problém v rozvaděči dát FI 30mA...
(Popř. rozv. vyměnit za větší)....
I lednice ,RACK, EZS bych se nebál dát přes FI !! Pokud bude porucha, stejně by jistič vyskočil a bylo by "tma"....nic (dané zařízení) nebude fungovat.
A na svítidla vymětit FI za jističe nebude až tak velký problém....
Projektant by vše dokreslil.