Při měření unikajících proudů se spotřebič rozděluje, který jde uložit izolovaně a který nejde. Jaký spotřebič nejde?


Název: Re: Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
Přispěvatel: Marek Laube 16.11.2018, 11:15
Co například kombi sporák plyn/elektrika? Kde je připojen plynovými trubkami na zemní potenciál.


Název: Re: Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
Přispěvatel: Jan Franěk 16.11.2018, 11:43
Průtokový ohřívač připojený kovovými trubkami s FeZn rozvody.
Plynový kotel

a tak podobně.


Název: Re: Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.11.2018, 12:03
Ovšem tady narazíme na problém jestli např. průtokový ohřívač, který je někde přišroubovaný, s pevným přívodem vody, revidovat podle normy na spotřebiče a jestli to může dělat RT s osvědčením E4


Název: Re: Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
Přispěvatel: Jan Franěk 16.11.2018, 13:31
Jasně, je to případ od případu. Třeba u nás v MŠ je průtokový ohřívač navolno postavený pod dřezem, připojený přes vidlici a na nerezových hadičkách.

Ale to už je přece na posouzení každého RT v konkrétním místě na konkrétním zařízení.


Název: Re: Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
Přispěvatel: Jiří Soty 16.11.2018, 21:39
Ovšem tady narazíme na problém jestli např. průtokový ohřívač, který je někde přišroubovaný, s pevným přívodem vody, revidovat podle normy na spotřebiče a jestli to může dělat RT s osvědčením E4
Beru to podle RT E4A.