Název: Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně? Přispěvatel: Jiří Soty 15.11.2018, 18:37 Při měření unikajících proudů se spotřebič rozděluje, který jde uložit izolovaně a který nejde. Jaký spotřebič nejde?
Název: Re: Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně? Přispěvatel: Marek Laube 16.11.2018, 11:15 Co například kombi sporák plyn/elektrika? Kde je připojen plynovými trubkami na zemní potenciál.
Název: Re: Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně? Přispěvatel: Jan Franěk 16.11.2018, 11:43 Průtokový ohřívač připojený kovovými trubkami s FeZn rozvody.
Plynový kotel a tak podobně. Název: Re: Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.11.2018, 12:03 Ovšem tady narazíme na problém jestli např. průtokový ohřívač, který je někde přišroubovaný, s pevným přívodem vody, revidovat podle normy na spotřebiče a jestli to může dělat RT s osvědčením E4
Název: Re: Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně? Přispěvatel: Jan Franěk 16.11.2018, 13:31 Jasně, je to případ od případu. Třeba u nás v MŠ je průtokový ohřívač navolno postavený pod dřezem, připojený přes vidlici a na nerezových hadičkách.
Ale to už je přece na posouzení každého RT v konkrétním místě na konkrétním zařízení. Název: Re: Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně? Přispěvatel: Jiří Soty 16.11.2018, 21:39 Ovšem tady narazíme na problém jestli např. průtokový ohřívač, který je někde přišroubovaný, s pevným přívodem vody, revidovat podle normy na spotřebiče a jestli to může dělat RT s osvědčením E4 Beru to podle RT E4A. |