Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
    Máme několik distribučních společností. Každá má svá pravidla. Je něco, na čem se společnosti dohodly? Kde se dá, dle jejich pravidel, rozdělit vodič PEN na PE a N, neboli kde se dá zhotovit přechod ze sítě TN-C na síť TN-S? PRE upřesňuje provedení HDV u ... ČEZ stanovuje podmínky pro ... E.ON provedení HDV u ...
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/hlavni-domovni-vedeni-a-odbocky-k-elektromerum)


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
   


Název: Re: Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.10.2018, 18:28
Těch 6mm2 platí pouze pro odbočky k bytům stupně elektrizace A, evtl. 1f měření.
Protože se pořád bez dalších souvislostí uvádí minimum 6mm2, bez dalších souvislostí, stává se, že někdo to bere jako danou věc a použije 4x6mm2 pro normální chalupu a pak se diví...


Název: Re: Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
Přispěvatel: Zdenek+ 28.10.2018, 18:35
By me zajimalo, jestli v praxi je s tim takovy neprekonatelny problem kdyz se pouzije 6mm2 ;-)

V tomto videu https://youtu.be/FLKyP04JnaY cas 1:04 pan ze stavebnin DEK rika, ze se Cyky J4x6 pouzivaji prave na toto :-)


Název: Re: Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.10.2018, 18:56
Pro někoho, kdo list ČSN před použitím leda řádně promne nikoliv, kdo si jej přečte o tom přemýšlí.
Norma je technické minimum. Když si obhájíte 4x4, nemusí být nepřekonatelný problém ani ta.
Nezajímá mně, co říká nějaký zedník, na krátkou vzdálenost není důvod ušetřit stovku za kabel, na velkou vzdálenost není problém použít levný hliník většího průřezu a ještě si snížit ztráty. Další věc jsou svorky v HDS, ta desítka tam prostě drží líp a jde na ní udělat lepší očko, v případě potřeby.
Jediný klad 6mm2 je, že fyzicky méně zdatným se lépe zapojuje.


Název: Re: Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
Přispěvatel: Zdenek+ 28.10.2018, 19:05
Jistě, ale tady jde o to, že když zástupce  ejvětšího prodejce stavebnin(?) něco říká, tak asi podle toho, co se nakupuje a z toho čtu, že se to tak masivně nakupuje...

Takže to asi projde, pokud se nenarazí na nějakého prudila... ostatně co je za elměrem je distributorovi asi jedno.


Název: Re: Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.10.2018, 19:33
Tohle téma je ale o tom, co je před měřením. HDV či odbočka je majetkem odběratele, tak proč šetřit, když už se to dělá.
To co je za elektroměrem nezajímá distributora, toho skoro i těší "malý" průřez, ale chytrého spořivého zákazníka to trápí a proto volí větší průřez.