Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Robert Laszák 22.10.2018, 19:48



Název: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Robert Laszák 22.10.2018, 19:48
Mám poškozený kabel mezi elektroměrovým a domovním rozvaděčem. Jelikož nedisponuji žádným zařízením typu Fluke 2042, tak hledám dobrou duši v okolí Strakonicka, která by mi poškozené místo lokalizovala. Kabel je tažený v zemi skrze průjezd, kde si myslím, že bude poškozený. Délka kabelu cca 20m
Nebo aspoň tip na půjčovnu kde mají tyto zařízení Strakonicko, Písecko.


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 22.10.2018, 22:06
Hodil jsem do google vyhldávání poruch kabelů strakonice...
Vyhodilo mě to na nějakého prodejce "radeton" a v referencích jsou Technické služby Strakonice... takže tře by ti mohli pomoci..

Jinak z toho konce republiky je Jirka Schwarz, tak třeba poradí...


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: David Hruda 22.10.2018, 22:26
Ten Radeton asi bude nějaký omyl.
Tady v kraji působí Elektrostav Strakonice, ti určitě vyhledat poruchu umí.
Místní "obvoďák" od EONu by určitě uměl poradit, na koho se obrátit.


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 22.10.2018, 23:04
Myslel jsem to tak, ze jim dodali merak... Mozna.
Nebylo to mysleno jako ze oni to provadi.


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Robert Laszák 23.10.2018, 20:06
Děkuji za tipy, začnu SZ panu Schwarzovi.  8)


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.10.2018, 21:06
Opravdu má ten kabel 20 metrů?Naši kabeláři mají špičkovou techniku, ale obávám se, že u tak krátkých kabelů se to vyhodnoceje problematicky.

Kabely "neodcházejí" jen tak náhodně, závady bývají způsobeny nějakým poškozením "vnějšími vlivy" nebo jako "dědictví" nekvalitní pokládky.
Pokud máte podezření na konkrétní místo, asi přiznáváte i jisté pochybení při pokládce nebo špatné zabezpečení kabelu před provozem nad kabelem (na kabelu).
Je otázkou jestli 20m kabelu "spojkovat" a riskovat opět omezení životnosti... Protože spojka, i kvalitně provedená, je na případné pošjkození vždy náchylnější než dobrý kabel.



Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Martin Škopek 23.10.2018, 22:23
E.ON Servisní, s.r.o. disponuje kvalitně vybaveným měřícím vozem. https://www.eon.cz/o-nas/o-skupine-eon/eon-v-ceske-republice/eon-servisni-s-r-o

Pokud si pamatuji, tak ani ceny nebyly závratné.


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Robert Laszák 24.10.2018, 11:47
Ještě jednou děkuji za tipy. Přikláním se k teorii o "dědictví". Kabel je opravdu tak krátký, jde z EMrozváděče do domovního - cestou zeď v průjezdu cca 1,5m, pak jde jílovitější zeminou která je v průjezdu (zde je patrná v jednom místě mírná prohlubeň) délka cca 5m a po té půjde někde pod terasou 10 až 12m, která se prý přistavovala po pokládce kabelu. Nu a co je na všem nejhorší, je to, že kabel bude někde naspojkovaný, jelikož v EMrozváděči je jiný typ kabelu než v Drozváděči. Takže mi nezbude nic jiného než vykopat, a kabel asi natáhnout nový  :-\
a to mám tak krásně udělané omítky a štuky v průjezdu kolem rozvaděče :-(


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Zdenek+ 28.10.2018, 18:14
Problém hledejte na 80% ve spoji v zemi. I když ho udělá firma, tak je to časovaný problém...

Budete spojkovat anebo vykopete 20m a natáhnete kabel znovu?


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Robert Laszák 28.10.2018, 19:49
Tak se vracím zpět a s velkou radostí. Zvážil jsem všechny okolnosti a došel k výsledku, že kabel musí být přerušen v zemi. První výpadek nastal když bylo hodně vody a od toho jsem se odrazil. Takže cesta "nejmenšího" R
Začal jsem kopat v průjezdu (respektive můj syn  ;) ) a našli 4 kabely (2x silovina a 2x HDO) a BINGO, bylo to dědictví. Avšak za celý šlendrián mohla (zřejmě firma) která instalovala čističku odpadních vod. Ti dobráci udělaly betonové patky přímo  na kabelech a ten který byl nejblíže k patce si o ostrou hranu betonu načal izolace.
Jinak odpověď pro Zdenka, ano naspojkuji. I po zvazeni rizika je to v tuto chvíli nejlepší řešení.
Děkuji všem za tipy.


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.10.2018, 19:56
... ano naspojkuji. I po zvazeni rizika je to v tuto chvíli nejlepší řešení.
Děkuji všem za tipy.
Doba pokročila a s ní i technika, technologie...
Dnes se dá udělat spojka, co vydrží, samozřejmě pokud je správně uložena ve vhodném prostředí, aby nedošlo k mechanickému poškození.
A preferoval bych spojku, kde je prostor vyplněn nějakou hmotou (gelem)


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Robert Laszák 30.10.2018, 15:46
Chtěl bych použit gelovou spojku Shark 506 ovšem nechce se mi přerušovat zdravé žily. Lze odříznut nepotřebné svorky z té originál 5vstupové svorkovnice? Nebo se vejdou zdravé žily kolem?


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 31.10.2018, 16:56
Při snaze zachovat zdravé žíly, se mi jeví jako nejvhodnější lisovací /šroubové/ spojovače a celé to zafouknout do zipovky.


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 31.10.2018, 18:14
Při snaze zachovat zdravé žíly, se mi jeví jako nejvhodnější lisovací /šroubové/ spojovače a celé to zafouknout do zipovky.

Z vlastní zkušenosti: "zipovky na malý průřezy potřebují dobrej hořák a cit. Hranice mezi spálením a dobrým zasmrštěním je dost tenká. :)


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 31.10.2018, 18:35
Že kvalifikovanýc h montérů s praxí ubývá, si všimli i výrobci a proto se objevily barvu měnící pláště, konkrétně tedy u zipovek. Na ten jeden plášť by stačila i horkovzduška, předpokládám, že v tomto konkrétním případě se nebude jednat o spojkoviště plné bláta na větrné hůrce...
Ale jinak souhlas, smršťování zvláště plamenem chce trochu grif...


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Martin Hroudný 31.10.2018, 20:00
Viděl jsem jednou dělat spojku na kabelu VVN. Borec defacto jen tak na koleně a s hořáčkem plus dalšíma věcma vymodeloval cca 10 cm prakticky pinktlich totožného kabelu, se všemi vrstvami, stíněním atd. Rozdíl oproti samotnému kabelu minimální - v zásadě se nedalo mluvit ani o spojce, zkrátka jen "dovyrobil" chybějící/spojovací kus kabelu.
Kdyby ten kabel s odstupem kontroloval nějaký laik, tak by ho tak maximálně napadlo, že při výrobě kabelu v daným místě muselo trošku zagrcat v mašině ve fabrice, jinak navenek na kabelu nic nápadného.


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Miroš Jan 01.11.2018, 10:55
Viděl jsem jednou dělat spojku na kabelu vvn. Borec defacto jen tak na koleně a s hořáčkem plus dalšíma věcma vymodeloval cca 10 cm prakticky pinktlich totožného kabelu, se všemi vrstvami, stíněním atd. Rozdíl oproti samotnému kabelu minimální - v zásadě se nedalo mluvit ani o spojce, zkrátka jen "dovyrobil" chybějící/spojovací kus kabelu.
Kdyby ten kabel s odstupem kontroloval nějaký laik, tak by ho tak maximálně napadlo, že při výrobě kabelu v daným místě muselo trošku zagrcat v mašině ve fabrice, jinak navenek na kabelu nic nápadného.

Jakej kabel vvn?


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.11.2018, 14:58
Normální stovkovej kabel. Vždycky když přijeli hoši od Pirelli, natahli zástěny a byli tajemný :)


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Miroš Jan 01.11.2018, 15:00
Normální stovkovej kabel. Vždycky když přijeli hoši od Pirelli, natahli zástěny a byli tajemný :)

Co to je normální stovkovej kabel?
vvn je u nás 110, 220, a 400 kV. :)


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.11.2018, 15:29
Co to je normální stovkovej kabel?
vvn je u nás 110, 220, a 400 kV. :)

No asi těch 110kV...

Nějak si neumím představit spojku/opravu 110kV kabelu na 10cm. Když spojka na 22kV má cca 0,7m (myšleno délka finální smršťo trubice.


Název: Re: Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.11.2018, 15:57
Co to je normální stovkovej kabel?
vvn je u nás 110, 220, a 400 kV. :)
vvn jsou v našich končinách pouze 110 a 220 kV, 400kV je zvn.
Normální stovkovej kabel, je kabel pro svody do zapouzdřených stovkových rozvoden, případně pro podzemní trasy.
Pak jsou samozřejmě i kabely pro 220kV a i oněch 400kV. Problém je ovšem v uložení, protože ty kolektory zaberou pomalu stejně místa do šířky jako vzdušná linka.

Co se týče těch 10cm, vždycky je snaha nespojkovat, ale když dělali spojku (vím jen o jedné) a koncovky, nechtěli být viděni, ani nenechali odpad, aby bylo vidět, jestli třeba taky ořezávají nějakou polovodivou a tak.
Koncovka měla snad přes metr a ta spojka obdobně.
Je fakt, že je natolik precizní, že s kabelem docela splývá, ale vidět je.
Vzhledem ke struktuře kabelu v řezu, prakticky shodné s AXEKVCEY, odhaduji, že spojka bude uvnitř na stejném principu, jen se vzdálenostmi upravenými vzhledem k napětí.