Název: Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
Přispěvatel: Opcan 19.10.2018, 14:24

Odhadnete prosím, na přiložených fotografiích, jak je průřez vedoucí dále do HDV?
Vlastník tvrdí, že může mít tak 2 mm.
Pokud vím tak minimální průřez je 6 nebo 10 mm²


Název: Re: Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.10.2018, 19:12
Minimální průřez  je jedna věc, ale není nic neobvyklého ani 4mm2 Al...
Na fotkách je nejspíš 10mm2 Cu, možná i 16 na tom PEN, ono to vzhledem k barvám a stínům docela zkresluje. Chce to plastovou šupleru a je to jednoduché...


Název: Re: Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
Přispěvatel: prizma 19.10.2018, 20:00
Detaily nozovych pojistek pro 21 jednotek bytovych nebytovych 7podlazi.


Název: Re: Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
Přispěvatel: Miroš Jan 19.10.2018, 20:04
Jednak jsou to staré hadráky, ale nesjou ve stejném provedení. Fáze L1 a L2 a PEN, je plný vodič, fáze L3 je laněný vodič.
Z foto, teda nepoznám uvedený průřez. :(
A co se vám na tom nezdá?
K čemu vám bude průřez?


Název: Re: Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
Přispěvatel: Jan Franěk 19.10.2018, 21:04
Zeptám se trochu jinak. Co je vám do toho? Jde o neměřenou část a tam vůbec nesmíte lézt.

Pak se zeptám ještě jinak. Máte s tím v domě snad nějaký problém? Elektrika nějak zlobí? Jestli ano, pak kontaktujte místního distributora. Je to jeho majetek a jeho povinnost to udržovat v pořádku. Zde vám z fotky nikdo neřekne průřez PEN vodiče, to prostě není možné a navíc co by jste hodlal s tou informací dělat? Jediné co je jasné je to, že to rozhodně nebude průřez 2mm, ale rozhodně větší. Navíc to vypadá že si pletete průměr a průřez.


Název: Re: Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.10.2018, 22:45
... kontaktujte místního distributora. Je to jeho majetek a jeho povinnost to udržovat v pořádku.
...
Tady bych to neviděl tak černobíle.
Vedení z odchozích svorek pojistek už "může" být odběratele.

---------
Jak již bylo naznačeno, pokud to funguje, nerejpat do toho...
A pokud jsou tam nějaké problémy, do této části elektroinstala ce by měl zasahovat jen odborník, který snad nebude chtít podle fotek posuzovat průřez vodičů...


Název: Re: Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
Přispěvatel: Jans99 19.10.2018, 23:06
Také máme nožovky v měřené části..... :) Ale nevidím, že by L3 byl slaněný, p. Miroši! Hmm, asi to bude věkem. Nebo mě navedete? .


Název: Re: Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.10.2018, 23:10
Možná je to optický klam, ale na těch fotkách to opravdu vypadá, že na 3. pojistce nahoře je "lano"


Název: Re: Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
Přispěvatel: Jans99 19.10.2018, 23:42
Tak jinak: na které prosím? Přetáhl jsem je do jiného programu a VELICE zvětšil, asi jsem fakt slepý.. Na druhou stranu, domněnka by měla být presentována jak domněnka, tož asi tak. On p. Miroš snad upřesní. :-[


Název: Re: Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.10.2018, 00:04
Tohle opravdu nevypadá na plný vodič, ale na "sedmidrátové lano"
A tam už by bylo čistější řešení použít pro připojení nějakou svorku, aby se jednotlivé části "lana" nerozplétaly


Název: Re: Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
Přispěvatel: Jan Franěk 20.10.2018, 06:49
Tady bych to neviděl tak černobíle.

Také máme nožovky v měřené části..... :)

Tak kde by se jinak na pojistkách vzala samolepka PRE? Takto jasně jejich technik pozná že se jim v neměřené části někdo hrabal. Třeba po výměně prasklé pojistky. Zrovna PRE je na každý zásah do jejich zařízení extrémně citlivý a nevidím důvod proč by takto označovali cokoliv v měřené části. Možná že byl přelepený i zámek skříně, ze které je tato fotka a autor fotky, nebo SVJčko domu může mít docela problém. Ale to už je mimo téma=dotaz  ;)

Trvám si na tom, že ten kdo nepozná rozdíl mezi průměrem a průřezem, chce věštit z fotky věc která se nedá a i kdyby někdo provedl odhad, nejde o údaj se kterým se nechá relevantně pracovat.

Pokud vím tak minimální průřez je 6 nebo 10 mm²

Není to tak. Minimální průřez  vodiče PEN, je 10mm u Cu  a 16mm u Al vodičů . Uvedl jste nějaké hodnoty bez určení materiálu a to je zavádějící. Jen pro upřesnění. 6mm průřez je vyjímka pro odbočky měření u bytů a je jasně stanoveno pro Cu.

Ale abych jen neremcal. Připojím svůj odhad, kterým je 16mmm průřez PEN vodiče.

 ;)

PS: stále nechápu co s tímto údajem chcete dělat. Znovu opakuji. V případě že máte jakýkoliv problém s elektrikou v neměřené části, zavolejte linku distributora. Jestliže se najde problém v měřené části, zavolejte svého elektrikáře. Předejdete tak mnoha problémům a rizikům.  (norm)