Název: Jak se posouzuje správnost doplňkové ochrany?
Přispěvatel: Václav Dobeš 14.10.2018, 23:12

V ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (platná do 7.7.2020) se uvádí. Jako doplňkovou ochranu proudovým chráničem do 30 mA - pro zásuvky s jmenovitým proudem do 20A, které mohou být užívány laiky. V ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (z ledna 2018) se uvádí jako doplňkovou ochranu proudovým chráničem do 30 mA - pro zásuvky s jmenovitým proudem do 32A, které mohou být užívány laiky. Obě ČSN se tedy překrývají. Otázka zní, jak se posuzuje správnost, je rozhodující datum revize?


Název: Re: Jak se posouzuje správnost doplňkové ochrany?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.10.2018, 09:30
Rozhodující je datum, kdy byl proveden návrh instalace nebo její montáž. Často revidujeme ještě podle ČSN 34 1010.

Nová instalace by tedy měla být navržena podle novější edice. Jistá tolerance tu ale je.

Datum výchozí revize nehraje žádnou roli, může být provedena v řádu měsíců nebo i let od návrhu.

Ještě poznámka, povinnost chránit zásuvky do 32A se dostala i do článku 5.3.11 ČSN 33 2130 ed. 3 jako změna, takže platí od 1. 2. 2018 bez jakéhokoliv souběhu (bez tolerance)!


Název: Re: Jak se posouzuje správnost doplňkové ochrany?
Přispěvatel: Václav Dobeš 15.10.2018, 09:40
Mockrát děkuji za informaci.