Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Radim Štěpán 11.10.2018, 14:53



Název: Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
Přispěvatel: Radim Štěpán 11.10.2018, 14:53
V nn/vn rozvodně potřebujeme umístit sestavu rozvaděčů nn s výkonými f. měniči které bychom chtěli chladit pomocí chilleru a výměníku voda/vzduch (vše Rittal).
Chiller by byl mimo rozvodnu ale rozvodnou by procházeli hadice k výměníkům které by byli na dveřích rozvaděčů. Rozvodna 6kV. :-\


Název: Re: Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
Přispěvatel: Miroš Jan 12.10.2018, 08:05
Takže opět stará otázka.
Co na to projektová dokumentace?
Že ji nemáte?
Tak radši nic nedělejte. :)


Název: Re: Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
Přispěvatel: Vlado Konrád 12.10.2018, 09:03
Nie je to prípustné. Skúste  zaistiť chladenie núteným obehom vzduchu cez fasádu rozvodne.


Název: Re: Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
Přispěvatel: Jan Bocek 12.10.2018, 16:56

Pokud budu osoba odpovědná za elektrické zařízení, tak nedovolím, aby mi někdo cpal do rozvodny něco jiného, co s rozvodnou nesouvisí. Rozvodna má své pravidla zahrnutá v MPBP.

Z jaké posice tu otázku kladete?


Název: Re: Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.10.2018, 19:45
Odpovědnost za řešení má projektant.


Název: Re: Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
Přispěvatel: Miroslav Liška 16.10.2018, 10:11
Také nemám rád vodu v rozvodně, ale někdy není jiná možnost. Záleží na to jak jsou rozvaděče vn i nn řešeny. Podobný problém jsme řešili minulý rok. Máme instalované dva nn  FM 250kW s vodním chlazením, zatím nemáme problémy.


Název: Re: Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
Přispěvatel: Miroslav Revús 20.10.2018, 10:46
Problem budete mat vtedy, ked vam unikne chladiaca  kvapalina do menica.
Stratovy vykon 250kW menica je okolo 5kW. To sa da bez problemov uchladit vhodnym prevetravanim rozvodne.
Mimochodom, Rittal vyraba kompaktne klima jednotky urcene na montaz na dvere rozvadzaca.


Název: Re: Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
Přispěvatel: Jan Bocek 20.10.2018, 20:50
Také nemám rád vodu v rozvodně, ale někdy není jiná možnost. Záleží na to jak jsou rozvaděče vn i nn řešeny. Podobný problém jsme řešili minulý rok. Máme instalované dva nn  FM 250kW s vodním chlazením, zatím nemáme problémy.

Otázka byla položená na téma, zdá měniče je přípustné instalovat v rozvodně vn/nn.
Nejde ani tak o to chlazení, ale o podstatu, zdá to do rozvodny patří umístit. Rozvodna je rozvodna a má svoje pravidla. To ostatní je technologický prostor, kde se umísťují rozvaděče s měniči. Má to svoje důvody. Ale již bylo uvedeno, že navrhuje projektant a vyjadřuje se k tomu odborné elektro gremium. Problémy je vždy vhodnější předem řešit, než je vytvářet.