Název: Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu? Přispěvatel: Čestmír Kubáček 09.10.2018, 22:51 Řeším zapojení Kalových a přečerpávacích čerpadel v prostoru kamenictví - momentálně visim na dlouhých trasách pospojení k MET, kterou jsme, na základě Revizní zprávy, zřídili kvůli strojům a trafům. Pořád jsem v tom samém objektu, ale některé trasy pospojení mi vychází přes 40m. Mám v plánu zřídit MET2, kde bych přišel ze stejného místa jako u stávající MET vodičem CYA 25, a k této MET pospojil prelivaci vanu (kovovou) a všechna čerpadla. Rozporuje takto zhotovené pospojení nějaké normě? První MET je vyvedena z místa přívodního PEN (přívod AYKY 3x120+70), kde je pospojení se zemí pasovinou. Hodnoty uzemnění podle RT sedí. |