Název: Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.09.2018, 08:01
Situace:
Základový zemnič, z něho připraveny dráty k budoucímu napojení zaváděcích tyčí.
Konkrétně je nerez drát k zemniči připojen oběma konci do tvaru obráceného U.
Pokud se použije 10mm drát je nutno jej rozříznout a pak k tyči přitvarovat a každý konec spojit svorkou.
Coby kvalitnější způsob vidím drát neřezat a připojit ho k tyči v celku opět 2ks svorek.
Problém je ovšem s tvarováním desítky, není to sice nemožné, ale.....
Ovšem ani po přečtení norem mě není jasné zdali v tomto případě osmička drát (v podstatě dva paralelní) obstojí normativnímu průřezu 10mm coby zemního přívodu, resp.jestli se tato spojka počítá do přívodu?


Název: Re: Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.09.2018, 21:28
Přemýšlím, jestli by se nemělo vycházet z referenční vodivosti nějakého materiálu a např. právě pro nerez ten průřez přepočítat aby byla splněna nějaká minimální vodivost


Název: Re: Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
Přispěvatel: Pavel Horský 14.09.2018, 07:49
Myslím, že to o vodivosti zase až tak moc není.
Dle mého soudu se do země ukládá vodič FeZn10 z důvodu eliminace brzkého rozpadu díky korozi způsobené nepříznivými vlivy v půdě.
Pokud by se průřez vodiče snížil na 8mm v materiálu nerez, pak si myslím, že by mohlo být vše v pořádku. Kdo viděl průřez vodiče v HVI a podobných vysokonapěťový ch vodičích užívaných jako svodového vedení a zamyslí se nad tím, že se svede třeba i po jednom tomto vodiči celý bleskový výboj, pak je zřejmě vše v pořádku.


Název: Re: Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.09.2018, 12:50
Kdo viděl průřez vodiče v HVI a podobných vysokonapěťový ch vodičích užívaných jako svodového vedení a zamyslí se nad tím, že se svede třeba i po jednom tomto vodiči celý bleskový výboj, pak je zřejmě vše v pořádku.

Jenže tam je Cu 16mm2, a ta asi bude mít výrazně lepší vodivost jak 8mm nerez.


Název: Re: Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.09.2018, 15:53
Jenže tam je Cu 16mm2, a ta asi bude mít výrazně lepší vodivost jak 8mm nerez.
Jak který. HVI-P má 25 mm2,  nerez 8 má 50 mm2
Ale u toho jednoho dvou metrů přívodu k zemniči opravdu nejde o odpor, nýbrž o mechanickou pevnost a výdrž v korozním prostředí.


Název: Re: Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.09.2018, 17:46
Takže popsané řešení odpovídá normám včetně případného možného šťouralismu revizního technika?


Název: Re: Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.09.2018, 18:22
Já bych to viděl tak, že s popsaným řešením norma nepočítá,  a je na projektantovi, aby si obhájil, že je ještě lepší než normové.
Může též vznést na normotvornou komisi návrh na doplnění.


Název: Re: Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.09.2018, 19:39
Za mne vidím řešení technicky O.K.,  nicméně furt narážím na možnost beranismu kdy bude onen metr drátu A4 uvažován coby zemnění a nikoli jeho přívod, přičemž norma mě jednoznačnou odpověđ neposkytuje.


Název: Re: Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.09.2018, 22:35
Došel jsem ke stejnému závěru. Není na základě čeho to skopnout, ale ani na základě čeho to neprůstřelně obhájit.


Název: Re: Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
Přispěvatel: Miroslav Revús 19.09.2018, 11:40
Došel jsem ke stejnému závěru. Není na základě čeho to skopnout, ale ani na základě čeho to neprůstřelně obhájit.

Pre revizneho technika by mala byt ta prva veta smerodatnejsia . Ak nenajde rozpor s normou, neprinalezi mu obhajovat riesenie.