Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní? Výrobce v dokumentaci uvádí pouze 24V DC.


Název: Re: Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
Přispěvatel: Radim Strycharski 13.09.2018, 09:11
Přestože je baterie bezdotyková, předpokládal bych dotyk v běžném provozu a tudíž bych na to vztáhnul článek NA2.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, který řeší části, které se musí při obsluze uchopit rukou. Jelikož kovová baterie nemá izolaci na svém vnějším povrchu, je nutno uplatnit některé z opatření podle NA2.3 b) a pokud se použije malé napětí, je předepsáno bezpečné malé napětí. S tím je trochu problém, protože bezpečné malé napětí neexistuje, asi došlo k prostému opsání z předchozí edice. Další věcí je, že nová ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 to již neřeší.

Osobně bych to řešil tak, že z dokumentace výrobku není patrná informace o izolaci mezi živými částmi a vnějšími kovovými částmi baterie. Dále nejsou splněny podmínky pro FELV, protože vnější části baterie zřejmě nebudou připojeny k ochrannému pospojování a nezbývá než k tomu přistoupit jako k SELV nebo PELV, z čehož vychází nutnost použití bezpečnostního zdroje mn.


Název: Re: Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 13.09.2018, 09:43
Vidím to také tak. Chybí jednoznačná informace o bezpečnostních vlastnostech, tudíž je třeba aplikovat obecná pravidla.


Název: Re: Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 13.09.2018, 10:20
Zamotám to ještě víc...
Protože se u té baterie nedá vyloučit dotyk s neživou částí "primáru" musí být splněny i podmínky odpojení...
Popř. alespoň ověření izolovaného uložení...