Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: VaZel 01.09.2018, 06:38



Název: Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
Přispěvatel: VaZel 01.09.2018, 06:38
Je možno umístit přívodní kabel cyky 4x10 vedle soklu RD (izolace nopová fólie)? Kabel plánuju  uložit do výkopu o hloubce 80cm, bude umístěn v chráničce. Je to problém?


Název: Re: Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.09.2018, 20:43
To je přípojka od energetiků, nebo to je už za elektroměrem?

V prvním případě je to spíše na "energetice" jestli v tom nenajde problém.

Ve druhém případě (v prvním v podstatě také) by se měl projektant zajímat o křížení nebo souběhy s jinými podzemními sítěmi nebo s uzemněním (hromosvodu)


Název: Re: Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.09.2018, 07:32
Tak nějak jsem nepochopil co je to "vedle soklu RD (izolace nopová folie)". To jako vedle základu? 


Název: Re: Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
Přispěvatel: VaZel 03.09.2018, 13:02
Ano ano vedle zakladu. Je to od elektroměru ->RD. Jelikož mám základy odkopané kvůli izolace tak mě napadlo šoupnout kabel tam.


Název: Re: Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.09.2018, 16:56
Pak platí, co vám napsal kolega Schwarz.
Pozor na křížení a nedostatečné vzdálenosti ostatních sítí (plyn, voda, slaboproudé přívody) a zemnící soustavy, na kterou je napojena jímací hromosvodná soustava.


Název: Re: Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 03.09.2018, 18:43
Myslím, že otázka měla znít:
V jaké vzdálenosti má vést přívodní kabel v souběhu se základy domu?
Kabel má ochranné pásmo 1 metr....


Název: Re: Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.09.2018, 07:59
Myslím, že otázka měla znít:
V jaké vzdálenosti má vést přívodní kabel v souběhu se základy domu?
Kabel má ochranné pásmo 1 metr....

Pokud je zemnící soustava uložena v základových pasech, pak je 1m od základu domu v pořádku. Pokud ne a je provedeno kruhové zemnění dle ČSN, pak je doporučeno rovněž 1m od základu a na to pak pozor.