Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Zdeněk Friedrich 31.08.2018, 06:19



Název: Jak je to s antikorozní ochranou, pokud je použit na uzemnění nerez V4A?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 31.08.2018, 06:19
Poprvé se mi podařilo zákazníkovi, který potřebuje zhotovit PD, vysvětlit, že uzemnění domu je pro bezpečnost důležité a hodnota RD je nevhodně zvoleným návrhem uzemnění časem degradována a oprava v budoucnosti bude nákladnější, než dobře provedené uzemnění již při stavbě RD.
Nemá nic proti nerezu, přesto, že prvotní náklady jsou vyšší než při klasickém FeZn.
Jak je to u nerezu V4A s antikorozní ochranou, dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3, NA 7.



Název: Re: Jak je to s antikorozní ochranou, pokud je použit na uzemnění nerez V4A?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 31.08.2018, 09:03
Nechce se mi to listovat, ale předpokládám, že se jedná o ochranu přechodu mezi prostředími. Zabýval jsem se tím asi před rokem, kdy mě toto omlátil o hlavu někdo ze SUIP, při jednom vývodu, který byl v nerezu.
Hledal jsem, kde je napsáno, že u nerezu se nemusí. Není. Jen by to mohlo být tak nějak implikováno z toho, že se musí provést ochrana proti korozi a že by mohla být provedena něčím, co nezrezaví.
S inspektorem se SUIPu jsme nakonec došli k tomu, že u nerezu toto být provedeno namusí a že on si nevšiml, že to je nerez. (v dokumentaci to bylo bohužel v netisknutelné hladině).


Název: Re: Jak je to s antikorozní ochranou, pokud je použit na uzemnění nerez V4A?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.08.2018, 09:46
Tak ono u nerezu by ta ochrana  spíše být ani neměla.
Naopak je důležitý přístup kyslíku aby se z chromu  vytvořila ochranná vrstva.


Název: Re: Jak je to s antikorozní ochranou, pokud je použit na uzemnění nerez V4A?
Přispěvatel: David Hruda 31.08.2018, 12:29
U nerezu.je protikorozní ochrana "integrovaná".


Název: Re: Jak je to s antikorozní ochranou, pokud je použit na uzemnění nerez V4A?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.08.2018, 19:51
Pokud pominu chem.provozy, slanou vodu a pod.speciality, tak je pro nerez asi nejhorší přechod mezi čistým jílem a vrstvou stavební suti, tam se dějí chemické procesy ve velkém (dance)


Název: Re: Jak je to s antikorozní ochranou, pokud je použit na uzemnění nerez V4A?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 01.09.2018, 18:34
Konkrétně:
Základové pásy - páska V4A 30x3,5
Vývody z betonu - drát Ø 10 V4A
Všechny svorky V4A v betonu, případně u zaváděcích tyčí v ornici
Vývody nad povrch dvě varianty:
1.) V4A vývod do MET + svorky v ornici pro připojení nezez zaváděcích tyčí
2.) Vývody pro svody i MET od ZZ bez přerušení nad zem
Takže přechody beton/ornice a ornice/vzduch
Já bych pouze omotal samovulkanizač ní páskou spoje proti zatečení betonu a u připojení na kari síť antikorozní páska+ samovulkanizač ní pryž, případně u zaváděcích tyčí pouze samovukanizačk a proti bor..lu z ornice a přechody beton /ornice a země/vzduch bych neřešil.
Jak to vidíte?


Název: Re: Jak je to s antikorozní ochranou, pokud je použit na uzemnění nerez V4A?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.09.2018, 21:44
Kolego
Problematika má mnoho drobných niancí, ideální je osobní konzultace konkretní situace....
Ale i zde na webu lze najít mnoho obdobných řešených situací, povětšinou příspěvky p.Fuk, Doležal, Franěk...