Revizní technik mi předělával rozvaděč na dvojsazbový elektroměr.
Po nahození hlavního jističe mu stále vypadával proudový chránič, tak hledal příčinu.
Chyba byla, že v rozvaděči si vzal přívod do druhého patra domu (kde je podružný rozvaděč),  ještě před proudovým chráničem.
Mohlo dojít k nějakému zkratu nebo k něčemu, aby se rozbila varná deska?

Blbé je, že v době kdy tam ještě byl, jsem měl všechno vyzkoušet, teď už je to týden, co to dělal a těžko mu asi budu dokazovat, že to způsobil on.
Varná deska nejde vůbec zapnout, napětí na přívodu je.
Už to řeším z reklamačním oddělením, myslíte, že mi to uznají?
Sem si jistej, že to způsobil on, protože to rok fungovalo bez problému, najednou předělavá rozvaděč a deska nejde.


Název: Re: Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 30.08.2018, 15:13
Je ta varná deska ve 2 patře domu, kde omylem došlo k připojení fázových vodičů před chráničem?
Pokud ano, pak je příčinou přerušená N po vypnutí proudového chrániče.


Název: Re: Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
Přispěvatel: Michal0303 01.09.2018, 01:23
Je ta varná deska ve 2 patře domu, kde omylem došlo k připojení fázových vodičů před chráničem?
Pokud ano, pak je příčinou přerušená N po vypnutí proudového chrániče.


Fáze byly připojeny určitě před chráničem, ale jak měl připojen střední vodič jestli před ním nebo za ním, to nevím. Akorát mu chránič pořád vypadával, než to připojil správně.

Vypadá to tedy, že střední vodič měl připojen správně, ale vzhledem k tomu, že fáze byly připojeny špatně, ještě před chráničem, proto mohl chránič vypadávat? A tím došlo k poškození desky? Nebo jaký by byl jiný důvod, že chránič nešel nahodit?

Díky


Název: Re: Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
Přispěvatel: Michal0303 01.09.2018, 01:24
Fáze byly připojeny určitě před chráničem, ale jak měl připojen střední vodič jestli před ním nebo za ním, to nevím. Akorát mu chránič pořád vypadával, než to připojil správně.

Vypadá to tedy, že střední vodič měl připojen správně, ale vzhledem k tomu, že fáze byly připojeny špatně, ještě před chráničem, proto mohl chránič vypadávat? A tím došlo k poškození desky? Mohl to být důvod, proč chránič nešel nahodit?

Díky


Název: Re: Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 01.09.2018, 23:35
Neodpověděl jste na otázku, zda je varná deska připojena v okruhu, u kterého došlo k chybnému připojení fázových vodičů před chráničem.

Pokud jsou fázové vodiče obvodu připojené před chráničem a N vodič je připojen za chráničem, chránič zapůsobí a vypne své kontakty.

Tím že chránič vypne své kontakty, dojde k přerušení N vodiče. Fázové vodiče ale přerušeny nejsou, protože jsou chybně připojeny před chráničem.

U třífázového obvodu může mít přerušení N vodiče destrukční důsledky na právě připojené spotřebiče (vyhledejte si na těchto stránkách - přerušení N nebo PEN vodiče).