HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Patrik Dedík 25.08.2018, 17:33



Název: Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
Přispěvatel: Patrik Dedík 25.08.2018, 17:33
Prerabam si byt a na chodbe je stupackove vedenie. V tejto stupacke su 2 istice pre 2 byty, cize pre mna a pre suseda. Teda vzdy su 2 byty na chodbe  na kazdom poschodi.
Povodne istice, bakelitove cierne su hodnoty 25/1.
Dal som si poziadavku na zmenu parametrov pripojenia a to z tych povodnych 25/1 na 20/3, kvoli indukcnej doske.
K veci, z tej stupacky to mam cca 5bm do spajze kde chcem dat novy RH.
Kabel som kupil CYKY 5x6, rozdelenie bude v stupacke.
Otazka teda je mozem pouzit prierez 6 aj na privod do hl. istica/ elmera a z elmera na svorky rsa, kde zo svoriek pojde uz kabel 5x6. Nemusi tu byt poziadavok na min prierez 10/16? U nas co sa robia elmer skrine, tiez su vydratovane 6 do 32A a 10 do 63A. Alebo mam dat 3xCY 6 ako pre fazy a 1xCY 10 pre PEN aby bola.splnena norma? Viem ze kdesi som cital ze nemerana cast moze byt min 6. Tak som z toho trocha jelen


Název: Re: Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.08.2018, 18:26
Vaší ctěné pozornosti bych doporučil ČSN 33 2130 a připojovací podmínky distributora. Možná to bude někde i v padesátkové řadě (ochranné vodiče).

Samozřejmě se to i několikrát probíralo zde.


Název: Re: Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
Přispěvatel: Bašta Roman 27.08.2018, 07:36
Ještě než si projdete výše doporučované normy, přečtěte si připojovací podmínky distributora pro danou lokalitu. I v Čechách je mezi nimi v tomto případě pár rozdílů.


Název: Re: Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
Přispěvatel: Pavel Horský 27.08.2018, 07:38
Doporučuji se seznámit s připojovacími podmínkami vašeho distributora. Tam jsou uvedeny min. průřezy vodičů. Připojovací podmínky jsou volně stažitelné na netu.